Patrol на Panasonic CS-A9HKD
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Patrol на Panasonic CS-A9HKD

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Patrol на Panasonic CS-A9HKD»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 10100Тема: «Patrol на Panasonic CS-A9HKD» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
После зимы включил кондиционер, а функция патруль не фурычит. Даже лампочка не светится на панели. Кто подскажет, что может быть. Все остальное в норме. Благодарю.
Профиль
E-Mail
#2
И Вы думаете тут экстрасенсы, которые производят гадания по маркировке кондиционера на расстоянии?
1. Читайте инструкцию 2. См. раздел при каких температурах наружного воздуха должен работать кондей 3. Если подключен к автомату или розетке - выключаем кондей минут на 5 от электричества и потом включаем его в режиме вентиляции минут на 10-15, потом переводите в режим который хотите и ещё можете ждать пол-часа пока кондей прочухается или включится режим дефроста (если есть). 4. если на гарантии - то к установщикам все вопросы (гарантия должна быть 3 года). 5. Очистка наружнего и внутреннего блока была?
Профиль
E-Mail
#3
Инструкция прочитана не однократно, темперетура наружного воздуха +10, охлаждени, обогрев и винтиляция работают. Ионизатор тоже включается и все остальные функции кроме патруль. Кандёр подключен через автомат, отклюлался назиму. Делал сброс кнопочкой - не помогло. Функция патруль и е-ион должны включаться с пульта даже при отключеном наружном блоке. Е-ион включается а патруль нет. Наружный и внутренний блоки чистые.
Профиль
E-Mail
#4
Попробуйте нажать кнопочку PATROL на пульте и удерживать ее нажатой более 5 секунд (или 15, сейчас точно не помню). Таким образом с пульта либо отключается, либо включается функция SENSOR PATROL. В инструкции это должно быть описано.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
black60 пишет:
Попробуйте нажать кнопочку PATROL на пульте и удерживать ее нажатой более 5 секунд

пробовал, это при включеном кондике. Звуковой сигнал есть в кандёре - на отключение длинный на включение короткий, но индикитор на светится. Он рабочий, проверил тестером. Да и не включается е-ион автоматически для очистки воздуха (дымел перед кандёром сигаретой)
Профиль
E-Mail
#6
Тогда Вам к доктору (в сервисный центр) :D
Профиль
E-Mail
#7
А перед этим, на всякий случай. проверьте:

1) не активирован ли у Вас , случайно на пульте таймер отключения кондиционера ( функция Patrol при этом не будет работать)
2)Попробуйте нажать кнопочку PATROL на пульте и удерживать ее нажатой более 15 секунд.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
krio пишет:
2)Попробуйте нажать кнопочку PATROL на пульте и удерживать ее нажатой более 15 секунд.

Спасибо большой, получилось. Сначала при выключеном кандёре нажал "патрол" подержал 15сек. (до короткого сигнала), потом ёщё до длинного сигнала, потом снова до короткого сигнала. Затем включил кандёр, нажал "патрол" - ура -заработало.
Наверное ребёнок по осени понажимал на всё подряд на пульту, вот и настроил папе... :D
Профиль
E-Mail

   

 