Диагностика VRF General Climate. Очень прошу помочь.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Диагностика VRF General Climate. Очень прошу помочь.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Диагностика VRF General Climate. Очень прошу помочь.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10005Тема: «Диагностика VRF General Climate. Очень прошу помочь.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Есть VRF система General Climate состоящая из внешнего блока GW-MV280/3D и 7 внутренних блоков различных типов.
Имеем следующую проблему - первый по ходу движения фреона блок отказывается надлежащим образом работать в одиночку (не холодит вообще!!!) до тех пор пока не будет включен блок в следующей комнате, а более-менее нормально начинает работать только при работе всей системы в целом. Причем и в этой ситуации производительность системы далека от идеала - перепад 8-10оС (при 26оС в комнате - 16-18 на выходе).
Фреона в системе нормальное количество (эвакуировали и перезаправляли по весам, ничего не изменилось), фильтры чистые, наружный блок в зависимости от нагрузки включает оба компрессора (была у нас история, когда Samsung DVM не хотел первый компрессор включать и блоки худо-бедно холодили только тогда, когда система включалась полностью и начинал работать второй компрессор).
У нас, на сегодняшний день, есть одно предположение относительно того, почему это может происходить - у "проблемного" первого блока не исправен клапан, который дозирует фреон или блок неправильно им управляет. В результате когда этот блок включен один он просто начисто залит жидким фреоном, включение следующих блоков улучшает ситуацию, но из-за того, что идет активный перепуск фреона из жидкостной линии в газовую в самом начале магистрали производительность системы далека от идеала.
Прошу Вашего совета, а если можно, то и небесплатной помощи на объекте (находимся в Москве), ситуация уже выходит из под контроля.
Отредактировано: trewe 16-07-2009 11:30
Профиль
E-Mail
#2
Встречный вопрос: система дозаправлялась из расчёта длин трасс и мощности блоков ?
Профиль
E-Mail
#3
Да. Кроме того, трассы короткие, блоков немного и мощность невелика. Случалось монтировать значительно более мощные и протяженные системы.
Профиль
E-Mail
#4
Там БП Блоки или рефнеты? если блоки то атм есть внутренняя индикация с разъяснениями ...
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#5
Там рефнеты и отдельные клапаны на каждый из блоков. Никакой индикации или каких-либо разяснений я на них не заметил.
Профиль
E-Mail
#6
2 trewe

Спрашивали?
ОТВЕЧАЕМ.
С уважением, General Climate
Профиль
E-Mail
#7
Всем спасибо за помощь. Проблему решили на следующий день. Все в итоге оказалось просто. Наши сервисники после замены платы управления в одном из блоков (третьем по счету) неверно установили в нем адрес. Это стало причиной того, что включение первых трех внутренних блоков не приводило к запуску наружного. При включении следующих блоков наружный блок включался, но, как нам кажется, неверно определял требуемую от него холодильную мощность, что приводило к невысокой производительности системы в данном режиме. После корректной установки адресов все пришло в норму.
Профиль
E-Mail
#8
Отдельное спасибо Boriska13066 и руководителю сервисной службы Нимала за личные консультации. bravo
Профиль