Добрый вечер Уважаемому Форуму! У меня такой вопрос. Приходилось ли кому-нибудь перепрограммировать контроллер температуры FK 201Y P7? Если- да, то каким образом можно войти в меню "Программирование"? Возможно в нём установки производителя и регулировке не подлежат? Нужно поменять уставку оттайки. Но как это сделать? Уже четвёртый попадается.
Спасибо за ответ. Но был. Был почти на всех холодильных форумах. Результата нет. Оставалась надежда на этот форум. Три предыдущих поменял на другую модель, но дело в том, что все приборы установлены на гарантийном оборудовании и начинают чудить в первый месяц эксплуатации. Это же не дело. Поставщики и сервисники при них не в курсе об этих приборах. Тем не менее менять не хотят, приходится крутится самому. Поэтому и спросил.
Алекс, вы бы хоть што-нить еще добавили... вы думаете что контроллер можно опознать по фотке с его фейсом и буквами маркировки? а производитель контроллера? а машинка коей он рулит?
Контроллер установлен на холодильном оборудовании: в моих 4 случаях- 3 были установлены на
холодильных витринах "Дон" (Pocтов на Дону), а один на холодильном шкафу( или шкафе). На шильдике указан производитель- Италия. Датчик - один. На температуру в объеме и температуру испарителя. Из регулировок можно только изменить уставку задаваемой температуры.Вариантов нажатия кнопок много, но результатов 0. Хотелось бы изменить установку времени оттайки, так как оттайка происходит за счет времени останова компрессора через определенный промежуток времени( какой? - тоже неизвестно ), испаритель очень быстро обмерзает. Порта для Copy Card не имеется. Управляет холодильным агрегатом с компрессором Danfoss. (Да и вообщем-то какая разница чем он управляет).
Вот так вот... И не холодно... Лев, спасибо огромное! Правда FK203 это уже модификация 201, и указанные клавиши на 201-ом я нажимал, хотя... не уверен. Завтра обязательно попробую. Еще раз спасибо! Отпишусь.