Пробой тэнов в воздушноотопительном агрегате
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Пробой тэнов в воздушноотопительном агрегате

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Пробой тэнов в воздушноотопительном агрегате»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6626Тема: «Пробой тэнов в воздушноотопительном агрегате, ремонт» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
День добрый, коллеги! хочу спросить у знающих людей, с чем связано падение сопротивления изоляции тэнов, до какой степени оно(сопротивление) может упасть, и может ли это привести к КЗ? Нормальная ли работа установки, если сопортивление девяти паралельно подключённых тэнов опускается до 0,3 МОм?? :sor подскажите плиз!! какие мысли есть по этому поводу??
Рисунок
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
Serg_82 пишет:
с чем связано падение сопротивления изоляции тэнов

хреновый или грязный наполнитель-изолятор.
Цитата
Serg_82 пишет:
если сопортивление девяти паралельно подключённых тэнов опускается до 0,3 МОм

см.ПУЭ. я б поменял, а ПУЭ кажись разрешает. и в любом случае - надо надёжно заземлить.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Вы представьте как нихром коротит на внешнюю трубку и сразу падает сопротивление
ТЭН дефектный либо идет перегрев с искривлением трубки

Профиль
E-Mail
#4
ясно, а подскажите при каком минимальном сопротивлении изоляции тэны могут и можно их использовать?
Всем ответившим спасибо! :rocks
Рисунок
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Serg_82 пишет:
при каком минимальном сопротивлении изоляции тэны могут и можно их использовать