Сказ о короле лыже 48 и доблесных войнах сплитчиков
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Сказ о короле лыже 48 и доблесных войнах сплитчиков

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Сказ о короле лыже 48 и доблесных войнах сплитчиков»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 1 - 30 из 40
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 48084Тема: «Сказ о короле лыже 48 и доблесных войнах сплитчиков» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
И водрузили короля Лыжу 48 на стенной трон славные войны установщики. Правил король не долго, два месяца прошло, как посетила его хворь неистовая. И принесли его на руках своих доблесные войны к доктору Хаусу. Многоли мало ли времени прошло как лечил его доктор от страшной хвори. К каким только методам он не прибегал и фреононосную систему ему чистил(чистка сеточки в колбах возле конденсатора), и сердце проверил его(спиральный компрессор), клапан сердечный и он в норме(4-х ходовой клапан). Окончательно сделав ему переливание фреона и залив полную заправку отдал он короля доблесным войнам и отправил их с богом. Водрузили короля на стенной трон. Но хворь неизлечимая не отпустила короля. Перестало вдруг бится сердце королевское апосля пяти минут после восхождения( отключила термо защита(обмоток как бы нет)). Подостыло сердце королевское после перегрева и подключили к нему аппараты заморские( ток 6.5А напряжение 380В давление на всасе 4,5бара). И вновь хворь проклятая остановила сердце королевское через пять минут.( Таких короля 3-и на одной стене у всех анологичные симптомы). Люди добрые помогите кто чем може кто советом а кто и словом добрым. Заранее всем благодарен отвечу на все сообщения. Если что готов созванится для консультации(Украина).
Профиль
E-Mail
#2
...как интересно...
Профиль
E-Mail
#3
Хоть ток и похож на правильный, но всё-таки, не изменили ли электрики чередование фаз где-нибудь на входе?
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Войт Бн пишет:
Хоть ток и похож на правильный, но всё-таки, не изменили ли электрики чередование фаз где-нибудь на входе?

Нет, фазы меняли местами, это не помогло.
Профиль
E-Mail
#5
Просмотрите всё-таки напряжения внимательно(A-B B-C C-A A-0 B-0 C-0) не только до пуска, но и во время работы компрессора, возможно слишком завышено сопротивление петли фаза - ноль.
Профиль
E-Mail
#6
а еще что нибудь по мимо фаз
Профиль
E-Mail
#7
Писать ответы тоже в таком стиле? )))) А не проверить ли доблестным монтажникам все что надо для диагностики подобных королей. Напряжение между фазами,нижнее давление. А не впаять ли доблестным воинам королевским, шредер на высокое давление. А не сделать ли тем же воинам тест на кислотность масла ,так на всяк случай.
А не погреть ли воинам заморским артерии королевские (капилярка). а не замерить ли воинам,тем же, температуры разные во всяких (G) точках )))). а тогда и поговорить можно по душам ... .

еще раз перечитал... сколько ампер у короля когда к нему тепловой удар приходит! Нет ли в газовой трубе жидкости при этом? Не ставили ли всех королей одни и теже воины? (Без вакумации и.т.д.)Какая длинна трассы и перепад по высоте? Делались маслосъемы?

А запускал ли воин ремонтный в час ремнта, сердце королевское, что бы на воздухе работало и нагнетало ...?
Отредактировано: AXE9 08-07-2009 16:01
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#8
спасибо за вопросы попробую ответить. ампераж во время теплового удара(6,5А) не выше номинального(7А); в газовой магистрали жидкости нет; войны одни и те же только королей 7 на одной стене, а умирает 3; вакуумация происходила на каждом; длина трасы 10м перепад высот 6м(голова выше); маслосъем делался один возле нарушки больше сделать возможности нет, (да и нет смысла, наружки ниже); сердце королевское воздухом не дышало 100%(воин ремонтный); жду дальнейших добрых слов и советов.
Отредактировано: qwer5 08-07-2009 17:27
Профиль
E-Mail
#9
Понятно! Теперь что насторожило, что ампераж 7А номинальный у 48 блока не инвертор. Вы не путаете?Зашли воинов померить амперы каждой фазы. И отпишись.
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
Leningrad пишет:
...как интересно...

+ 1 bravo bravo смех смех
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#11
Теплообменники проверь на конденсаторах ,если засраны могут вырубаться ...... или межвитковое.
Попробуй сбросить ХРЕОН , не весь ,часть .
У меня тадиранчик на 2 кило так ..уёвничал .Хреон скидываешь ,делаешь половинку заправки.Фурычит ....начинаешь до нормы догонять ... глохнет.Вместо 600 грамм извели примерно килограмма 2 .Клещей тогда не было .НО установили ,что трубка жидкостная только в разморозку
и он ...... глохнет.Электрик сказал ,что может ыть межвитковое .... а оборудования тестирующего не было .
Дык,вот.
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#12
"А король то голый !!! " :D
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
AXE9 пишет:
что ампераж 7А номинальный у 48 блока не инвертор.

Я согласен 48 ой - это 14 коловатт .На 16 киловаттнике потребление примерно 13,7А .Здесь должно быть примерно 10-11 + - чуток .
Может одна из обмоток пошла прахом ?Проверь сопротивление обмоток на компрессоре.Должно быть везде одинаковое и .... ещё прозвони на корпус .
Дальше будем смотреть.......
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
Nikkar пишет:
А король то голый !!! "

Никита !Приветик! Как Новосиб ? Работа появилась ?!
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#15
А теперь всем совет (халявный). Ежели 48 или 60 Лыжа "захандрила". То бишь уходит на вакуум или Р всаса явно низко. Делаем следущим образом. На выходе из конденсатора есть два "бочонка". Это фильтры! Их нужно выпаять, а недостающий участок заменить куском 3/8, а еще лучше 1/4 трубы.
P.S. Говорил, говорю и буду говорить: ЛЫЖА ДУРАКОВ НЕ ЛЮБИТ!
Хреновая китайская труба - не исключение!
Профиль
E-Mail
#16
... вот еще совет. Новые корейские компрессоры работают на меньшем количестве фреона, чем аналоги, допустим от Копланда. Не лейте лишнего, штуки мощные, е@анет - мало не покажется!
Профиль
E-Mail
#17
Цитата
den223 пишет:
Новые корейские компрессоры работают на меньшем количестве фреона, чем аналоги, допустим от Копланда. Не лейте лишнего, штуки мощные, е@анет - мало не покажется!
не понял тезиса. что значит меньше и почему е*анёт?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#18
На 17 кВт машину (60000 БТЕ) необходимо 5,4 кг R22. Новые машины от ЛЖ несут 3,5 кг. Как-то, устанавливая компрессор от LG (на ФУДЖИ), я как обычно по шильде загнал норму. Компрессор засвистел клапанами (скролл), но пошел. Давление упало до трех бар, охлаждения нет. Ну че? Я стал лить! А как не лить? Давление мало! Затем компрессеру надоело это дело, какой-то клапан щелкнул, произошел хлопок и из под вальцовок попер пар. Кондей чуть не слетел с лап... Что там происходило - вам видней. Но пока я не стравил до нормы, машина не успокоилась!
С тех пор я ставлю компрессоры только от Лыжи. Но че там в корее творят инженера - я не знаю!
Она из основных загадок: у Лыжи идут 36 потолочники с двумя компрессорами. Зачем? Если они включаются по одной команде. Но это ладно! Капилляром там служит 1.4 мм трубочка длиной 30 см(!!!) переходящая в трубу 1/4 (жидкостная труба). Загадка! И, бляха, все работает!
Профиль
E-Mail
#19
Специально из кореи заказываю Лыжевские 3-х фазники на 5 кВт (18000БТЕ). Работают без пусковых конденсаторов, на режим выходят моментально!
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
den223 пишет:
Компрессор засвистел клапанами (скролл)

У спирального компрессора клапана нагнетания нет...
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#21
Цитата
den223 пишет:
Новые корейские компрессоры работают на меньшем количестве фреона, чем аналоги, допустим от Копланда.

Прикольно ;)
Вообще то количество хреона определяется объемом холодильного контура и его арматурой...
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#22
Цитата
human пишет:
Прикольно Вообще то количество хреона определяется объемом холодильного контура и его арматурой...

Да :)
И каков сценарий!
Цитата
den223 пишет:
...Затем компрессеру надоело это дело, какой-то клапан щелкнул, произошел хлопок и из под вальцовок попер пар. Кондей чуть не слетел с лап...

Голивуд :D
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#23
Цитата
exelente пишет:
Голивуд

по драматизму ситуации больше похоже на Боливуд. И в конце все поют и танцуют.
:-)
Профиль
E-Mail
#24
Может не в тему, но на MitsEl была подобная ситуация, там был маслоотделитель с возвратом масла через спец капиллярку на всос компрессора... по кол-ву поставленных/вышедших из строя, кстати, похоже...
плохой монтаж - почти все масло в отделителе - перегрев компрессора... (впоследствии - клин)...

так вот так...

кстати, в scroll'ах сам видел клапан-пластинку на выходе...
Профиль
E-Mail
#25
Цитата
AXE9 пишет:
Понятно! Теперь что насторожило, что ампераж 7А номинальный у 48 блока не инвертор. Вы не путаете?Зашли воинов померить амперы каждой фазы. И отпишись.

ток на шильдике от производителя 7А, компрессор не инвертор, перегрев при 6.5А
Профиль
E-Mail
#26
Цитата
den223 пишет:
А теперь всем совет (халявный). Ежели 48 или 60 Лыжа "захандрила". То бишь уходит на вакуум или Р всаса явно низко. Делаем следущим образом. На выходе из конденсатора есть два "бочонка". Это фильтры! Их нужно выпаять, а недостающий участок заменить куском 3/8, а еще лучше 1/4 трубы.
P.S. Говорил, говорю и буду говорить: ЛЫЖА ДУРАКОВ НЕ ЛЮБИТ!
Хреновая китайская труба - не исключение!

Такого я бы не советовал только по той причине что такие сеточки как и в этих бочонках стоят еще в докипатели и в голове на входе исключив одно мы добавим гино в, как минимум, два места а ведь еще есть регулятор производительности который тоже может хандрить.
Профиль
E-Mail
#27
Цитата
Maleyev72 пишет:
Я согласен 48 ой - это 14 коловатт .На 16 киловаттнике потребление примерно 13,7А .Здесь должно быть примерно 10-11 + - чуток .
Может одна из обмоток пошла прахом ?Проверь сопротивление обмоток на компрессоре.Должно быть везде одинаковое и .... ещё прозвони на корпус .
Дальше будем смотреть.......

А я не согласен ведь компрессор трехфазный спиральник поэтому и ток 7А!!!!
Профиль
E-Mail
#28
если bristol h23a623dbea стоит то мах раб ток 9.5 так что 7а оч. похоже! давление всас не криминал нужно померять температуру и давление нагнетания .
королю мего-мего-мегометр нужен и перекос фаз померять и токи каждой обмотки !и еще на всех трех меняли компрессора может всеж таки воздух в кондере остался.да и 48 это таки 12 квт на холод 14 на тепло везде недовешивают обсчитывают поэтому и дешевле!
Профиль
E-Mail
#29
Цитата
qwer5 пишет:
такие сеточки как и в этих бочонках стоят еще в докипатели и в голове на входе исключив одно мы добавим гино в, как минимум, два места а ведь еще есть регулятор производительности который тоже может хандрить.
Вот этот текст перепиши пожалуста правильно, а то я ничего не понял.
Профиль
E-Mail
#30
на выходе из конденсатора стоят два баченка между ними капилярки внури этих баченков сеточки грубо говаря фильтр грубой очистки эти сеточки очень сильно засоряются непонятной субстанцией я бы сказал продуктами горения масла, анологичная сеточка стоит в докипателе и был случай когда приходилось разрезать докипатель чтоб хоть как то ее почистить, и во внутреннем блоке на в ходе в испаритель стоит анологичный фильр грубой очистки.
Профиль
E-Mail
Сообщения 1 - 30 из 40
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.