Винтовой компрессор от тайцев.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Винтовой компрессор от тайцев.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Винтовой компрессор от тайцев.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 10301Тема: «Винтовой компрессор от тайцев.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Имеется проблемка с винтовым компрессором:при запуске работает без посторонних звуков7-9 секунд, после чего выключается по высокому .Преобразователь(датчик регулятора давления конденсации -частотника вентиляторов, стоит на жид. линии) срабатывать не успевает Р=11-13бар. Реле НР подключено к корпусу компрессора (полости нагнетания) капилляркой . Давление при запуске поднимается до 24 бар и кирдык.... Фреон R407C. Нагнетание (вентиль и труба) холодные. Всасывание падает с 8 бар до 5 бар. При повторном запуске история повторяется.Все вентили открыты.Мощность визжалки 400кВт.Made in Thailand.Чё ему жмёт?
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
frigorist пишет:
Чё ему жмёт?

Шутите? Кто ж кроме Вас знает, что там дальше после него в контуре стоит. Схемку покажите, чтоль.
А в исправности релюхи НР уверены?.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#3
Компрессор-конденсатор-ресивер-фильтр-глаз-ТРВ-испаритель. Соленоида на ЖЛ нет.Срабатывание НР проверено по манометру.Кстати штатный манометр подключен к магистрали реле НР.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
frigorist пишет:
Нагнетание (вентиль и труба) холодные
А вентиль открыт?

Цитата
frigorist пишет:
конденсатор-ресивер-фильтр-глаз-ТРВ-испаритель

А где сепаратор масла? Или это компакт, и у винта встроенный сепаратор? Тогда надо смотреть клапан на выходе из сепаратора.
А.С.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
frigorist пишет:
Р=11-13бар.
А это где меряли не после фильтра?
Профиль
E-Mail
#6
Сепаратор встроенный.Все вентили открыты.
Профиль
E-Mail
#7
11-13 бар на ресивере.
Профиль
E-Mail
#8
На выходе из сепаратора стоит регулятор давления - типа клапана с пилотом, который должен быть настроен на открытие клапана при достижении оперделённого давления в сепараторе. Скорей всего его перекосило.
А.С.
Профиль
E-Mail
#9
Но лучше всего с этим вопросом сходить на холод-консультант, там есть zawin, Burdanov - это практики, матёрые, они дело знают.
А.С.
Профиль
E-Mail
#10
мож капелярка забита Вопрос
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
поляк пишет:
мож капелярка забита
Профиль
E-Mail
#12
NO COMMENT bravo (На 400 кВт)
Профиль
E-Mail
#13
С понедельника буду Пилите, Шура, пилите... ,по результатам отпишусь.Большое спасибо за консультации.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.