Уж не базовые станции сотовой связи обслуживаете?
Могу поделиться опытом, поскольку в течение последних лет приходилось заниматься обслуживанием кондиционеров (в т.ч. LENNOX) сети базовых станций одного из известных операторов связи на Украине.
Как показала практика, по статистике отказов наиболее характерным для кондиционеров Lennox является как раз выход из строя прежде всего трансформаторов питания (первичных обмоток). Поэтому я бы советовал запастись в первую очередь ими, причём не "оригинальными", а старыми советскими. "Оригинальные" не выдерживают наших "отечественных" перепадов напряжений... :)
Что касается "оригинальных" контакторов, случаев их выхода из строя было немного, (типовые причины- износ пружин, контактов, реже отказ катушки 24 V).
Однако их недостатком является открытое исполнение: неоднократно приходилось аварийно выезжать за сотни км на обьект, расположенный где-то в горах, или в лесу, для того, чтобы обнаружить, что контактор прихлопнул своими контактами очередную "жертву", из числа ползающих насекомых. Особенно опасны т.к.называемые "щипавки"- в силу наличия твердого хитинового покрова, являющегося хорошим электрическим изолятором...
Так что основной ремонт сводился не к замене контактора, а к чистке контактной группы и борьбе химическими методами с насекомыми, заселяющими
просторные отсеки Lennox-ов.
http://krio.at.ua/photo/3-0-69
:)