У канального кондиционера где-то через месяц после начала эксплуатации
сработала защита Е 1-защита компрессора от высокого давления. Проверили
гидравлический контур - в норме давление - впределах ок.дали принудительный старт - кондишин входит в режим Е 1 НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ!
Сняли датчики давлений с элактроклем горит Е1.Проблема в том что схемы на него есть только старые даже у поставщиков аналоговые а у него цифровое межблочное соединение.Е 1 горит даже если кондишн не работает а должна гореть только температура.Может кто сталкивался с такой проблемой - просим помощи!
PAKT
Последовательно с датчиком HP(S1) подключен
температурный предохранитель FUT10A,94C
Находится он под клеммной колодкой ХТ1
между клеммами: ХТ3/1 и C_High(B AP1)
С уважением Sky