Канальник Carrier 40jx048
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Канальник Carrier 40jx048

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Канальник Carrier 40jx048»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 12889Тема: «Канальник Carrier 40jx048» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Помогите с канальником! Пульт работает, лампочка зеленая во внутрянке горит, а компрессор не пускается. Стоит режим охлаждение на 18 градусов. Где копать? Его отключали несколько раз на пакетнике, а не через пульт. Может от этого. Еще его помыли. Наружку из шланга хорошо промыли. Внутрянку только фильтр и что-то он "заболел". Что скажете Где копать?
Профиль
E-Mail
#2
Проверьте прохождение сигнала на запуск компрессора. Вполне возможно, что при чистке фильтра сбили датчик комнатной температуры или он просто начал врать. Если его сопротивление при комнатной температуре в норме - проверьте, если он есть, исправность магнитного пускателя (в том числе, приходит ли на него сигнал с внутреннего блока). Если канальник трехфазный - проверьте фазировку, может ее поменяли в один день с чисткой кондюка. Если однофазный и все сигналы на запуск проходят, компрессор гудит и не пускается - проверьте пусковую емкость, если она исправна - проверьте сопротивление обмоток и сопротивление изоляции обмоток.
Очень может быть, что струя воды из шланга попала в клемую коробку компрессора, когда на клемы пришло напряжение они могли и коротнуть. Если и тут все в порядке - пишите будем посмотреть дальше.
А, вообще, если есть коды ошибок и самодиагностика что-то выдает, то проще всего расшифровать их и сразу выйти на причину. :)
С уважением,
С уважением,
Профиль
E-Mail
#3
Самое парадоксальное, что на пульте все нормально и никаких ошибок нет. И сервис мануал я на него найти не могу. Соответственно самодиагностику запустить немогу. Хотя ее может и не быть кондюку 3 года. Может тогда ее не делали.
Профиль
E-Mail
#4
Не знаю, как на Carrier, а на Toshibe в 1998 г самодиагностика была. Думаю, что и там должно быть.
С уважением,
Профиль
E-Mail
#5
А может у кого-нибудь есть сервис мануал на такое чудо?
Профиль
E-Mail
#6
Если смыслите в терминологии на английском языке - пожалуйте сюда
http://eto.carrier.com/litterature/tr...s_inec.pdf - здесь описаны всевозможные неисправности и проанализированы их причины.
А также покопайтесь здесь и отыщите сервис-мануал для 40 JX
http://eto.carrier.com/litterature/Service_Manuals/

Good luck :-)
Профиль
E-Mail
#7
Sorry. А какой внешник?
Ремонтировал я таких блоков много. Думаю помогу Вам советом.
С уважением.
Профиль
E-Mail
#8
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста где можно приобрести двигатель вентилятора внутреннего блока канального кондиционера Carrier FB4A/38YCC-48. Подойдет и Б/У.
Спасибо.
Профиль
E-Mail
#9
Воспользуйтесь поиском. Тему обсуждали! В нашей ситуации легче было купить вн.блок в сборе, чем месяц в сезон ожидать движка. Также могу посоветовать полазить по вентил. каталогам. Аналоги, вроде как, есть!
Профиль
E-Mail
#10
помогите с документацией на канальник Carrier FB4A/38YCC
teplo-holod2007
Профиль
E-Mail
#11
2 teplo-holod2007
Загляните сюда, найдите строчку "Подборка материалов по 38YCC и FB4B". Здесь максимум имеющейся информации по данному оборудованию.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!