Проблема с Daikin FT60GAV
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Проблема с Daikin FT60GAV

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проблема с Daikin FT60GAV»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 7806Тема: «Проблема с Daikin FT60GAV, ошибки C4 и С9» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Добрый день! Daikin работает на холод минут 5, а потом останавливается и выдает ошибку С9 (неисправность термистора воздуха внутреннего блока), а потом С4 - неисправность термистора теплообменника внутреннего блока. После перезапуска все повторяется.
Daikin стоит в серверной, наружный блок оборудован регулятором скорости вентилятора. Работает с 2002 года без проблем, вот только этой зимой начались фокусы какие-то.
Что делать, может кто встречался с такой проблемой? :cry:
Профиль
E-Mail
#2
Возможно неисправна плата. Если у Вас в серверной есть резервный перекиньте платы и посмотрите, как будет работать с другой, заведомо исправной.




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#3
к сожалению резервного нет :( . Чтобы два термистора из строя вышли враз - маловероятно. Остаются мозги? :sor Тем не менее за отклик спасибо...
Профиль
E-Mail
#4
замени датчик у меня с4 была вытащил плату смотрю его посадка вообще оторвана пропаял и всё в норме а ещё может проблема с регулятором вентилятора не включает внутренник начинает обмерзать
Профиль
E-Mail
#5
может еще и термосопративление вышло из строя, у меня было такое, работает минуты 3-5 потом выбивает ошибку ;-)
Профиль
E-Mail
#6
Если пульт проводной, то в 41-м режиме посмотрите температуру на теплообменнике и всё сразу станет ясно. И если пульт инфракрасный, то удалите на время термистор теплообменника из своего посадочного места (на теплообменнике), если работает более 10 минут, значит температура уходит в минус при работе. Также можете проконтролировать давление всасывания, думаю, что это многое прояснит.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
FILKA пишет:
Если пульт проводной, то в 41-м режиме посмотрите температуру на теплообменнике и всё сразу станет ясно.

В теме ясно указана модель FT60GAV - это серия room air, какой проводной пульт с 41 режимом? Это только у sky air или vrv.
Термистор удалить можно только путем выпаивания.
Да это уже наверное не актуально, больше двух лет прошло. Советы нужно вовремя давать!
Профиль
E-Mail

   

 