Прецезиооный сплит Century на 10 кВт, компрессор scroll, ТРВ, смотровое стекло отсутствует. Проблема в следующем: после включения работает нормально, спустя какое-то время (6-24 часа) компрессор перестает качать, вентилятор наружного блока не включается (по датчику давления), на манометрах внутреннего блока почти одинаковое давление. При попытке откачать фреон из внутреннего блока давление в паровое магистрали фактически не меняется. При перепуске через коллектор движение фреона есть, но очень слабое.
Может ли scroll иметь подобную неисправность - перестать качать спустя какое-то время после нормальной работы?
После устранение утечки и дозаправкии "вслепую" время наработки на отказ уменьшилось. Понимаю, что желательно поставить смотровое стекло и дозаправлять по нему, и только потом разбираться с компрессором. Кондиционер гарантийный, отработал полтора года.
Я в легком недоумении.

Может кто посоветует что-нибудь дельное...