Вчера оба сплита сломались почти одновременно, один вообще не вкл. мигает красный диод и Е57, а второй работает 1-2мин. отрубается и показывает Е1!
Помогите расшифровать плз...
E57 температура в зоне "трубного" датчика испарителя ниже +2грЦ. Возможные причины в порядке значимости:
загрянен или отсутствует воздушный фильтр (грязный испаритель)
утечка хладагента
неисправен термистор
неисправна плата управления внутреннего блока
Е1 нет связи между ПДУ и платой управления внутреннего блока.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Щелкать нужно при снятом питании, во время работы не желательно.
SW2 отвечает за термистор термостата (во внутреннем блоке/в ПДУ).
Нужно оценить значения рабочих давлений х.к.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Вообщем разобрался- давление в норме, термисторы тоже- всё дело в шабашниках, которые фильтры почистили, а испаритель и не трогали, поэтому внутренний блок переохлаждается и откл.
Всем спасибо!