Имеется проблемка с винтовым компрессором:при запуске работает без посторонних звуков7-9 секунд, после чего выключается по высокому .Преобразователь(датчик регулятора давления конденсации -частотника вентиляторов, стоит на жид. линии) срабатывать не успевает Р=11-13бар. Реле НР подключено к корпусу компрессора (полости нагнетания) капилляркой . Давление при запуске поднимается до 24 бар и кирдык.... Фреон R407C. Нагнетание (вентиль и труба) холодные. Всасывание падает с 8 бар до 5 бар. При повторном запуске история повторяется.Все вентили открыты.Мощность визжалки 400кВт.Made in Thailand.Чё ему жмёт?
На выходе из сепаратора стоит регулятор давления - типа клапана с пилотом, который должен быть настроен на открытие клапана при достижении оперделённого давления в сепараторе. Скорей всего его перекосило.