Компрессор GREE FGR- 40
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Компрессор GREE FGR- 40

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Компрессор GREE FGR- 40»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9249Тема: «Компрессор GREE FGR- 40» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Канальник GREE FGR- 40 40кВт номинал ток - 26А 3ф

При запуске вырубало автомат 40a С
пусковой замеренный ток 145 А, при номинальном 26 и пусковой ток номинальный 135А
заминили автомат на новый но уже 63 А
автомат не выбивает - срабатывает защита кондера и снимается питание
пробовал пускать переменив фазировку на самой колодке питания компрессора - не могло
в начале замерял сопротивление фаз все по 0,9 ом, после манипуляций - ни одна из фаз не прозванивалась, подавалось питание а компрессор не гудел.
Почему вконце не прозванивались фазы - неужель отгорели все 3 одновременно или сработала внутренняя защита по перегреву??
компрессор Danfoss Maneroup маркировка есть - не дадите наводочку где есть в наличие??
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
Nikkar пишет:
Канальник GREE FGR- 40 40кВт номинал ток - 26А 3ф

При запуске вырубало автомат 40a С
пусковой замеренный ток 145 А, при номинальном 26 и пусковой ток номинальный 135А
заминили автомат на новый но уже 63 А
автомат не выбивает - срабатывает защита кондера и снимается питание
пробовал пускать переменив фазировку на самой колодке питания компрессора - не могло
в начале замерял сопротивление фаз все по 0,9 ом, после манипуляций - ни одна из фаз не прозванивалась, подавалось питание а компрессор не гудел.
Почему вконце не прозванивались фазы - неужель отгорели все 3 одновременно или сработала внутренняя защита по перегреву??
компрессор Danfoss Maneroup маркировка есть - не дадите наводочку где есть в наличие??

Обращайтесь в ближайший сервисный центр Гри, вам помогут, возможно даже за какие-то деньги. 8)
Профиль
E-Mail
#3
Компрессор заклинил. Сработала токовая защита. Когда отпустит, сопротивление снова появится. Компрессор покупаете в Фармине.
Старый распиливаете и размещаете здесь фото потрохов в режиме макросъемки. Как "паталогоанатом" скажу отчего умер Ваш пациент.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Gena Bukin пишет:
Обращайтесь в ближайший сервисный центр Гри, вам помогут, возможно даже за какие-то деньги.

не пишите здесь ерунды, евроклимату лишь бы продать а запчасти возят раз в пол года....


Цитата
air_wave пишет:
Сработала токовая защита. Когда отпустит, сопротивление снова появится.

это точно - не понятно как работает токовая защита на подобных, имели дело с такими.
а можно попытаться как то сдернуть его??
Цитата
air_wave пишет:
Как "паталогоанатом" скажу отчего умер Ваш пациент.
он насухую работал, стоял без фреона, пульт на ресепшене блокировки хоть и срабатывали но его перезапаскали и перезапускали ....
Профиль
E-Mail
#5
Так если сухаря поймал, сдернуть не получится...
"Доктор сказал в морг, значит в морг" (с)
Если авария LP срабатывала, я его перезапускали, значит клиент купил 40 кВт компрессор, с промывкой, с заменой фильтров и пр. гемором.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
air_wave пишет:
клиент купил 40 кВт компрессор, с промывкой, с заменой фильтров и пр. гемором

= цена нового * 60% 8)
или новый, подешевше ;)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
LordN пишет:
= цена нового * 60% или новый, подешевше

новый кондер - 400000 руб.
голый компрессор около 125000 рублей.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Nikkar пишет:
новый кондер - 400000 руб.
голый компрессор около 125000 рублей.

а менять, мыть, прессовать, нести гарантию и т.д. и т.п. вы будете бесплатно делать?