 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти General AOG54 RPA3L /AUG54RLB3W

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «General AOG54 RPA3L /AUG54RLB3W»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10071Тема: «General AOG54 RPA3L /AUG54RLB3W, Обмерзает всас.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Здравствуйте!

Всас(толстая тр.) 3,5 - 3,4 бар; Тонкая труба. 10 - 9 бар, Ток на колодке внешнего R - 7,1А; S- 9,6А; T-7,3А N- 1,9А;
Обмерзает Всас.
Перепад по воздуху, внутренний блок, при работе на холод Вход 22,9 С выход 9,4 С дельта 13,5 С.
Трасса менее 5 метров.

Перепад на сервисных штуцерах 6,5 бар, не многовато ли?
Профиль
E-Mail
#2
Сколько лет отработал?
Конденсатор не сильно забит?
Измерьте температуры на всех трубах четырехходового клапана
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#3
Кондиционеру 2 года, стоит в серверной.
Измерения производились после мойки кёрхером внешника и чистке фильтра.

Вы считаете, что такой перепад давления (6,5 бар), обусловлен неисправность четырёхходового?
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Alexandr пишет:
Всас(толстая тр.) 3,5 - 3,4 бар
а температура её?
Цитата
Alexandr пишет:
Измерения производились после мойки кёрхером внешника и чистке фильтра

а внутренний т/о мыли? а крыльчатку вентилятора там же?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
Надо измерить перегрев. Он скорее всего мал.
Если так - то проблемы с внутренним блоком, возможно недостаточный расход воздуха.
Профиль
E-Mail
#6
зачем измерять перегрев, если 3,5 бара и труба обмерзает? и так понятно что в испарителе проблема с количесивом ХА (при нормальном расходе воздуха).
К примеру измерили перегрев 5 гр. И что дальше?
2 Александр
Зимний комплект для кон-ра устанавливали? типа FSX...
Если не ошибаюсь, там капилляр только в наружном блоке, на тепло - ТРВ + обратный клапан. Во внутреннем капиллярки нет.
Поэтому такой перепад на испарителе м.б. вызван только дросселяцией на газовой трубе.
Измеряйте температуры труб на нагнетании и всасывании
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#7
2 Александр
1. Померять статику ( воздух )
2. Залом на всасе
3. Мало газа
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Alexandr пишет:
Измерения производились после мойки кёрхером внешника и чистке фильтра.

Цитата
hamster1 пишет:
3. Мало газа

Цитата
Alexandr пишет:
Трасса менее 5 метров.

Может стоит перезаправить по весам :|
Если верить мануалу, то 3700гр. это на магистрали от 7,5 до 20м. последующие метры по 50гр.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail

   

 