Samsung SH07ZA8
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Samsung SH07ZA8

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Samsung SH07ZA8»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7895Тема: «Samsung SH07ZA8, скорость вентилятора» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Добрый всем день! Подскажите пожалуйста: сплит Samsung SH07ZA8. Низкая скорость вентилятора внутреннего блока на всех режимах (скорости). На LG приходилось менять симистор, может и тут такое? Схемы нет.
Профиль
E-Mail
#2
Уж не в "Эльдорадо" был куплен? :censored
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
RusBuka пишет:
Уж не в "Эльдорадо" был куплен?

Не знаю где был куплен, но по словам хозяев стоит уже года три или четыре. А какая разница где куплен, его нужно сделать.
Профиль
E-Mail
#4
Попробуйте перезаписать параметры(Cod).
Последние три знака в коде определяют диапазон скоростей(min/max).
С уважением, Sky.
Профиль
E-Mail
#5
to Sky.

Спасибо за ответ, но к сожалению не приходилось. Если код- 004825-170067, то что и на что я должен изменить. Может быть я не о том коде? :oops:
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
alex0202 пишет:
Если код- 004825-170067

Похоже,что в этом коде ошибка.
......-...067 означает,что Vmax=720об/мин, а Vmin=755об/мин
что является чепухой.
Скорее всего вместо 6 должно стоять число b:Vmax=895об/мин
или если вместо 0 поставить 2:Vmax=1280об/мин
Если интересует полное описание параметров, напишите
адрес. Вышлю.
С уважением,Sky.
Профиль
E-Mail
#7
Спасибо за помощь! Очень интересует ! Мыло: alex0202@list.ru. Не хотелось бы пока потрошить плату. Жарища стоит. 37 в тени. Машина простояла на солнце 1 час- 55 градусов. Контроллер TB-77 с датчиками стоит в салоне.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.