Sporlan
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Sporlan

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Sporlan»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 4073Тема: «Sporlan, Очередная засада...» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
На втором контуре печально известного чиллера "HITEMA" обломилась(или отломали) капиллярка термобаллона ТРВ.ТРВ стоит SPORLAN WVE-135, это 450кВт по холоду на R 407C, монтаж под стяжку фланцами на 4-х шпильках. В России я таких не нашел, под заказ -3 месяца...Связываться с представителями макаронников - курс лечения олигофрении в тяжёлой форме.Паять крайне неудобно.Может завалялось у кого или есть опыт по ремонту?
Профиль
E-Mail
#2
а менять на аналог типо данфосс, алко и т.д. не получится?
Цитата
frigorist пишет:
или есть опыт по ремонту?
сильно сомневаюсь в реальности ремонта. хуже всего - сложно поймать и сдозировать кол-во хладагента в балоне, плюс балон м.б. заполнен влагопоглотителем - чем заменишь?
в качестве абсолютно дурацкой идеи могу предложить свой опыт по временному вводу в экспл головы(мощность 50..60кВт) с аналогичным траблом.
штатный балон выкинул, брал подходящий кусок трубы(заведомо больше и длинней чем исходный термобалон), формовал стенку чтоб обеспечить лучшее прилегание, припаивал его к "несущей". в тот кусок были загодя впаяны и капилярка от головы и штуцер. вакуум, заправка по весам, чтоб заполнить примерно половину объема... худо бедно отработало сезон до замены головы.
С уважением, LordN.