Господа!
В наличии 5 чиллеров TRANE c контроллерами TRACER CH532.
Отработали около трех лет.
Последнее время на 4х из 5ти контроллерах пару тройку раз в неделю появляется такое сообщение на ЖК:
Application program corrupted or not present!!
Waiting for upgrade
Чиллер стоит мертвым, по LONу показания не меняются в СКАДЕ, и яркость ЖК немного ниже.
Лечим полным RESETом (обесточиваем на несколько секунд).
После чего чиллер работает день или два( но ненормировано, иногда и четыря дня, т.е. безо всякой системы. Но чаще всего двое трое суток и вырубается ночью в период с 23 до 5 часов утра, хотя и днем тоже бывали случаи.
Это что? Фирма хочет денег?? Выпустила кривую прошивку??
Кто либо встречал такое???
Обращались в сервисный центр, от туда транслируют, что нужно покупать новые все контроллеры. Эт получается с 5 чиллеров 4 контроллера. 80% БРАКА????
Помогите