Помогите с канальником! Пульт работает, лампочка зеленая во внутрянке горит, а компрессор не пускается. Стоит режим охлаждение на 18 градусов. Где копать? Его отключали несколько раз на пакетнике, а не через пульт. Может от этого. Еще его помыли. Наружку из шланга хорошо промыли. Внутрянку только фильтр и что-то он "заболел". Что скажете Где копать?
Проверьте прохождение сигнала на запуск компрессора. Вполне возможно, что при чистке фильтра сбили датчик комнатной температуры или он просто начал врать. Если его сопротивление при комнатной температуре в норме - проверьте, если он есть, исправность магнитного пускателя (в том числе, приходит ли на него сигнал с внутреннего блока). Если канальник трехфазный - проверьте фазировку, может ее поменяли в один день с чисткой кондюка. Если однофазный и все сигналы на запуск проходят, компрессор гудит и не пускается - проверьте пусковую емкость, если она исправна - проверьте сопротивление обмоток и сопротивление изоляции обмоток.
Очень может быть, что струя воды из шланга попала в клемую коробку компрессора, когда на клемы пришло напряжение они могли и коротнуть. Если и тут все в порядке - пишите будем посмотреть дальше.
А, вообще, если есть коды ошибок и самодиагностика что-то выдает, то проще всего расшифровать их и сразу выйти на причину. :)
С уважением,
Самое парадоксальное, что на пульте все нормально и никаких ошибок нет. И сервис мануал я на него найти не могу. Соответственно самодиагностику запустить немогу. Хотя ее может и не быть кондюку 3 года. Может тогда ее не делали.
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста где можно приобрести двигатель вентилятора внутреннего блока канального кондиционера Carrier FB4A/38YCC-48. Подойдет и Б/У.
Спасибо.
Воспользуйтесь поиском. Тему обсуждали! В нашей ситуации легче было купить вн.блок в сборе, чем месяц в сезон ожидать движка. Также могу посоветовать полазить по вентил. каталогам. Аналоги, вроде как, есть!