Просмотров: 17842Тема: «FujitsuASY30 не запускается, батарейки новые на внутреннем блоке220 сигнальные лампы не реагируют» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
2 LordN
Да у него однофазный компрессор на 15 А, какая розетка? :D Пусковой ток 75-80А
Перепутали провода 1,2,3 (отсюда на внутреннем блоке 220 да не там где нужно) или предохранитель во внутреннем блоке крякнул.
Дефект - дешевка :)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
air_wave пишет:
или предохранитель во внутреннем блоке крякнул.
Люблю приехать на ремонт где монтажники сменили сгоревший предохранитель, не выяснив из за чего он сгорел собсна, плата в хлам-клиент платит в два счётчика :D
на лицевой панели внутреннего блока есть кнопка MANUAl AUTO, если при ее нажатии блок молчит, то смотри предохранитель 3.15А и термопредохранитель 102грЦ (разъем СN3) на плате внутреннего блока
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
2 alekc67
Нет в компрессоре пусковой обмотки. То что 3 Ома, называется обмотка возбуждения
Разница принципиальная.
Теперь по сабжу.
Предохранитель на плате внутреннего блока или на клемме наружного никак не связан с компрессором. Они развязаны реле в наружном блоке.
Если коза появляется со стороны платы управления, вариантов немного:
1. Дохлый блок питания
2. коза в двигателе внутреннего блока.
З.Ы. Кто-нибудь объяснит, почему все мастера начинают звонить обмотки компрессора? Как буто кроме него ничего больше нету. :D
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Действительно, мозги то в основной массе во внутреннем. Ежели внутренний не работает, то что то в нем искать надо ( если конечно питание не через внешний).
Да и то бывает на внешнем варисторы погорят, на защите компрессора, внутренний в режиме вентиляции гоняет и всё...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
В данном случае питание на внутренний блок идет с наружного шлейфом через предохранитель.
И если 220В приходит, искать нужно во внутреннем блоке.
Просто alekc67 не знает с чего начать...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Интересно, как хозяин реагирует на все эти изыскания?! Может лудше демонтировать кондюк да в мастерскую отвезти? Или уж если очень хочется - купить новый, поэксперементировать на дому. :fire :fire :fire