вода попала в фреоновую трассу
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти вода попала в фреоновую трассу

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «вода попала в фреоновую трассу»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6243Тема: «вода попала в фреоновую трассу» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Здравствуйте, проблема в следующем: проложены медные трубы под Панасоник на 410 фреоне, мультисплит, монтажники забыли нормально заклеить обрезанные торцы труб, которые на улице. торцы смотрят вверх, прошли нормальные дожди, т.е. вода однозначно попала внутрь. воду уже продули.
Что теперь делать? менять трассы не получится. Ставить в трубы фильтра-осушители? или просто отвакуумировать подольше?
Профиль
E-Mail
#2
Начнем с эконом варианта:
Вакуумируем 2 чачса до 4 мБар.
Выключаем вакуумник смотрим в течении часа рост давления. Если рост есть повторяем операцию.
Тему вакуумной осушки уже расматривали, включайте ПОИСК




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#3
Ставьте смотровые стекла и фильтры осшушители, после того промоете трассу R141b.
Это уже хардкор
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#4
Участок от стены до внешнего блока прокалите горелкой при открученной трассе , соберите и вакуумируйте как сказано выше , поставьте в трассу фильтр-осушитель и будет вам счастье.
Профиль
E-Mail
#5
Цикл вакуум-азот несколько раз. Фильтр-осушитель в сплитовую трассу - это от лукавого. Не забудьте вздрючить монтажников :dollar