З/ч для кондиционеров Lennox.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти З/ч для кондиционеров Lennox.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «З/ч для кондиционеров Lennox.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 10205Тема: «З/ч для кондиционеров Lennox.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Требуются оригинальные запчасти для кондиционеров Lennox.
Наружный блок HS29-024:
-двигатель вентилятора;
-электромагнитный контактор;
-спареный пусковой конденсатор.
Внутренний блок CB29M-21/26
-двигатель вентилятора
-реле комутации двигателя вентилятора, ТЭНов, наружного блока.
Профиль
E-Mail
#2
Профиль
E-Mail
#3
К сожалению, они не могут решить наиболее насущную проблему, совсем не могут...
Нам требуется 30 электромагнитных контакторов для компрессорно-конденсаторного блока HS29-024.
65C6901 (coil 24 VAC, 240VAC, 25FLA)
http://www.cozyparts.com/Lennox-Parts...901&page=1
Профиль
E-Mail
#4
Что так тесно что другие пускатели не лезут?
Профиль
E-Mail
#5
Дело не в том, что не лезут, места там какраз достаточно.
Там установлен контактор на котором замыкается один полюс, на 25 А 250 В. Обмотка электромагнита работает от переменного тока 24 В, потребляя при этом 1,5 А. Питается управляющая цепь от понижающего трансформатора. Другие рассмотренные нами варианты контакторов имели минимум 3 полюса и более жесткую возврвтную пружину. Обмотка электромагнита потребляет 5 А, что приведет к выходу питающего трансформатора из строя. Кроме того сам контактор является комутационной колодкой. Его замена на другой приведет к переделыванию наконечников проводов. А нам нужна однообразность ввиду большого количества таких кондиционеров у нас на обслуживании.
Профиль
E-Mail
#6
кто ищет тот найдет двух полюсные есть авв легранд шнайдер посмотри омрон типа этого
http://www.compel.ru/catalog/relay/power
реле силовое!удачи!
Профиль
E-Mail
#7
Уж не базовые станции сотовой связи обслуживаете?
Могу поделиться опытом, поскольку в течение последних лет приходилось заниматься обслуживанием кондиционеров (в т.ч. LENNOX) сети базовых станций одного из известных операторов связи на Украине.
Как показала практика, по статистике отказов наиболее характерным для кондиционеров Lennox является как раз выход из строя прежде всего трансформаторов питания (первичных обмоток). Поэтому я бы советовал запастись в первую очередь ими, причём не "оригинальными", а старыми советскими. "Оригинальные" не выдерживают наших "отечественных" перепадов напряжений... :)

Что касается "оригинальных" контакторов, случаев их выхода из строя было немного, (типовые причины- износ пружин, контактов, реже отказ катушки 24 V).
Однако их недостатком является открытое исполнение: неоднократно приходилось аварийно выезжать за сотни км на обьект, расположенный где-то в горах, или в лесу, для того, чтобы обнаружить, что контактор прихлопнул своими контактами очередную "жертву", из числа ползающих насекомых. Особенно опасны т.к.называемые "щипавки"- в силу наличия твердого хитинового покрова, являющегося хорошим электрическим изолятором...
Так что основной ремонт сводился не к замене контактора, а к чистке контактной группы и борьбе химическими методами с насекомыми, заселяющими
просторные отсеки Lennox-ов. http://krio.at.ua/photo/3-0-69
:)
Профиль
E-Mail
#8
TAIIIKOB
Знатная ссылка, спасибо!
krio
Да, те самые базовые.
Трансформаторы сейчас ставим круглые, от светильников.
Сейчас эти контакторы часто выходят из строя по причине ломания пружины, удерживающей подвижный контакт и утери самого контакта. Было два случая с разрушением корпусов.
Насекомых тоже выколупываем, но не часто.
А где так наружный блок приложили? Сначала подумал, что это оптика фотоаппарата так сильно его исказила.
Профиль
E-Mail
#9
уронили мишу на пол,оторвались видно лапы!!! смех