DAIKIN выдает сообщение об ошибке
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти DAIKIN выдает сообщение об ошибке

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «DAIKIN выдает сообщение об ошибке»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 22473Тема: «DAIKIN выдает сообщение об ошибке» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
DAIKIN, потолочный, 45-й или 60-й, висит в серверной, работает более 3-х лет, чистка и дозаправка делаются регулярно (внутр. блок - раз в месяц, наружный - раз в полгода и, по необходимости, дозаправляется). Работает нормально. Заказчик обратил внимание, что на пульте управления, если запустить тестирование, высвечивается ошибка С4. Тем не менее аппарат работает как ни в чем не бывало.
Рядом висит точно такой же только ошибка А7 при прочих равных,
и еще один, но там все нормально.
В чем дело ?
Может кто-нибудь подскажет где можно взять мануал на такой аппарат ?
Профиль
E-Mail
#2
Укажите точно название модели.
#3
Скорее всего холодные модели FH45/R45 или FH60/R60.
С ув Cool
Профиль
E-Mail
#4
A7 - посмотрите жалюзи (swing)
С4 - термистор на жидкостной трубе.
Зачем влезать в нормально работающую машину.
Информация по сервису можно получить в ДАИЧИ Москва и ДАК Санкт-Петербург.
C Уважением AVN
Профиль
E-Mail
#5
Модель FH(Y) C60FVE
Профиль
E-Mail
#6
Уважаемый AVN! Спасибо за расшифровку. По поводу А7 - жалюзи ходят нормально-сравнил с соседними-скорость и угол одинаковые.
По поводу С4 - есть ли какая-нибудь информация какое сопротивление термистра при какой температуре должно быть ?
В нормально работающую машину лезть самому не хочется, но заказчик - есть заказчик-не мне Вам объяснять...
Профиль
E-Mail
#7
Термистор на внутреннем блоке, разъём Х18А, сенсор (R2T).
-6.0 - 90.8 кОм, -4.0 - 81.7 кОм, -2.0 - 73.5 кОм, 16 - 30.2 кОМ, 18 - 27.5кОм, 20 - 25.1кОм, 22 - 23кОм, 24 - 21кОм, 26 - 19.2кОм
C Уважением AVN
Профиль
E-Mail
#8
Уважаемый Lomskoy, оставь свой адрес помогу с Service manual
C Уважением AVN
Профиль
E-Mail
#9
Уважаймейший AVN !
Спасибо за точные цифры - завтра же проверю. Мой E-mail: oleglms@mail.ru
Профиль
E-Mail
#10
12345
Профиль
E-Mail
#11
Уважаемый bugrin, такого кода ошибки у DAIKIN нет.
C Уважением AVN
Профиль
E-Mail
#12
2 AVN

Сие означает неуверенную пробу пера.
Многие с этого начинали, прежде чем вошли в историю сайта aircon.ru.

AleXa
Профиль
E-Mail
#13
Клиенту необходимо объяснить,что данная кнопка(тест) его касаться не должна.Об этом даже пишут в инструкциях по эксплуатации.А что касается кода ошибки,то DAIKIN просто показывает причину последнего аварийного останова и к текущему состоянию кондиционера это может не иметь никакого отношения.
С Уважением, tip.
Профиль
E-Mail
#14
доброго времени суток, подскажите пожалуйста. установили 2 дайкина в серверной, с ними вместе согласователь длинна трассы 70 метров модель не помню, проблема в том что один буквально сразу заработал а вот другой не работает писал ошибку u 1 противофаза исправили! затем ошибка u a. отключали полностью питание начинал работать на продув пару секунд и опять перестал после этого опять перезапустили напряжение стал просто дуть и все но зато согласователь его определил в согласователе все выставлено правильно но он не работает моргает индикатор на согласователе и на пульте где кнопка пуск вот никак не можем разобраться в чем дело подскажите чем сможете!??? спасибо..
Профиль
E-Mail
#15
AVN или Leningrad может помочь.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
DEALLER пишет:
подскажите чем сможете

Если вы не хотите называть модели блоков и "согласователя" ваше право, здесь все ясновидцы.
Отсоедините свой согласователь и попробуйте запустить каждую систему по отдельности.
Где то вы накосячили.
Отредактировано: Leningrad 26-08-2010 08:29
Профиль
E-Mail
#17
кондиционер 71 дайкин согласователь сркн запускали отдельно открывает жалюзи и все, больше ничего не работает на пульте ошибка UA когда подсоединен к сркн на каждый блок установлены адаптеры платы в одной щелкает рэле он пытается запустить но без успеха! меж блочку проверяли все правильно. моргает индикатор где кнопка пуск больше и не знаю чего добавить ! подскажите 3ий день воюем с ним.
Профиль
E-Mail
#18
похоже на косяк с межблочкой либо на плате свитч дёрнули. но данных мало. 71 не маркировка
Отредактировано: bubblegum 26-08-2010 13:13
Профиль
E-Mail
#19
To
DEALLER
Давайте почту, напишу пару советов.
Профиль
E-Mail
#20
alexei214@yandex.ru
Профиль
E-Mail
#21
Цитата
DEALLER пишет:
alexei214@yandex.ru

см. почту
Профиль
E-Mail
#22
уважаемый Leningrad!!! спасибо за информацию, все заработало, после того как мы перетрясли всю проводку, все было правильно, установили настройки с пульта заново! были сбиты настройки. изначально просто нужно не нажимать куда попало а действовать согласно инструкции. как говорится дело было не в бабине просто надо делать не спеша.
Профиль
E-Mail
#23
Цитата
DEALLER пишет:
все заработало

ok
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.