Daikin RXS
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Daikin RXS

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Daikin RXS»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 1 - 30 из 32
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 41444Тема: «Daikin RXS» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Всем добрый день! Имеются инверторные дайкины. Все на гарантии подрядчика. Из 18 установленных 8 скопытились по различным авариям. 4 из них по аварии L5 "чрезмерный постоянный ток в секции инвертора". Что-то не хорошая статистика получается именно по этим моделям (RX25JV1NB). Вопрос - с чего возникают и чем лечатся эти аварии?

С уважением
Профиль
E-Mail
#2
Обратитесь к подрядчику за гарантией. Пусть он и лечит.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#3
RX25JV1NB эти модели уже давно не выпускаются, когда их устанавливали? Низкотемпературный комплект установлен? Обычно рдд дуркует.
Профиль
E-Mail
#4
1. Отношений напрямую с подрядчиком нет. Все обращения к ним проходят 4 инстанции и на каком-то этапе мрут ибо стройка есть дела поважнее и все в том же духе.
2. Устанавливали примерно полтора года назад. Скопытились все в разный период, с остальными авариями разобрался самостоятельно, но вот с L5 ни как. Наружки стоят в венткамерах (~ +24* С) соответственно без низкотемпературных комплектов. Хочу разобраться отчего это происходит, и как поступают профессионалы при аналогичных случаях.

С уважением
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
tikhon пишет:
1. Отношений напрямую с подрядчиком нет. Все обращения к ним проходят 4 инстанции и на каком-то этапе мрут ибо стройка есть дела поважнее и все в том же духе.

сложная ситуация, для начала выключите питание и снова включите. кондиционер не запустится (лампочка РАБОТА мигает) то варианта два либо плата наружного блока либо компрессор.
з.ы. закон о защите прав потребителя еще никто не отменял, боритесь за свои права, требуйте приезда мастера.
Профиль
E-Mail
#6
Скорее всего, конденсаторы очень грязные.

Цитата
tikhon пишет:
Наружки стоят в венткамерах (~ +24* С) соответственно без низкотемпературных комплектов.


Вы этот вывод сами сделали или посмотрели?
Профиль
E-Mail
#7
RX25GV1NB - вот так правильно.

По этой ошибке слишком много возможных причин. Советовать можно очень долго.

Могу дать процедуру диагностики, стучитесь в личку.

2 Leningrad

Какой РДД может быть на теплом инверторе?
Профиль
E-Mail
#8
1 Передёргивание питания не помогает. Слышны шелчки контакторов, запускается вентилятор, компрессор даже не пытается и далее L5.
2.Совершенно точно без низкотемпературного.
3.Конденсатор чистый.

Неужели никто практически не сталкивался? Наверняка у этой модели есть слабое место которое и дает сбой во сех случаях.
Сегодня попробую диагностику по мануалу.

С уважением
Профиль
E-Mail
#9
Проверил транзистор питания, по мануалу все ок. Откинул фишку с компрессора - дал команду на работу, авария поменялась на Е5 (термик компрессора). Значит РСВ живая. Компрессор прозванивается - в норме. Значит КЛИН???


С уважением
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
tikhon пишет:
Компрессор прозванивается - в норме. Значит КЛИН???


Попробуйте его запустить напрямую и сразу увидите, клин или нет.
С уважением, Александр
Профиль
E-Mail
#11
to tikhon : не вздумайте запускать напрямую :o

термистор оставьте штатный или замкните 2 (по-моему розовых провода), чтобы Е5 не выдавал!!!

а между фазами лампу накаливания ватт на 60-100 (220V), и посмотрите, если моргает лампа- между двумя фазами, пробуйте между другими.

Если лампы моргают, Вот Тогда Клин или межвитковое КЗ gf
НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
Профиль
E-Mail
#12
to tikhon
Почему Вы тему назвали Daikin RXS, а спрашиваете про RX25JV1NB?
Купите анализатор инвертера (RSUK0917) в даичи и сразу все станет ясно плата или компрессор накрылись.
Профиль
E-Mail
#13
Проверка силовой сборки по мануалу вещь полезная, но не всегда дает ответ.
Откиньте компрессор, закоротите защиту и посмотрите осциллографом, все ли сигналы идут на компрессор.
Было такое с шестидесяткой, осцил показал отсутствие нижней половины импульса на одной из фаз. Методом "твоей матери" и паяльной станции, а так же курения мануалов поставил похожую сборку (с инверсными входами), блок завелся. Чем несказанно поднял мою квалификацию в глазах начальства на новой работе. :)
Рисунок
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
shorty пишет:
Какой РДД может быть на теплом инверторе?

Какой спрашиваете?
А вот такой:
RXH20-25-35C(A)VMB9(7) - RDD-9D
RX20E7V1B, RX25-35E2V1B, RXS25-35CVMB, RX35F2V1B, RXS50-60-71B(2)VMA/B9, RXS50E2(3)V1B, RXS50(60)F2V1B, RXS71FV1B - RDD-9ND
RX25-35JV1NB8(5) - RDD-10D
Этого достаточно?










Профиль
E-Mail
#15
Цитата
Leningrad пишет:
Какой спрашиваете?А вот такой:RXH20-25-35C(A)VMB9(7) - RDD-9DRX20E7V1B, RX25-35E2V1B, RXS25-35CVMB, RX35F2V1B, RXS50-60-71B(2)VMA/B9, RXS50E2(3)V1B, RXS50(60)F2V1B, RXS71FV1B - RDD-9NDRX25-35JV1NB8(5) - RDD-10DЭтого достаточно?

некоторые товарищи тут утверждают что на инверторах ничего такого нет, сам не знаю не видел, будет инвертор с ЗК посмотрю....
Профиль
E-Mail
#16
2 Leningrad
Навскидку открыл SM для RXS50BVMA. В наружном блоке DC Fan motor.
И какой такой регулятор на DC двигатель с импульсным управлением наши Кулибины придумали?
Контроль тока микроконтроллером PC-workerB заодно обманули?
Вы его лично видели этот RDD-9ND? 8)
2 Nikkar
Авторитетно утверждаю, что для DC Fan motor лепить регулятор давления не имеет смысла.
Имхо это развод.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#17
Цитата
air_wave пишет:
Авторитетно утверждаю, что для DC Fan motor лепить регулятор давления не имеет смысла.

я собственно тоже так думаю - есть и инвертер на вентиляторе и датчики температурные - должно регулироваться электроникой самого кондера...
Профиль
E-Mail
#18
Всем большое спасибо за дельные советы. Наша сервисная база еще не доросла до осциллографа. С лампочками обязательно поэксперементирую когда будет время, для самообразования так сказать.
А устройство от даичи для проверки, подходит к любым инверторным моделям?

С уважением
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
tikhon пишет:
А устройство от даичи для проверки, подходит к любым инверторным моделям?

http://www.aircon.ru/pbc_download/fil...865079.pdf
Профиль
E-Mail
#20
Эта байда на светодиодах гордо именуется анализатором инвертора? Еще и денег стоит?
Ну-ну :D
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#21
Цитата
air_wave пишет:
Ну-ну

Эта байда работает и пользоваться ей может даже ребенок, надо тупо подключить в место компрессора и смотреть на светодиодики.
А Вы можете предложить что то другое и более полезное?
Профиль
E-Mail
#22
И сколько стоит это чудо буржуйской техники? Есть мнение, что себестоимость 100 рублей. Интересно, каков навар...
Рисунок
Профиль
E-Mail
#23
Цитата
Olmer79 пишет:
И сколько стоит это чудо буржуйской техники? Есть мнение, что себестоимость 100 рублей. Интересно, каков навар...

в инструкции есть электрическая схемка и номиналы, можно сделать самому:
http://www.aircon.ru/pbc_download/fil...978959.doc
Только почемуто все покупают :D
Профиль
E-Mail
#24
Покупают, потому что DAIKIN original :D
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#25
Подскажыте где можно достать двигатель наружного DC вентилятора для Дайкина RKS35F2V1.
На шильдике двигателя написано D50N-28 ниже ARW34T8P50DA. Cкопытился по непонятным причинам. Буду рад любой информации и предложениям. К сожалению в сервисе подобной крыльчатки не оказалось, гарантии на кондиционер нет. Может кто знает где можно заказать. В Даичи такими мелочами не занимаются :sor
Профиль
E-Mail
#26
Цитата
Подскажыте.. гарантии на кондиционер нет. Может кто знает где можно заказать. В Даичи такими мелочами не занимаются


Для начала - освойте букварь (по русскому языку).
Профиль
E-Mail
#27
Если б у меня было время, освоил бы... Я с Украины, так что извините за неточности. Правда я надеялся на какую-нибудь дельную информацию, а не на урок граматики. Перефразирую вопрос так: есть ли возможность приобрести комплектующие к Дайкинам, может есть какие фирмы и т.п.
Профиль
E-Mail
#28
То kogerer
Цитата
есть ли возможность приобрести комплектующие к Дайкинам, может есть какие фирмы и т.п.


Завтра я узнаю и вам отвечу.

Профиль
E-Mail
#29
В официальном представительстве Дайкина готовы помочь с ремонтом, но при условии, что техника приобреталась у них либо у их дилеров. В противном случае - в помощи будет отказано. В Украине 3 оф. представителя, так что определите у кого из них приобретена техника и - вперёд! Я работаю с одним из них.
Профиль
E-Mail
#30
Т.е. если я не найду дилера или не докажу что брал у них, я не смогу купить запчасть? Техника прошла уже трое рук, менялись хазяева обьекта, а документы в ходе инвентаризаций кудато утеряли (вместе с гарантией). Интересно у представитилей есть база инв.номеров техники которую они продают?