Не работает ДУ на LG
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Не работает ДУ на LG

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Не работает ДУ на LG»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9171Тема: «Не работает ДУ на LG» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Кондиционер LG LS-J0762HL, не работает ДУ. Импульсы на проц приходят. Другой пульт пробовали. Это может быть из-за прошивки? Стоит память 93LC46, я считал её содержимое, там всего 4 символа 01 28... help
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
Ramario пишет:
я считал её содержимое, там всего 4 символа 01 28...

В какой системе счисления :D ?
Если серьезно, то про слетевшие мозги у лыж не слышал. Вот у Самсунгов - сплошь и рядом.
Я склоняюсь к мысли что причина иная. Какие признаки неисправности? (кроме того что на пульт не реагирует)
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#3
Я не програмист, не знаю что за система счисления, в перой ячейке 01, во второй 28, остальные пустые...
У этого кондюка нет на плате кнопки типа ON/OFF, зато есть переключалка на три положения, в одном положении он включается на холод, в двух других положениях он совсем никак не работает...
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Ramario пишет:
Я не програмист, не знаю что за система счисления, в перой ячейке 01, во второй 28, остальные пустые...У этого кондюка нет на плате кнопки типа ON/OFF, зато есть переключалка на три положения, в одном положении он включается на холод, в двух других положениях он совсем никак не работает...


Вы уж простите, если задел - это была шутка, а вот теперь интересно как же Вы считали содержимое памяти, и не знаете в какой системе счисления - это все равно что прочитать текст и не знать на каком онязыке написан :)
Теперь по существу - два других положения это включение/выключение авторестарта или что-то другое? ...На каком-то сплите, помнится, видел переключатель который как раз функцию управления с пульта и выключал (зачем это было сделано и на какой модели, сейчас уже и не припомню).
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#5
Я считал прошивку с помощью программатора.
Да, в нём как раз такой переключатель, но дело не в нём. Он через 20кОм замыкает на землю один вывод проца, или другой, или не одного.

Может кто подскажет, где можно найти прошивку? :?:
Профиль
E-Mail
#6
Первая позиция автозапуск.
Вторая стоп.
Третья управление пультом. Сделано для монтажоров.
Профиль
E-Mail
#7
Спасибо за разъяснение.
Где всё-таки можно откопать прошивку :sor
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Ramario пишет:
Я считал прошивку с помощью программатора.

Здесь ответ ;)
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#9
Да, осталось только найти такойже кондюк, но толоько рабочий... :(
Профиль
E-Mail
#10
Причина оказалась в маленьком "часовом" кварце в пульте. clap
Поменял и всё заработало...