DAIKIN, потолочный, 45-й или 60-й, висит в серверной, работает более 3-х лет, чистка и дозаправка делаются регулярно (внутр. блок - раз в месяц, наружный - раз в полгода и, по необходимости, дозаправляется). Работает нормально. Заказчик обратил внимание, что на пульте управления, если запустить тестирование, высвечивается ошибка С4. Тем не менее аппарат работает как ни в чем не бывало.
Рядом висит точно такой же только ошибка А7 при прочих равных,
и еще один, но там все нормально.
В чем дело ?
Может кто-нибудь подскажет где можно взять мануал на такой аппарат ?
A7 - посмотрите жалюзи (swing)
С4 - термистор на жидкостной трубе.
Зачем влезать в нормально работающую машину.
Информация по сервису можно получить в ДАИЧИ Москва и ДАК Санкт-Петербург.
Уважаемый AVN! Спасибо за расшифровку. По поводу А7 - жалюзи ходят нормально-сравнил с соседними-скорость и угол одинаковые.
По поводу С4 - есть ли какая-нибудь информация какое сопротивление термистра при какой температуре должно быть ?
В нормально работающую машину лезть самому не хочется, но заказчик - есть заказчик-не мне Вам объяснять...
Клиенту необходимо объяснить,что данная кнопка(тест) его касаться не должна.Об этом даже пишут в инструкциях по эксплуатации.А что касается кода ошибки,то DAIKIN просто показывает причину последнего аварийного останова и к текущему состоянию кондиционера это может не иметь никакого отношения.
доброго времени суток, подскажите пожалуйста. установили 2 дайкина в серверной, с ними вместе согласователь длинна трассы 70 метров модель не помню, проблема в том что один буквально сразу заработал а вот другой не работает писал ошибку u 1 противофаза исправили! затем ошибка u a. отключали полностью питание начинал работать на продув пару секунд и опять перестал после этого опять перезапустили напряжение стал просто дуть и все но зато согласователь его определил в согласователе все выставлено правильно но он не работает моргает индикатор на согласователе и на пульте где кнопка пуск вот никак не можем разобраться в чем дело подскажите чем сможете!??? спасибо..
Если вы не хотите называть модели блоков и "согласователя" ваше право, здесь все ясновидцы.
Отсоедините свой согласователь и попробуйте запустить каждую систему по отдельности.
Где то вы накосячили.
кондиционер 71 дайкин согласователь сркн запускали отдельно открывает жалюзи и все, больше ничего не работает на пульте ошибка UA когда подсоединен к сркн на каждый блок установлены адаптеры платы в одной щелкает рэле он пытается запустить но без успеха! меж блочку проверяли все правильно. моргает индикатор где кнопка пуск больше и не знаю чего добавить ! подскажите 3ий день воюем с ним.
уважаемый Leningrad!!! спасибо за информацию, все заработало, после того как мы перетрясли всю проводку, все было правильно, установили настройки с пульта заново! были сбиты настройки. изначально просто нужно не нажимать куда попало а действовать согласно инструкции. как говорится дело было не в бабине просто надо делать не спеша.