проблема с Дайкином
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти проблема с Дайкином

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «проблема с Дайкином»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 15066Тема: «проблема с Дайкином» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Добрый день сообществу!
Информации мало..но что есть:
кондиционер дайкин настенный холодный, модель наружного блока R450BV11B, пульт безпроводной ARC423A18 - выдает ошибку А5 (неисправность теплообменника внутреннего блока) - что имеено может быть???
Отредактировано: kayot 29-07-2009 15:32
Профиль
E-Mail
#2
Маркировка блока вызывает сомнения. Предполагаю - это сплит не инвертор. Вот рекомендации от ДАКа:

"Применимые модели Внутренние блоки
Предполагаемые причины Загрязнен воздушный фильтр внутреннего блока
Загрязнен теплообменник внутреннего блока
Короткое замыкание
Неисправность термистора внутреннего блока
Неисправна плата управления внутреннего блока

Устранение неисправности Произвести сервисное обслуживание системы
Заменить неисправный узел "
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
мао пишет:
это сплит не инвертор
- верно
старый холодный дайкин на 22 газу
Профиль
E-Mail
#4
Автоматом сними ошибку и по новой запусти,предварительно проверив фильтра и состояние испарителя на предмет чистоты))
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
мао пишет:
Маркировка блока вызывает сомнения. Предполагаю - это сплит не инвертор. Вот рекомендации от ДАКа:

"Применимые модели Внутренние блоки
Предполагаемые причины Загрязнен воздушный фильтр внутреннего блока
Загрязнен теплообменник внутреннего блока
Короткое замыкание
Неисправность термистора внутреннего блока
Неисправна плата управления внутреннего блока

Устранение неисправности Произвести сервисное обслуживание системы
Заменить неисправный узел "

Это старенький сплит на 22, с трёхступенчатой регулировкой скорости вращения вентилятора нар.блока,что позволяло его применять на холод до -15 за бортом
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
Dim27 пишет:
Автоматом сними ошибку и по новой запусти
+понаблюдай за давленьецем и температурой т\о
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
bubblegum пишет:
Автоматом сними ошибку и по новой запусти
не совсем понял!!
Питание снимал...таже история!!!
Профиль
E-Mail
#8
Говорят же посмотри давление хреона.И конденсатор грязный или нет.
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
kayot пишет:
выдает ошибку А5 (неисправность теплообменника внутреннего блока)

неисправность датчика температуры.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#10
Pipe sensor- хрень сидит в гильзе на калаче
Профиль
E-Mail
#11
[QUOTE]BIS пишет:
неисправность датчика температуры.[/QUOTE[QUOTE]DDAVID пишет:
Pipe sensor- хрень сидит в гильзе на калаче[/QUOTE]]
спасибо..проверю
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.