Неисправность у Дайкина
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Неисправность у Дайкина

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Неисправность у Дайкина»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 11825Тема: «Неисправность у Дайкина» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Добрый день коллеги! Месяц назад установили два сплита-инверторные в одну квартиру(FTXS25CAVMB-внутренних 2-шт., RX25E2V1B-внешний 1-шт. и RX25E2V1B/-30 c зимним комплектом 1 шт.), при запуске не заметили одну особенность блока с зимним комплектом- при включении на холод и заданной минимальной скорости вращения, 2-3 минуты нормально работает, после этого скорость вентилятора внутреннего блока включается на максимальные обороты, после достижения заданной температуры обороты вентилятора опускаются до заданного. Пульты меняли. Может зимний комплект вносить какие-то сбои? (зимний комплект установлен был изначально)
Профиль
E-Mail
#2
Пусть господа из Даичи и т.п. кто приложил руку к зимнему комплекту объяснят в этом топике, зачем их устанавливают на инверторные кондеи?
Не хватает заводского диапазона? В квартире нужен холод при температуре за бортом 0 и ниже?
2 АII ждем каментов.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#3
Из инструкции по монтажу:
Настройка системы
(Охлаждение при низкой наружной температуре)
Эта функция предназначена только для установок (воздушное кондиционирование необходимо для оборудования (например компьютер)). Никогда не используйте ее для жилого помещения или офиса (в местах, где имеются люди).
1) Разрезание перемычки 8 (J8) на печатной плате приведет к увеличению рабочего диапазона до –15°C. Однако эта функция работать не будет, если температура наружного воздуха упадет ниже –20°C, и возобновит работу после обратного повышения температуры.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
...
4) Разрезание перемычки 8 (J8) приводит к переводу привода вентилятора комнатного блока в наивысшее положение. Уведомите об этом пользователя.
(Т.е. вентилятор будет крутиться с максимальной скоростью. AII)
А зачем в квартиру нужны блоки до -30?




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
AII пишет:
А зачем в квартиру нужны блоки до -30?


Думается мне, что кто-то заказчику напел будто с помощью "зимнего комплекта" кондиционер сможет на обогрев до -30 работать. Не раз слышал такое от менеджеров.

2 egor.

1. Зимний комплект снять. hammer
2. С дистрибьютором поругаццо. moral
3. Перед заказчиком извиницца, и подарить шоколадку которую вам должен дистрибьютор. pray
Профиль
E-Mail
#5
Ошибся я, данная модель не имеет такой функции о которой я писал выше. Эта машинка на холод до +10 и до -10 на тепло. Видимо зимний комплект на нее поставили что бы бороться с батареями.
Мне кажется проблема с зимним комплектом. Я бы подключил монитор передачи данных и проверил все показания, температуры во всех точка и т.д.




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#6
Заказчик сам изучив каталог сделал вывод какие модели ему необходимы, ну а мы отговаривать не стали.
Если просто на колодке внешнего блока отключить контакты зимнего комплекта?
Профиль
E-Mail
#7
Первоначальная схема восстанавливается достаточно просто. Исключается из схемы регулятор скорости вращения вентилятора наружного блока(черный провод от платы управления к вентилятору) и удаляется блочек, подключеный паралельно терморезистору на наружном блоке
Профиль
E-Mail
#8
2 egor
Заказчик сам захотел зимний комплект или ему менеджеры посоветовали?
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#9
To air_wave
Цитата
egor пишет:
Заказчик сам изучив каталог сделал вывод какие модели ему необходимы, ну а мы отговаривать не стали.





Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#10
To egor
Позвоните тем у кого брали технику они Вам все и расскажут!




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#11
2 AII
Заказчик захотел МОДЕЛИ Дайкина, а зимник - это чиста российский самопал, которую насунули не объяснив, что он вообще не нужен :)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#12
To air_wave
Цитата
egor пишет:
Заказчик сам изучив каталог

В варианте российского каталога написано:




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#13
Еще раз.
Фирма Daikin приложила руку к "Инею"? Сертифицировала его для использования на инверторных моделях?
Ссылку на инфу с сертификатами и пр. пжлст.
Я почему у egor спрашиваю, скорее всего клиент сам не понял, что за девайс и для чего нужен, ему сказали нужон, он дал добро.
Получается впарить можно все что угодно, в том числе "теплые домики" для бытовых сплитов :)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.