Мика ,я думал ,что здесь общаются вроде бы как коллеги ,опытом делятся ,советы дают ,а не юродствуют .И не когда ты не думал,что найдётся кто нибудь поумнее тебя или опыта побольше наберётся и тогда ты можешь оказаться ,мягко говоря не на коне,а "под конём".
Поэтому напрашивается вывод :либо ты достаточной молодой и честолюбивый ,не умудрённый житейским опытом ,либо если ты в годах,то как говорят :года прожил ,а ума не нажил.
Есть у нас в компании двое похожих "знатока",всё подъёбывали ,подъёбывали ,а элементарная проблема попалась ,и спросить вроде бы надо у коллег,да они уже всю малину пообосрали .Послушай доброго совета!
Уважаемый M@ley из Барнаула!
Мне кажется я с Вами не знаком, и на брудершафт не пил. Не вижу причин переходить на "ты".
Иными словами: тыкать будете своим коллегам "знатокам".
Говоря про зверя, я имел ввиду V Multi.
Если Вы посчитали, что камень в Ваш огород, то это Ваши проблемы, советую обратиться к психоаналитику.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
air_wave пишет:
Уважаемый M@ley из Барнаула!
Мне кажется я с Вами не знаком, и на брудершафт не пил. Не вижу причин переходить на "ты".
Иными словами: тыкать будете своим коллегам "знатокам".
Говоря про зверя, я имел ввиду V Multi.
Если Вы посчитали, что камень в Ваш огород, то это Ваши проблемы, советую обратиться к психоаналитику.
Мика беру свои слова обратно ,приношу свои извенения :не так понял - с кем не бывает !!!!
Но вот про психоаналитика это зря ,любую проблему можно решить нормальным путем,мирно !
В хендбуке нет такой ошибки.
Напишите модель внутреннего блока.
Ибо эта ошибка есть у V multi 2007 года.
И означает она следующее:
E14 - Communications are faulty between master and slave indoor units
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
air_wave пишет:
E14 - Communications are faulty between master and slave indoor units
это 308 потолчник в кол-ве 3-х штук точныую модель не могу сейчас написать но это модель 2007г.
про ошибку Е14 вроде понятно а вот что делать с вентиляторм на наружнем блоке каторый никак не хочет работать
Вообще все начилось с того что на 0 не было нармального контакта в результате чего выгорела защита на плате одного из внутренних блоков и сгорел трансфоматор платы на другом внутреннем блоке. Напряжение на фазе питания внутренних блоков доходилдо до 280Вт. Плату благополучно отремантирвали транформатор тоже все вроде бы работает,
но вентилятор наружнего блока никак не хочет
при температуре окружающей среды до 23 гр. он работает и с одним вентилятоором
а если выше компрессор работает 10 мин и отколючается на 3 мин потом опять включается на 10мин и так до пока температура на улице не упадет
Плату наружного блока надо смотреть. Проверить питание реле на вентилятор.
Проблема в том, что наружный блок 2005 года, а внутренний (с Ваших слов) - 2007
Вряд ли они могут работать вместе.
Внутрениие блоки должны иметь такие наименования моделей:
FDTA151
201
251
301
401
501
FDENA151
201
251
301
401
501
FDKNA151
201
251
301
FDURA201
251
301
401
501
А вот такие внутренники идут к V multi 2007-го года:
Я прошу прощения
могу что то путать в маркировке ибо точных данных не записали, но система вся 2007г. и смонтирована в 2007г.
Плату наружнего блока меняли на новую результата не последовало
а реле на вентилятор там отсутствует, управление ими осуществляется непосредственоо с платы