Просмотров: 10381Тема: «Ошибка 48-1 на RX4 MHI, нужна консультация, После замены вентилятора и конденсаторов на плате проблема не исчезла» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Вы можете проконсультировать по ремонту MHI KX4? Ошибка 48-1 неисправность вентилятора наружного блока. После замены на новый ошибка повторилась, хотя вентилятор заработал. При этом на холод проработал сутки, а на тепло вырубался сразу по аварии. При этом вновь поставленный вентилятор работал урывками, то раскручиваясь, то останавливаясь (при работе на холод). Далее обнаружили потёкшие конденсаторы на платах, которые стоят за платой управления, перед инверторными платами, и там расположены 6 (шесть) конденсаторов по 2,2 мКф, показания были от 1,8 до 3,6 мКф., после замены 2,7мКф на всех. Вентиляторы стали работать вроде нормально. Но ошибка всё равно выстреливает и один из компрессоров работает прерывисто. Электронщик сказал, что он глубже не полезет, и типа не знает (а может не хочет) дальше разбираться. Сервисмен из бьюфорта нам по телефону в меру сил помог. Но остановился на том, что надо менять инверторную плату.
Вентиляторы местами меняли, оба точно рабочие.
В общем – помогите! Если можете, советом.
:cry:
Вам же уже помогали..., менять плату! Или для заказчика накладно? Так он вас будет тормошить по каждому вылетевшему очередному конденсатору. Спросите себя : -,,Мне это надо ?,,А сколько машине лет то? Токи померяйте, как это компрессор работает не ровно? Когда вентилятор то раскручивается то наверное стоит и /или устоновлен контроллер скорости вентилятора. Проверьте его! Что говорит перегрев(5-7 градусов есть?), давление?
Первые графики получены.
Мда, такого я еще не видел.
Первое, что приходит в голову: как KX вообще работает?
Особенно порадовало падение высокого давления с 3 до 0,8 бар за десять минут. При этом компрессоры оба выключены. Очень похоже на то, что холодилка перепутана с соседом. и кто-то через внутрянки откачивает хреон с конденсатора нашего пациента.
Ибо само по себе такое произойти не может.
Вячеслав, давайте уж полную картину по объекту. :D
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
air_wave пишет:
Типа того. Делали турки и прочие гастарбайтеры
гы, а если там не две, а три и боле машинок? кольцо? межсистемные перекрёстные перемычки? ойбля как здорово... 8)
Азар, короче, шоб с клиента денег столько слупили, чтоб он про равшанов и думать не мог, шоб как тока мысль такая ему в голову - так сразу понос. иначе фсё здря...
в холоде кипение выше 3 бар не подымалось. Для компрессора это писец, как плохо... представляю где счас залегло масло...
может там и не с чего лупить скоро будет.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Так тема закрыта, всё работает!
Кто интересуется, могут спросить у air_wave.
Ставили не сами турки, а вроде русская фирма.
Проблема не в монтаже, а в работе вентилятора охлаждения.
ПРОБЛЕМА С ВЕНТИЛЯТОРОМ РЕШЕНА. ПРОГРАММА ЕГО ВИДИТ И ОН РАБОТАЕТ!
В ЧЁМ БЫЛА ПРОЛЕМА И КАК ЕЁ РЕШИЛИ. НА ЭТОМ ФОРУМЕ ЗНАЮ Я И air_wave.
Надо просто трезво мыслить и внимательно изучить причину и последствия.
Мда, вентилятор работает ;).
Но вот частота 40-50 Гц на полной загрузке, +15 град на испарителе, падение конденсации в режиме офф, непонятное значение напряжения - все осталось...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
С этим ещё предстоит работать и работать!
Я от этой проблемы не отказываюсь!
Есть предположение о неккоректной работе платы управления как наружнего, так и внутренних блоков, а также возможна недозаправка. Утечки скорее нет, чем да. Трубопроводы вряд ли перепутаны (там только обезьяна перепутает).
Насчёт напряжения. По идее должна сработать защита, если превышены нормы, или нет?
Но будем работать, пока главное он охлаждает помещения и не выбрасывает ошибку.