FujitsuASY30 не запускается
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти FujitsuASY30 не запускается

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «FujitsuASY30 не запускается»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 17842Тема: «FujitsuASY30 не запускается, батарейки новые на внутреннем блоке220 сигнальные лампы не реагируют» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
спецы нужна ваша помощь.я новичок в кондюках
Профиль
E-Mail
#2
включите его в розетку
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
2 LordN
Да у него однофазный компрессор на 15 А, какая розетка? :D Пусковой ток 75-80А
Перепутали провода 1,2,3 (отсюда на внутреннем блоке 220 да не там где нужно) или предохранитель во внутреннем блоке крякнул.
Дефект - дешевка :)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
air_wave пишет:
или предохранитель во внутреннем блоке крякнул.


Люблю приехать на ремонт где монтажники сменили сгоревший предохранитель, не выяснив из за чего он сгорел собсна, плата в хлам-клиент платит в два счётчика :D
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
air_wave пишет:
Перепутали провода

Цитата
air_wave пишет:
предохранитель во внутреннем блоке крякнул

ну вот, вы всё испортили :) это были мои следущие фразы, учиться надо постепенно... 8)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#6
Починить блок питания тоже не проблема :)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#7
на лицевой панели внутреннего блока есть кнопка MANUAl AUTO, если при ее нажатии блок молчит, то смотри предохранитель 3.15А и термопредохранитель 102грЦ (разъем СN3) на плате внутреннего блока
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#8
авто молчит . завтра буду смотреть. кондюк сам устанавливал сезон отработал . с электроникой слаб.
Профиль
E-Mail
#9
Уважаемые. как лучше добраться до платы,безснятия наружного блока или начать с замера обмоток компрессора нар. блока
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
alekc67 пишет:
кондюк сам устанавливал

Начните с замены наружного блока, время сэкономите :D
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
alekc67 пишет:
с электроникой слаб.


Пригласите кого-нибудь, кто хоть немного разбирается в электрике, он найдёт куда жижа делась. А затем если тяму не хватит вперёд к электронщикам :D

С уважением, dsa.
Профиль
E-Mail
#12
вышел из строя предохранитель на 3,15 амп. Какие выводы ,еще не менял
Профиль
E-Mail
#13
Проверьте варистор.




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#14
сопротивление пуск.3ом ,раб1,8ом компрессора -реально?
Профиль
E-Mail
#15
2 alekc67
Нет в компрессоре пусковой обмотки. То что 3 Ома, называется обмотка возбуждения
gf Разница принципиальная.
Теперь по сабжу.
Предохранитель на плате внутреннего блока или на клемме наружного никак не связан с компрессором. Они развязаны реле в наружном блоке.
Если коза появляется со стороны платы управления, вариантов немного:
1. Дохлый блок питания
2. коза в двигателе внутреннего блока.
З.Ы. Кто-нибудь объяснит, почему все мастера начинают звонить обмотки компрессора? Как буто кроме него ничего больше нету. :D
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
sergLM пишет:
Начните с замены наружного блока, время сэкономите

Создано 03-04-2008 11:57

принял совет и начал с наружного
Профиль
E-Mail
#17
Действительно, мозги то в основной массе во внутреннем. Ежели внутренний не работает, то что то в нем искать надо ( если конечно питание не через внешний).
Да и то бывает на внешнем варисторы погорят, на защите компрессора, внутренний в режиме вентиляции гоняет и всё...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#18
В данном случае питание на внутренний блок идет с наружного шлейфом через предохранитель.
И если 220В приходит, искать нужно во внутреннем блоке.
Просто alekc67 не знает с чего начать...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#19
Благодарю всех . вышел из строя варистор -все заработало. :)
Профиль
E-Mail
#20
рано радовался -работают свинги ,компрессор не запускаетсяв не реагирует на команды - осушки -вентиля-тупик =что делать :sor
Профиль
E-Mail
#21
Цитата
alekc67 пишет:
что делать
=>
Цитата
dsa пишет:
Пригласите кого-нибудь, кто хоть немного разбирается в электрике

С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#22
Да уж знание электрики необходимо. Надо заниматься этим с кем-то ( как это не весело звучит)...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#23
Интересно, как хозяин реагирует на все эти изыскания?! Может лудше демонтировать кондюк да в мастерскую отвезти? Или уж если очень хочется - купить новый, поэксперементировать на дому. :fire :fire :fire
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.