Митсубиси FDUR508CES код ошибок Е1 и Е57
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Митсубиси FDUR508CES код ошибок Е1 и Е57

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Митсубиси FDUR508CES код ошибок Е1 и Е57»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9553Тема: «Митсубиси FDUR508CES код ошибок Е1 и Е57» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Вчера оба сплита сломались почти одновременно, один вообще не вкл. мигает красный диод и Е57, а второй работает 1-2мин. отрубается и показывает Е1!
Помогите расшифровать плз...
Профиль
E-Mail
#2
Профиль
E-Mail
#3
E57 температура в зоне "трубного" датчика испарителя ниже +2грЦ. Возможные причины в порядке значимости:
загрянен или отсутствует воздушный фильтр (грязный испаритель)
утечка хладагента
неисправен термистор
неисправна плата управления внутреннего блока

Е1 нет связи между ПДУ и платой управления внутреннего блока.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#4
За сылку спасибо.

Два дня назад люди вызывали бригаду , которые почистили все сплиты, вот и решил узнать могли ли они что-нибудь нахимичить.

Я пощелкал SW2 на ПДУ и на первом вместо Е57, после минуты работы высветилось Е1. Может где контакт пропал?
Профиль
E-Mail
#5
Щелкать нужно при снятом питании, во время работы не желательно.
SW2 отвечает за термистор термостата (во внутреннем блоке/в ПДУ).
Нужно оценить значения рабочих давлений х.к.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#6
Вообщем разобрался- давление в норме, термисторы тоже- всё дело в шабашниках, которые фильтры почистили, а испаритель и не трогали, поэтому внутренний блок переохлаждается и откл.
Всем спасибо!