ошибка U1 на Daikin FHYB
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти ошибка U1 на Daikin FHYB

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «ошибка U1 на Daikin FHYB»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 8514Тема: «ошибка U1 на Daikin FHYB» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Что означает ошибка U1 на Daikin FHYB и как с ней бороться ?
В мануале написано Negative phase/open phase.
Ошибка возникает периодически, но закономерности не замечено.

Я не спец по конденционерам, а сервисная компания нам что-то морочит голову - хочеться самому понять что происходит.

---
dimap

Профиль
E-Mail
#2
Перефазировка перекинь фазы
Профиль
E-Mail
#3
to dimap
Уважаемый это, что то Вы нам голову морочите.
Если Вы не спец, откуда у Вас service manual? Не у каждой фирмы, которая занимается Дайкином, он есть.
Это только для трёхфазных моделей наружных блоков.
1.Неправильное подключение электропитания. (перекинь фазы)
2.Обрыв или отсоединение проводки электропитания
3.Неисправность печатной платы наружного блока
С Уважением AVN
C Уважением AVN
Профиль
E-Mail
#4
to AVN:

в конденционерах я действительно не разбираюсь, но в электрике и связи достаточно неплохо соображаю.

а сервис мануала целиком у меня нет - просто я достаточно хорошо (специализация у меня такая) пользуюсь Интернетом.

а вообще спасибо за ответ, это очень поможет в борьбе с сервисной компанией.

и небольшой уточняющий вопрос: может ли эта ошибка проявиться при кратковременном пропадании питания всего конденционера (включая блок управления) ?

---
С уважением,
dimap


Профиль
E-Mail
#5
Если пропадают целиком три фазы то такой ошибки быть не может но если случаются разные переключения на подстанции то возможно
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.