Всем здравствуйте!
Привезли мне кондиционер McQuay,производительность-14000btu,в нем нет капиллярки.
Сам ни разу неродную капиллярку не впаивал.Поделитесь,пожалуйста,опытом.От какой модели какой производительности капиллярку лучше поставить?Какие после этого могут возникнуть проблеммы?
Если по уму, то надо узнать у производителя точный размер - длину и внутр. диаметр, который в условиях обычной мастерской замерять со 100% точностью не возможно. А дальше вперед по бескрайним просторам интернета искать аналогичную. А последствия не угадоной капиллярки до банальности просты - падение производительности и залив компрессора.
antileto пишет:
А последствия не угадоной капиллярки до банальности просты - падение производительности и залив компрессора.
И это правильно.
А посему не лучше ли вам, не морочиться с капилляркой, а подобрать соответстующий(например, с помощью программы СoolCat) самый обыкновенный ТРВ. :?:
Например, как здесь http://krio.at.ua/photo/3-0-42
Совершенно верно, рессивер. А ТРВ не видно, он на входе в секцию охлаждения приточки.
Кстати, где-то у меня валяется выпаянный (перед установкой ТРВ) "родной" капиллярный узел ACSON-15. Так, что, уважаемый Student85, выписывайте командировку и добро пожаловать к нам в Крым .. :)