Ищу контактор для CARRIER 38YL024
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Ищу контактор для CARRIER 38YL024

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Ищу контактор для CARRIER 38YL024»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 12246Тема: «Ищу контактор для CARRIER 38YL024» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Здравствуйте!
Ищу контактор для CARRIER 38YL024 и заглушку на трёхходовой клапан всаса.
Профиль
E-Mail
#2
первое надо искать в магазинах с электротехникой, по номинальным токам, напряжению катушки и габаритам. второе - можно поспрошать в таких конторах как спс-холод, промхолод и т.д.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Здравствуйте.
Можно ли в место контактора для коммутации одной фазы на 40 ампер, поставить контактор для коммутации четырёх фаз по 25 ампер каждая, поставив перемычки.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Alexandr пишет:
Можно ли в место контактора для коммутации одной фазы на 40 ампер, поставить контактор для коммутации четырёх фаз по 25 ампер каждая, поставив перемычки.
нет, это бессмысленно. надо ставить на 40А.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
LordN пишет:
нет, это бессмысленно. надо ставить на 40А.

Не согласен. Это нормальное схемное решение, только для перемычек нужно выбрать соответсвующего сечения провод
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#6
не хочется спорить, приведу только один довод - зачем тогда ставят контакторы на 40А и юзают только один контакт если можно обойтись двумя спараллеленными 25А?
проблема в неодновременности - раз,
в разности сопротивлений - два,
+ в реактивности нагрузки - три.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#7
2 LordN
Родные контакторы действительно бывают однофазными, но когда мы ищем альтернативную замену, то 25А трехфазный контактор от известных производителей (Siemens, ABB, Legrand....) будет хорошей заменой, т.к будет более доступным. 40А трехфазный деньги на ветер.
Так как и вы не хочу спорить о
1. неодновременности
2. реактивности
3. разности сопротивлений
т.к. компрессор у нас однофазный (постоянной мощности), а контактор импортный.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#8
Полностью согласен с bigor_2
Профиль
E-Mail
#9
можно если родного нет .Коэф.нагрузки для
фазы 1.5
Профиль
E-Mail
#10
можно, нельзя... прям как дети малые... есть такая вещь, называется ресурс. при номинальной нагрузке - ресурс тоже номинален. при перегрузке - ресурс падает по экспоненте. перегрузка вдвое - ресурс в десять раз.
утверждаю - если контакты спараллелить, то в момент включения под ударной нагрузкой окажется только один из контактов, сколько бы их не было спараллелено. и весь ток пойдет только по этому контакту. при отключении будет тоже самое. сколько-то циклов on/off контактор сдюжит. потом будет неизбежное - либо дуга по отключению, либо приварка клемм по включению. что вам больше нравиться?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#11
По каким параметрам подбирать контактор AC1, AC2 или AC3?
В моём случае мощность потребления 2.42 кВт.
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
Alexandr пишет:
мощность потребления 2.42 кВт.
хол.мощность порядка 7кВт, для однофазного компрессора номинальный ток порядка 11..14А, пусковой ток - порядка 50..60А, контактор на 40А.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#13
Всем спасибо.
Поставил ABB A9-30-10. Ничего параллелить не стал.
Если вам интересно, как умрёт сообщу. Кондиционер стоит в магазине.
Профиль
E-Mail
#14
AC-3
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.