При запуске компрессора на всех режимах (обогрев, охлаждение, осушение) у мультисплита Mitsubishi Heavy SCM45ZF-S (новая модель на R410 с 2-мя внутренними блоками настенного типа) нарушается прием сигналов от пульта ДУ - до 10 пропусков подряд на любом внутреннем блоке.
При неработающем компрессоре прием сигналов внутренними блоками четкий - без пропусков.
Отсоединение заземляющего проводника питающей сети частично нормализует прием сигналов, но пропуски при работающем компрессоре все равно возникают.
Кондиционер установлен в загородном доме. Напряжение питания в норме, контур заземления индивидуальный.
Переключение варианта схемы заземление на защитный ноль ничего не дает - возникают те же проблемы.
В чем может быть причина? На что нужно обратить внимание?
Можно проверить наличие помех в линии питания внутренних блоков (осцилографом). Правда, странно, что такая избирательность действия помех - именно на ИК-приемник а не на контроллер вообще. Плохо если питающая систему линия проложена вместе с межблочкой - теоретически, могут быть наводки.
Питание на наружный проложено с межблочными в одном жгуте. На что (приемник или контроллер) действует помеха не знаю - факт тот, что при включенном компрессоре сигнал от пульта ДУ (ИК) обоими внутренними блоками практически не воспринимается.
:idea: ПРОВЕРЬ ЧТОБЫ ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ БЫЛИ ПЛОТНО ПОДКЛЮЧЕНЫ ДРУГ К ДРУЖКЕ, ОСОБЕННО КЛЕМЫ В НАРУЖНОМ БЛОКЕ, И ПРОВЕРЬ ПРОВОДА МЕЖДУ БЛОКАМИ ОТ ПЛОХОГО КОНТАКТА МОГУТ МОЗГИ ВЫДЕЛЫВАТЬСЯ. ПОСТО МОГУТ С ЗАВОДА НЕДОВСТАВИТЬ КЛЕМУ, (а было что и совсем не вставлена, но на другой фирме, вот пое...сь тогда мы), посмотри клемы к компрессору и теплушке.
bigor_2 пишет:
а какое освещение в помещениях, где установлены внутренние блоки?
Имеете в виду, что прямые солнечные лучи падают на ИК-приемник?.... Если б так было - небыло б связки проблемы "работа компрессора" = "неработа пульта ДУ".
Проблема, скорее, в близости кабеля питания от межблочки.... возрастает ток в кабеле питания (работает компрессор) - возникают мощные наводки в межблочке... думается, проблема в этом.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
2 Denni
На лицо помехи в ИК канале, а он у нас оптический, поэтому помехи могут быть только в виде каких-то излучений. Кроме солнечных лучей имеются еще и УФ лучи от искуственного освещения, если таковое имеется в помещении. В связи с этим и был задан вопрос.
И еще, ИК приемник обычно висит на +5в, а это уже очень далеко от межблочки. Этот источник питания имеет очень хорошую фильтрацию. Если идти по пути помех в межблочке, то есть смысл проверить подключения к клеммнику внутреннего блока. Мей би, монтажники запас длины межблочного кабеля хаотично уложили в электрическом боксе и этот хвост лежит рядом со шлейфом от ИК приемника:(
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Игорь, спасибо за ответ! К сожалению, каких-либо излучений от искусственых источников света нет - лампа накаливания, и та при наладке не включается - света хватает. Ради чистоты эксперимента заклеивали даже светодиоды электросчетчика. Внутренние блоки сдесь не причем - проблема возникает сразу на обоих, межблочка подведена аккуратно - провода загильзованы, протянуты.
Хотелось бы уточнить - какая утечка на корпус кондициционера допустима. При работающем компрессоре висит потенциал корпус-ноль около 50-60 В (измерялся цифровым тестером, стрелочный показывает 130 В).
Kompas пишет:
Можно проверить наличие помех в линии питания внутренних блоков (осцилографом). Правда, странно, что такая избирательность действия помех - именно на ИК-приемник а не на контроллер вообще. Плохо если питающая систему линия проложена вместе с межблочкой - теоретически, могут быть наводки.
Проверьте это подкинув времянку к наружному блоку. Это самое простое. А потом можно копать глубже.