| Цитата |
|---|
То air_wave:
1.нагнетание контролировать могу только по темературе трубы
2.да..по показаниям температуре говорят о повышенном переохлаждении, что указывает на избыток газа
3.перегрев составляет 27 градусов (25град на входе в испаритель, -2 гр. по низкому давлению на манометре) - что указывает на недостаток газа.
Канальник не переразмеренный, тепловыделения в серверной около 45кВт - программное управление тремя вентиляторами по 300кВт каждый). |
1. Очень сложно добраться до нагнетания компрессора?
2. Переохлаждение без манометра и контактного термометра определить нерально.
3. Это не перегрев, а полный перепад на испарителе. Перегрев также как и переохлаждение нереально определить без манометра и термометра.
В Вашем случае перегрев равен нулю. поэтому и обмерзание.
Думайте, думайте!
Переразмеренность канальника легко оценить. Если быстро набирает уставку в 17 град, то это она и есть.