 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Прецизионный сплит Century

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Прецизионный сплит Century»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9927Тема: «Прецизионный сплит Century, Проблема с компрессором» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Прецезиооный сплит Century на 10 кВт, компрессор scroll, ТРВ, смотровое стекло отсутствует. Проблема в следующем: после включения работает нормально, спустя какое-то время (6-24 часа) компрессор перестает качать, вентилятор наружного блока не включается (по датчику давления), на манометрах внутреннего блока почти одинаковое давление. При попытке откачать фреон из внутреннего блока давление в паровое магистрали фактически не меняется. При перепуске через коллектор движение фреона есть, но очень слабое.
Может ли scroll иметь подобную неисправность - перестать качать спустя какое-то время после нормальной работы?
После устранение утечки и дозаправкии "вслепую" время наработки на отказ уменьшилось. Понимаю, что желательно поставить смотровое стекло и дозаправлять по нему, и только потом разбираться с компрессором. Кондиционер гарантийный, отработал полтора года.
Я в легком недоумении. wall Может кто посоветует что-нибудь дельное...
Профиль
E-Mail
#2
а какой фреон? если была утечка - надо выкачать/сбросить остатки, отвакуумировать, продуть сухим азотом, снова вакуум, заправить по номиналу по весам. еще момент - неплохо былоб проверить кол-во масла в компрессоре.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Очень туманная информация.
Чтобы разобраться лучше, нужна следующая инфа.
1. Гидравлическая схема кондиционера.
2. Как вы откачивали фреон из внутреннего блока и с какой целью?
3. Какие датчики отключают по аварии питание компрессора и вентилятора?

Дозаправку можно осуществить без смотрового окна. По перегреву и переохлаждению.
Скроллы бывают перестают качать, но без внешнего воздействия они не смогут нормально работать.
Для начала вам нужно проверить ТРВ.
З.Ы. А кто обеспечивает гарантию?
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#4
Фреон 22, монтаж был не наш - неизвестно чей, шефмонтаж южнокорейцев. Стоят два идентичных кондея, один из которых и глючит, второй нормальный.
Утечка была на ТРВ - неплотные резбовые соединения. Масло в компрессоре проверим, хотя трасса около 12 метров - не думаю, что глюк из-за этого.
Профиль
E-Mail
#5
Отсутствие смотрового стекла уже говорит не в пользу данного бренда. А может это и не "прецизионник" даже? Просто полупром с зимним комплектом? А компрессор где расположен, во внутреннем блоке?

Что касается компрессоров, то в области нагнетания имеется предохранительный (перепускной) клапан на сторону всасывания.
Назначение клапана следует из его названия. Нужен мониторинг высокого давления для данного сплита. Тогда возможно все станет ясно. Перед заменой компрессора я бы сначала сделал полную перезаправку системы (и все по технологии: эвакуация хладагента, вакуумирование системы, заправка новым хладагентом по весам). Возможно рост высокого давления связан с наличием неконденсируемых газов в холодильном контуре.

Проблему спиралей не стоит рассматривать, т.к. вслучае их разрушения компрессия ни когда уже не восстановится.

Советы даются исходя из представленной выше информации. gf
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
Проблему спиралей не стоит рассматривать, т.к. вслучае их разрушения компрессия ни когда уже не восстановится.

Это спорный вопрос. Иногда пластина, обеспечивающая герметичность не становится на место и соответствующий удар молотком по башке компрессора может поставить ее в нужное положение и т.о. восстановится компрессия. Вопрос сколько он после этого проработает...
Автор так и не раскрыл нам страшную тайну: по какой же аварии отключается компрессор+вентилятор...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#7
Гидравлическая схема классическая, ТРВ, рессивер, механический (не э/м!) клапан. Компрессор во внешнем блоке. Глючным был вероятно с самого рождения: ТРВ был зарегулирован практически в упор. При попытке вывести его на пульсации открутили на два оборота, но он так на них и не вышел. Поток фреона через ТРВ был ровный, температура жидкой фазы такая же, как на рабочем втором.
Вентилятор в рабочем состоянии включается датчиком высокого давления. Отключение компрессора по аварии также от своего датчика.
При "вхождении в кому" давление на обеих ветвях примерно 8 бар, не срабатывает защита ни по высокому, ни по низкому давлению, соответственно не включается вентилятор наружного блока. При попытке в этой ситуации свакуумировать внутренний блок компрессором давление в обоих ветвях практически не меняется.
Т.к. данный кондиционер установлен в серверной, ремонт "молотком" не принимается.
Профиль
E-Mail
#8
Вы так упорно не хотите писать причину аварии компрессора. Ток? Температура?
На самом деле компрессор на ходу может остановиться только в одном случае. Если он однофазный и упало напряжение в сети. На трехфазном достаточно пропасть одной фазе.
При этом компрессор издает характерное гудение. А у вас он продолжает работать, но не создает перепада давления? И отключается по аварии?..
Вообщем лучше все увидеть своими глазами.
Если вы в Москве, пишите мылом, могу подъехать, посмотреть.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#9
to air_wave

Если бы я знал, по какой причине вышел из строя компрессор, то не задавл бы лишних вопросов. т.к. встречаюсь с подобной неисправностью впервые. Компрессор крутиться нормально, как положено. Он просто не развивает нормального далвения. Почему-то все больше склоняюсь с мысли и поломке спиралей.

И вообще, если кто будет работать с южнокорейскими монтажниками, требуйте адаптации к работе при низких температурах. В данном случае при вскрытии наружного блока даже минимальной изоляции компрессора не было, что уж говорить о регуляторах давления и подогреве картера.
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
alpha пишет:
При "вхождении в кому"

я правильно понял, компрессор вроде шумит, гудит, работает но не качает? я такое видел только один раз, на 15-летнем бакинце, была отломана лапка обратного клапана. может и здесь какой-нить мусор под клапан попадает?
в принципе те скроллы, что мне доводилось вскрывать, довольно ремонтопригодны, конечно, если есть необходимый инструмент, оснастка и люди с руками, растущими из головы, а не из противоположного места :)
С уважением, LordN.