нужна схема на FUJI ELECTRIC RD-60CC
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти нужна схема на FUJI ELECTRIC RD-60CC

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «нужна схема на FUJI ELECTRIC RD-60CC»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4837Тема: «нужна схема на FUJI ELECTRIC RD-60CC» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Всем доброго времени, нужна схема на данный кандюк, у кого есть кинти в меня плиз, кандюк канального типа молчит как рыба об лед даж внутренний вентилятор не включает, и на пульте ошибок не выдает,соответственно внешний блок тож не включается, явно электроники чего то не хватает, хреон на месте, принудительно компрессор запускается
Отредактировано: andrey46 28-06-2009 22:27
Профиль
E-Mail
#2
Доброе утро!

Здесь можно по нему скачать сервисную инструкцию, только на английском все:
http://www.fuji.su/info/docs/

С Уважением,
Профиль
E-Mail
#3
огромное спасибо, добрый человек!!!!!!
Профиль
E-Mail
#4
Добрый день!

Помогло хоть?

С Уважением,
Профиль
E-Mail
#5
к сожелению кондер не удалось оживить, кондер даже не хочет тестироваться, предположение такое что контроллер не понимает чего от него хотят, напряжения источников +5,+12 присутствуют, единственное что вызвало подозрение датчик room temp его сопративление порядка 40 кОм,пробовал 10 кОм подцепить результат тот же, заказчик будет заказывать плату управления сам , как говорится флаг ему в руки
За документацию огромное спасибо, с меня пиво!!!!
Профиль
E-Mail
#6
Добрый день!

Пожалуйста.

С Уважением,
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.