Daikin FT60
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Daikin FT60

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Daikin FT60»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 18893Тема: «Daikin FT60, Не отключается по температуре» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
При любой выставленной на пульте температуре продолжает холодить.В помещении 15 градусов.Подскажите пожалуйста что может глючить.
Профиль
E-Mail
#2
Либо термодатчик входящего воздуха во внутренний блок, либо плата внутрянки, либо пульт ДУ (что врядли).
В первую очередь проверьте сопротивление термодатчика (я не знаю, какое должно быть сопротивление... я Дайкином не занимаюсь). Запросите эту инфу у своего поставщика оборудования.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#3
Пригорел контактор включения компрессора. (Залипли контакты).
Профиль
E-Mail
#4
Удачи!




всем BACARDI BLACK!
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
narkom пишет:
Пригорел контактор включения компрессора. (Залипли контакты).

хммм... а разве в этой модели Дайкина (даже с учетом того, что она "облегченная" нет никакой самодиагностики? Думаю, в этом случае кондишен должен был бы все же брякнуть о ошибке.. или нет?

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#6
Не брякает! Проверено.
Продолжает работать и обмерзает полностью. Может, внутренний блок и хочет встать на оттайку, и даже снимает напряжение с катушки контактора,но компрессор- то продолжает работать :D
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
narkom пишет:
и даже снимает напряжение с катушки контактора,но компрессор- то продолжает работать

хмм.. ну да.. логично :D
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#8
а случайно там рдд нет? может там всё дело? если есть откиньте его и перезапустите кондей через тестовый режим (см инструкцию)
Профиль
E-Mail
#9
Были случаи, что подогрев картера или дренажа вешали на клеммы 1и2, надо на 1и3.
На 2 клемму вешать ничего нельзя!
Профиль
E-Mail
#10
Всем спасибо!То что контактор "залипает" встречал тока у др модели Дайкина.Но там вроде не это.Завтра на объект этот поеду,буду разбираться.Кст,посхеме там 2 датчика-один на трубе,второй вроде где то в плате.Какой из них?А испаритель не обмерзает
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
Leningrad пишет:
Были случаи, что подогрев картера или дренажа вешали на клеммы 1и2, надо на 1и3

Точно, сам такое видел, похоже на ваш вариант
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
Student85 пишет:
Кст,посхеме там 2 датчика-один на трубе,второй вроде где то в плате.Какой из них?

Датчик который на трубе, защита от обмерзания.(Если температура на испарителе опускается ниже 0 градусов, компрессор должен остановиться, при тестировании с пульта будет ошибка А5, но светодиод "работа" мигать не будет. Блок по аварии не заблокируется. Когда температура испарителя повысится до +13 компрессор запуститься)
Датчик который на плате, контроль воздуха в помещении (стекляшка)
Профиль
E-Mail
#13
а случаем с дип переключателями во внутреннем блоке никто не баловался
или на пульте случаем функции айфил нету тады он по температуре пульта рулить будет!
Профиль
E-Mail
#14
Доброго времени суток!
Судя по всему если снять управление с магнитного пускателя (А1 и А2) и компрессор продолжает работать, то 100% неисправен магнитный пускатель. Это явление для Daikin встречается, но не так часто. Одна особенность для этих магнитных пускателей контакты 6х1(очень похожи на клеммы, применяемые на "классике"). Если он неисправен, оригинальный нет смысла покупать, будет дорого.
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
TAIIIKOB пишет:
а случаем с дип переключателями во внутреннем блоке никто не баловался

Бред! какие дип переключатели в этом блоке!!!
Профиль
E-Mail
#16
То Student85
Вы уже определили в чем была неисправность? Отпишитесь.
А то эту тему будут продолжать бесконечно!
Профиль
E-Mail
#17
Определил.Все-таки у пускателя контакты залипли.Кондер стоял неделю выключенный с пульта,но вкл в розетку.Компрессор маслал.Внутренник-кусок льда!Пускатель разобрал,почистил.Силовые контакты залипали.Я их на другие перекинул,там есть свободные контакты на пускателе.Пока нормально отрабатывает
Всех благодарю!