Trane CGAH. Перезапуск при низких температурах
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Trane CGAH. Перезапуск при низких температурах

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Trane CGAH. Перезапуск при низких температурах»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7060Тема: «Trane CGAH. Перезапуск при низких температурах» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Уважаемое сообщество!
Помогите, пожалуйста, кто может.
Проблема - машина Trane CGAH останавливается и не перезапускается по причине низкой наружной температуры (12 С), проверено - запускается при достижении порядка 20 С. Код ошибки - A Low ambience. У меня только краткая инструкция на модуль управления SMM и в ней нет описания параметров перезапуска (D). Пробовал менять уставки и на низкую температуру, и на перезапуск по обратной воде - не помогло.
С уважением, Фёдор.
Профиль
E-Mail
#2
Поробуйте обратиться по адресу mailto:dru@trane.com.ua к Дмитрию Рубцову или Никите Арустамову. Думаю Вам там помогут.
С уважением,
С уважением,
Профиль
E-Mail
#3
Как правило "теплые" чиллеры аналогичных серий не работают на охлаждение ниже уличной температуры +12С. Чтобы это исправить - надо влазить в заводские устанвки контроллера. что чревато потерей гарантии, поскольку надо решать много вопросов по "рационализации чиллера". Не советую.
Михаил
Профиль
E-Mail
#4
Всем спасибо за советы.
Попробую обратиться по указанному адресу, может подскажут значения уставок.
Но проблема несколько не в том, что низкая уличная температура, а в том что при повышении температуры до 20 С машина не перезапускается, т.к. датчик температуры находится в теневой зоне (а вдобавок сам имеет задержку), и если окружающая температура поднялась до 20, то он все ещё может показывать 13, при этом температура обратной воды может быть и 25 С. Для меня желательно перевести перезапуск по обратной воде (что по моему взгляду более коректно, но и это пробовал сделать, а так как не знаю необходимых уставок и не имея подробного их описания - не помогло).
Если ничего не выйдет с новыми уставками, то придётся действовать "молотком" - перенести датчик температуры в другое место или подобрать с другим сопротивлением. Что скажете по этому поводу?
С уважением, Фёдор!
Профиль
E-Mail
#5
To Fred
Посмотрите, есть ли вариатор скорости вращения вентилятора. Если есть, то можно поменять уставку на холодный режим работы вплоть до -25С (сервисный доступ через пароль.
Если нет вариатора, то в принципе , конечно, можно сменить уставку до 0С, но это не рекомендуется производителем. Есть возможность поставить и подсоединить вариатор.
В стандарте уставка +15С. Переносить датчик не советую. Просто его надо получше заизолировать.
Если машина находится в России, обращайтесь: russia_info@trane.com
Профиль
E-Mail
#6
Данный код ошибки выдается только для информации, и машина перезапускается автоматически при достижении заданного параметра. Логика работы машины при достижении заданного значения по низкой температуре наружного воздуха (остановка или работа) изменяется в меню заводских уставок – параметры G. Там же есть возможность калибровки датчиков температуры.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.