Высокое давление !!
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Высокое давление !!

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Высокое давление !!»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 11426Тема: «Высокое давление !!» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Всем привет !!
сегодня вызвали на объект :
имеем кондиционер Samsung SH 24 zp6d
при работе давление 6 -7 бар . соответственно клиенту жарко !!
жидкостной кран теплый - всасывающий немного попрохладней !
верхняя часть конденсатора горячая , нижняя уже прохладная .
конденсатор промыли аппаратом высокого давления , все также .
скачали газ , отвакумировали все хорошо заправили по весам -- все также .
затем сложил фреон , открутил жидкостную трубу и подал через сервисный штуцер газ из баллона --- напор на выходе был очень слабый !!
сняли внутренний блок , нашли несколько заломов на трассе ( 3 шт )

заменим трубу там будем дальше смотреть !

может у кого были похожие ситуации ?? ДЕЛИТЕСЬ !!!!!!!!!
Профиль
E-Mail
#2
Поставили вчера IDEA потолочный, вроде и давление в норме... тока газовый кран обмерзать начал помаленьку, ну думали еще не уравнял давление, плюс влажность-дождик моросил. Коротче на утро глыба льда на кране. Вскрыли наружный блок, Обмезшая вся сторона "всаса" от крана и до компрессора. Первым начинает замерзать ресивер, потом появляется иний по всей трубе внутри блока и вокруг трубы у компрессора. Прщупали всю трубу- заломов нет ... коротче-задача wall
Профиль
E-Mail
#3
СМОТРИ ТЕМУ НИЖЕ
Отключение Внешнего блока касетного кондиционера !!!!!!!!!! (Страницы: 1 2 3 )
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
moroz-83 пишет:
сняли внутренний блок , нашли несколько заломов на трассе ( 3 шт )

заменим трубу там будем дальше смотреть !

может у кого были похожие ситуации ?? ДЕЛИТЕСЬ !!!!!!!!!Создано 22-05-2008 12:42

Приезжаю к клиенту, не пашет компрессор, сгорел так, что бахнул клемник, масло по всему блоку, смотрю трасу, 100% залом на всасе, косяк монтажа, пишу акт-снимаю с гарантии, и такая хрень раза два в месяц точно, уже который год. А скольким монтажникам после моего визита пришлось покупать кондеев, я уже не считаю....... Наверно долго не проживу, наверняка ктото закажет :D
Профиль
E-Mail
#5
уважаемые !
проблема остается .
трассу с заломами заменили давление все также 5- 6,5 бар
все проверили - все с виду в норме , только штуцера еле прохладные и соответственно не морозит .

помогите разобратся что происходит в контуре когда при работе давление испарение высокое .
испаритель и конденсатор вымыты - тоесть чисты .
Профиль
E-Mail
#6
А сколько ему?
Может даже деформация клапана компрессора (из-за "мокрой" работы). Попробуйте закрыть жидкостный кран и пронаблюдать за давлением. При нормальном клапане давление падает "ниже нуля", и при выключении компрессора давление не изменяется.
В противном случае компрессору :cry:
Профиль
E-Mail
#7
Компрессор на помойку
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#8
Сегодня сьездил на обьект .
закрыл жидкосной клапан пошел на вакуум ,отключаю кондер - давление выравнивается ( при закрытом жидкосном ) .



Профиль
E-Mail
#9
и сегодня еще случай .
выезжаю давление 6 бар ( немного плавает )

блоки чистые ( до этого была бригада обслуживала)

закрываю жидкосной давление сначала падает до 3 бар затем немного вырастает и держится на одном уровне ...... при отключении кондера вырастает . -- я так решил что тоже компрессор плохой уже !!!!!!!
Профиль
E-Mail
#10
Вы бы допросили бригаду с пристрастием fight . Они жидкарём, случайно, не делают дозаправку? Чудес то на свете не бывает?
С уважением, Александр
Профиль
E-Mail
#11
бригада выезжала по причине не холодит !

так как давление высокое , а конденсатор грязный они его помыли мойкой высокого давления , а давление не упало .
затем поехал я смотреть !
Профиль
E-Mail
#12
На 48 lg касете была такая же проблемма. Оказалось забита окалиной сетка в отделители жидкости. Был еще такой же случай с Sams 24кой, 3х ходовой запал в среднем положении, били молотком через дерево в торец и все а ажуре.
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
zommer пишет:
Был еще такой же случай с Sams 24кой, 3х ходовой запал в среднем положении, били молотком через дерево в торец и все а ажуре.

Видел таких...
А на обогрев попробуйте. И ток заодно надо бы померять.