Такая ситуация:
Кондиционер LG S24LH ( HTML серия) - 2 шт.
Чищу, мою. Пытаюсь выставить перегрев. Толкаю фреон.
Давление не растет.
Температура всасывания не растет.
Ток растет.
Перепад Твход-Твыход = 10С - не изменяется!
Клиент замечает, что производительность кондея резко упала.
Что это? Износ компрессора?
Толкайте дальше фреон.
Поздравляю, LG24 перезаправлен.
А низкое давление скорее всего было вызвано не грязным испарителем, а заломами, грязным контуром и т.п.
По весам заправить и все будет понятно.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Все понял!
Вопрос номер два:
Оконник Панас. Чистый, мытый. Включается, входит в режим. Потом ток с номинала начинает медленно расти, и так до отключения автомата. Что это?
Сначала проверьте сопротивление обмоток отн. корпуса. Должно быть больше 10-20 МОм.
Межвитковое в основном сразу рубит автомат.
И еще одна причина: не вращается вентилятор конденсатора.
Движок сдох.
Поставьте автомат на 25А, должна сработать термотоковая защита компрессора.
Даже тестер не нужен, чтобы увидеть это.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов