LG S09LHP не работает обогрев
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти LG S09LHP не работает обогрев

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «LG S09LHP не работает обогрев»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 1 - 73 из 73
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.
  Просмотров: 127846Тема: «LG S09LHP не работает обогрев» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Здраствуйте.Такая проблема LG S09LHP 1 год, летом почти не работал.На холод работает без нареканий, а вот обогрев ни в какую.Даем команду с пульта на обогрев - принимает, загорается капелька - и все... стоит, но компрессор не включает.Оставил выключеным на ночь, утром приехали включаем на обогрев, включился зараза.Поставили плату на место, все прикрутили.На тепло включился,но через секунд 30 выключился компрессор, жалюзи прикрылись наполовину, вентилятор выключился,лампочка оттайки (капелька горит), но ничего не вкл., в течении 10мин так и не вкл-ся.Провозились часа 2.толку так и не добились, дальнейшие включения выключения, сбросы ничего не изменили.В комнате температура +22-24гр, на улице +15.Заправку не проверял(стеклопакет надо снимать).Но на холод работает как положено.
Датчики прозвонили, в норме 5 и 10 при 25гр.Контакт на разъеме пропаяли.Сняли плату пропаяли всю цепь до проца+сам проц.Сгоревшего ничего нет или не нашли Вопрос .
По какой причине мог кондиционер включиться, а потом опять завис?Кренка может так повлиять?
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
Vladice пишет:
.Заправку не проверял

Открой внутренний блок и проверь т - ру по калачам. Хоть что-то узнаешь.
Цитата
Vladice пишет:
Сняли плату пропаяли всю цепь до проца+сам проц.Сгоревшего ничего нет или не нашли

А если с ней проблема - будете за свой счет покупать. Ведь могли просто в АСЦ отдать заявку или плату, или кондиционер. Было на ваш кондер 3 года гарантии да сплыло.
Отредактировано: antileto 01-11-2009 00:41
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
Vladice пишет:
Заправку не проверял(стеклопакет надо снимать)

А я бы с этого начал + клапан
Цитата
Vladice пишет:
Сняли плату пропаяли всю цепь до проца+сам проц

Это зря, если проблема и в ней, то скорее всего пропайкой не поможешь. Гарантия кирдык bravo
Отредактировано: mvv.ua 01-11-2009 09:48
Профиль
E-Mail
#4
Извините если резко, но что вы мне со своей гарантией тыкаете, я же вас не юр.сторону вопроса спрашиваю.
Во-первых вскрыли кондюк еще до меня.
Во-вторых хозяевам было предложено обратиться в АСЦ,не захотели замарачиваться, но это их личное дело.
В-третьих разве на АСЦ у нас все,- закончились специалисты, знания(ну нету у меня своего АСЦ).
В четвертых кондюк устанавливали "спецы".
Кондиционер отработал 1 год и как теперь выяснилось и на охлаждение и на нагрев работал нормально, но летом охлаждение сильно не гоняли.
Заправку проверил (давление температуры) в - норме.Испаритель мокреет.Четырехходовой клапан срабатывает нормально.
ВСЯ ПРОБЛЕМА нет команды на включние компрессора, клапана и соответственно вентиляторов, хотя с пульта все принимает, загорается капелька-снежинка.
Если бы проблема была в перезаправке, то он бы все равно включился или хотябы загудел или проработал бы короткое время и вырубился по защите.
Не дозаправка повлияла бы в процессе работы компрессора, но в ТОМ то и дело что он не НАЧИНАЕТ работу.
Сегодня охладил датчик испарителя до 7гр компрессор включился, зацепил обратно на место включился вентилятор. Вроде все пошло но через три минуты сработало реле на плате и выключило компрессор.Так что думаю проблема в датчике хотя сопротивление как по мануалу.

P.S Я не против цивилизованого ремонта в АСЦ и подобных, но если все в АСЦ делать то и лампочку без спроса скоро не вкрутишь.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Vladice пишет:
P.S Я не против цивилизованого ремонта в АСЦ и подобных, но если все в АСЦ делать то и лампочку без спроса скоро не вкрутишь.

Вот чудак - человек! (с).
Вы же сейчас этим и занимаетесь - вкручиванием лампочки и спрашиваете, как это сделать на форуме. Вам совет дельный дают, чтоб вы на свои же деньги не попали, а вы не довольны!
Кстати в АСЦ с клиента и денег бы не взяли и гарантию продлили.
Интересно клиент об этом знает? think
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
Vladice пишет:
Так что думаю проблема в датчике хотя сопротивление как по мануалу.

чего проще подключить резистор нужного сопротивления (если у вас даже манул есть ;) ) и посмотреть будет ли работать.Очень сомневаюсь но попробуйте, скорее всего дело в прошивке eprom либо в самом контроллере, тем более если на холод работает без проблем. :)
Отредактировано: valve 01-11-2009 19:28
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#7
Ну вот опять про гарантию, деньги (тем боле мои деньги, спасибо конечно, но зачем так переживать).Но помоему форум называется "ремонт оборудования и запчасти", и если клиент решил не обращаться в АСЦ то это проблема клиента и АСЦ.А меня конкретно интересует как сделать именно этот конкретный кондиционер, не могу понять что не работает.Если эта информация супер секретная,и доступна только ВСЕМОГУЩЕМУ АСЦ то так и скажите, закрою тему, но в таком случае не совсем понимаю названия многоуважаемого форума в среде не только кондиционерщиков холодильщиков, если я сам занимаюсь ремонтом кондиционеров, но в данном случае не могу понять причины вызывающую поломку так как явной нет или не вижу.

Но судя по запросам на эту модель такая проблема возникла не только у меня, хотя подобная второй раз за месяц, а вот судя по ответам:
1.Проблема в датчиках температуры.
2.Пульт управления (сбивается конфигурация Вопрос ).
3.Плата (проц или транзисторные усилители-ключи,кренка нет сброса программы).
Запускал с другого пульта так что причина не в нем.Плату всю уже облизали все живое.Сигналы с проца в работе не проверял (№51,59 судя по мануалу)каюсь, боюсь чего нибудь перемкнуть неудобно подлазить.
А вот понижение температуры датчиков дало определенные результаты, по крайней мере стал включатться компрессор.Диагностика кондиционера может определить только обрыв и коротыш а вот динамику изменения сопротивления он не ловит, и в этом отношении конд., слеп.

Если есть еще мнения по решению возникшей проблемы прошу Вашего совета или на е-meil если секретная.
А про гарантию пожалуйста забудьте(нету ее, кондиционер есть, а гарантии нет,совсем нет, клиент в курсе гарантийных обязательств).

Valve спасибо за ответ, но насколько я понимаю проц высчитывает изменения температуры за определенное время с обоих датчиков и если эти изменения не происходят или не в нужном диапазоне заложеном в памяти,то будет ошибка, а резистор это сопротивление без изменения значений.
Eeprom конечно может, но пока думаю просмотреть то что можно с помощью мультиметра, осцилогафа, в периферии навести порядок.Ведь при холодном датчике испарителя запустился.
Еще раз спасибо за дельный ответ.
Отредактировано: Vladice 01-11-2009 18:49
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Vladice пишет:
но насколько я понимаю проц высчитывает изменения температуры за определенное время с обоих датчиков и если эти изменения не происходят или не в нужном диапазоне заложеном в памяти,то будет ошибка, а резистор это сопротивление без изменения значений.

ну это конечно, а допустим что кондиционер стоит в комнате которую он физически не может прогреть (открыто окно и т.д.) и никакого изменения сопротивления датчика приточного воздуха не происходит, по вашему будет ошибка Вопрос если посмотрите в тот же мануал LG то увидите, что датчик приточного воздуха управляет только пуском,остановом компрессора по достижению заданной температуры и особой разницы нет что там подключено резистор или датчик (по крайней мере для проверки) просто компрессор кондиционера не будет отключатся и всё.
Цитата
Vladice пишет:
Диагностика кондиционера может определить только обрыв и коротыш а вот динамику изменения сопротивления он не ловит, и в этом отношении конд., слеп.
Таких плат мне несколько штук попадало и датчик был не причём симптомы точно такие же горит разморозка и не включается на тепло компрессор, лечилось только после замены платы (благо по гарантии) может быть у вас другой случай. ;)
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#9
Воткни последоват с сенсором(возд) 3-5к последовательно и посмотри как поведет себя, отрубит ли на температуре или нет. Да 02н сколько, должен быть 12к, может он уехал от номинала
Профиль
E-Mail
#10
Да точно за неизменяемую температуру не подумал hammer , попробую подкину резисторы понаблюдаю.
DDAVID не совсем понял что такое 02н
Профиль
E-Mail
#11
не парься. замени датчик, и будет тебе счастье до ......!!!!
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
Vladice пишет:
DDAVID не совсем понял что такое 02н
Рисунок
shema.jpg (50,87 КБ) [ Скачать ]
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#13
Спасибо :D .Не знал, что он так обозначается,его проверел одним из первых, ведь пришлось всю цепь до проца проходить, он почти сразу по цепи.Хорошая, качественная схема, а у меня в мануал PDF, только вид платы сверху и снизу причем все равно качество такое, что ничего не разберешь.
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
WWN пишет:
не парься. замени датчик, и будет тебе счастье до ......!!!!
+100, это у них болезнь, и что странно, при этом сопротивление показывает нормальное
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
штирлиц пишет:
при этом сопротивление показывает нормальное
смех - сам понял что сказал ;)
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#16
кто в теме - тот поймет
Отредактировано: WWN 02-11-2009 16:59
Профиль
E-Mail
#17
Кондиционер еще не смотрел.Но вот кое что еще по датчикам накопал поробую закинуть в файлы Диагностика датчиков температуры LG PDF 96,4 Кб на англ., только не знаю как правильно закинуть файл.
Профиль
E-Mail
#18
Цитата
valve пишет:
сам понял что сказал
Ну просвети что не так, я например нашёл это методом тыка, сопротивление на термисторе в норме, но при этом в режиме холода кондиционер не отключается при заданной температуре, а в режиме тепло тупо включается клапан, и больше никаких сдвигов, лечится заменой термистора..., хотя подчеркну, на поверку термистор выдаёт нормальное сопротивление
Профиль
E-Mail
#19
Без обид штирлиц просто на термисторах сопротивление не постоянное, значит и мерить надо динамику изменения сопротивления в зависимости от температуры, а простой замер говорит только о том,что датчик не в обрыве и имеет определённый номинал сопротивления в данный момент времени. Договорились...
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
valve пишет:
Без обид штирлиц просто на термисторах сопротивление не постоянное, значит и мерить надо динамику изменения сопротивления в зависимости от температуры, а простой замер говорит только о том,что датчик не в обрыве и имеет определённый номинал сопротивления в данный момент времени.
Блин, и вы мне это будете рассказывать, открою вам секрет, существуют таблици зависимости температур и сопротивлений на термисторах, и не только у лыж и самсунгов ;)
Профиль
E-Mail
#21
Рад что тема вызвала некоторые споры(только без драки).Поставил резисторы кондиционер включается на тепло, вентилятор тоже, работает несколько минут и отключается горит лампочка оттайки.Такая же ситуация если охлаждать датчики(стакан с водой).Думаю динамика тоже имеет свое значение. Заказал датчики поставлю о результате отпишусь.Вот еще ссылка на сайт где есть некоторая инфа по LG http://www.mylg.co.uk/productdatabooks.html. Договорились...
Здесь есть еще не только зависимость температуры и сопротивления, но и графики зависимости напряжения на датчике от температуры (сопротивления) :) .
Профиль
E-Mail
#22
Цитата
штирлиц пишет:
Блин, и вы мне это будете рассказывать, открою вам секрет, существуют таблици зависимости температур и сопротивлений на термисторах, и не только у лыж и самсунгов Шутливо

а я вам про что говорю Вопрос
Цитата
штирлиц пишет:
и что странно, при этом сопротивление показывает нормальное

ваши слова Вопрос - как это понимать Вопрос то есть исправный датчик с нормальной характеристикой и не работает, ставите новый работает - очень интересно но не логично. ;)
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#23
Цитата
Vladice пишет:
работает несколько минут и отключается горит лампочка оттайки.

а так быть не должно, оттайка на LG включается через 40 минут работы на тепло и работает по трубному датчику (pipe sensor)
Рисунок
defrost.jpg (201,55 КБ) [ Скачать ]
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#24
Цитата
valve пишет:
то есть исправный датчик с нормальной характеристикой и не работает, ставите новый работает - очень интересно но не логично

А я о чём...., грю же, обнаружил методом тыка, я проверку начинал именно с термистора, он с нормальными характеристиками, тогда подкинул новую плату, а симптомы теже, с собой был термистор, я поставил его, всё заработало, потом в цеху сравнил сопротивления-температуры досконально с таблицами-идеально, нелогично но факт, хотя возможно всё дело в соединение с платой, контакт фиговый-слабый
Профиль
E-Mail
#25
Этот абзац я уже цитировать наизусть скоро буду :) .ИМХО Возможно контроль оттайки вкл не через 40 мин., а сразу при включении(что несколько не логично) решение о проведении оттайки происходит на основании данных с датчиков, в корректности которых возникли сомнения, не смотря на вроде нормальное сопротивление.
Если предположить, что датчики в норме, что может повлиять на решение "мозгов" включить оттайку.Хотя нет не оттайку,а значек оттайки "снежинка-капелька"(компрессор и четыреходовой не включаются)как бы зависает.

Еще как вариант: в случае если во время работы на тепло по какой либо причине отключится реле вкл., компрессора(например пропадает сигнал с проца),индикация загорится таже?

Под крышкой на внутреннем блоке есть микрик ,при открывании он размыкается, на сколько я понял он для неоплазмы или я не прав?
Профиль
E-Mail
#26
Цитата
Vladice пишет:
Под крышкой на внутреннем блоке есть микрик ,при открывании он размыкается, на сколько я понял он для неоплазмы ..?

ты правильно понял.
Профиль
E-Mail
#27
Цитата
Vladice пишет:
в случае если во время работы на тепло по какой либо причине отключится реле вкл., компрессора(например пропадает сигнал с проца),индикация загорится таже?

Как только остынет внутренний теплообменик, по идее да..
Профиль
E-Mail
#28
Цитата
WWN пишет:
Возможно контроль оттайки вкл не через 40 мин., а сразу при включении(что несколько не логично)

Нет только только через 40 минут трубный датчик начинает сравнивать разницы температур, либо никогда не включается если измеренная датчиком трубы температура 42С и выше, датчик приточного воздуха к оттайке отношения вообще не имеет (кондиционер в рабочий режим выходит только минут через 10-15, а тут ему сразу оттайку включают - не логично совсем.)
Цитата
Vladice пишет:
что может повлиять на решение "мозгов" включить оттайку.

данные EEPROM в лёгкую, сбой программы контроллера и т.д.
Рисунок
led.jpg (10,4 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: valve 07-11-2009 16:04
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#29
У меня то же самое. Кондиционеру LG C09lh полтора года. Признаки неисправности при работе не обогрев один в один описанные Vladice. Нет команды на включение компрессора. Датчики при температуре 22гр. по сопротивлению в норме: около 5кОм и 10кОм. Реагируют на изменение температуры при касании их рукой. Уважаемые, мастера и профи у кого была такая неисправность дайте совет, расскажите методику поиска неисправности или сразу ее причину. Судя по форуму это беда не наша а LG.
Профиль
E-Mail
#30
Цитата
nekombatant пишет:
Судя по форуму это беда не наша а LG.

8-800-303-0000 - гарячая линия по Украине
8-800-200-76-76: Служба поддержки клиентов - Россия
Россия
Украина
Все равно к ним за деталями побежите, если не захотите из нового кондера донора делать.
Отредактировано: antileto 07-11-2009 22:09
Профиль
E-Mail
#31
Подкинул вместо датчиков простые сопротивления по 12кОм и 6,8 кОм. Кондиционер работает на обогрев нормально (в режиме "обогрев +30". Больше пяти минут не стал экспериментировать, так как лишил автоматику обратной связи. Скорей всего DDAVID прав. Спасибо за совет. Посмотрим что скажет уважаемый Vladice после замены датчиков.

Antileto тоже благодарен за отклик. Только теперь по Украине правилно набирать надо 0-800-303-0000.
Профиль
E-Mail
#32
Ну вот наконец-то пришли датчики.Вчера поставил все заработало и до сих пор работает.У датчика испартителя сопротивление должно быть при 25гр., 3,977 Ком:Вот данные датчиков:
Профиль
E-Mail
#33
Да и еще у термодатчиков бывает такой дефект, при достижении определенного диапазона температуры у него резко растет сопротивление оттого и проц., не понимает что происходит, прочел где-то про термодатчики на авто ссылку не могу найти, там по грамотней это все расписано.
Профиль
E-Mail
#34
Спасибо Vladice за Вашу информацию. Теперь и я буду искать датчики. Подскажите, пожалуйста как правильно заменить датчик испарителя? Он залит в медной трубке каким-то материалом.
Профиль
E-Mail
#35
там все просто. старый снял - новый поставил. датчик стоит в медной трубке и ничем не залит.
Отредактировано: WWN 28-11-2009 21:17
Профиль
E-Mail
#36
У меня залит чем-то вроде эпоксидной смолы. Может это связано с тем что модель LG C09lhm. Но "прямыми" руками достать-то не проблема. Главное, чтобы при этом утечки никакой не допустить. А при установке нового датчика, главное, я так понимаю, обеспечить наилучший термоконтакт с медной трубкой.

В любом случае, спасибо мастеру WWN.
Профиль
E-Mail
#37
Прикладываю фото залитого датчика
Профиль
E-Mail
#38
тянешь за провод и вытаскиваешь, медная трубка с датчиком, в медной гильзе,,,
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#39
Все праильно, тянешь за провод, но только там может быть прижимная пластинка(железочка маленькая) и она может вытягиваться в обратную сторону от датчика.В комплекте приходят два датчика (у них посадочная одна), снимаете оба старых полностью с платы, ставите новый.
Профиль
E-Mail
#40
Достал! Тянул бы за провод-точно оторвал бы. Пришлось снять поддон для слива конденсата и подтолкнуть датчик с обратной стороны сплющенной вдоль медной трубки (так сказать, снизу) небольшой отверткой. Прижимной пластины нет. Просто датчик был очень плотно обжат в медной трубе. Термоконтакт действительно хороший. С советами Blackfoot-a и Vladice разобрался быстрее. Спасибо. Прикладываю фото датчика для наглядности. Датчик-в блестящей медной гильзе и совсем не похож на другой датчик воздуха.
Отредактировано: nekombatant 30-11-2009 22:01
Профиль
E-Mail
#41
Может, уважаемый Vladice поделится информацией где приобрел комплект датчиков и по какой цене.
Профиль
E-Mail
#42
заказывай на лыже, стоит примерно 150
Профиль
E-Mail
#43
Вчера чего-то нет глючил не смог добавить ответ.В общем покупал в сервисном LG г.Краснодара, стоит 600р, ждать 7-10 дней, оплата вперед.тел. +7-861-2671821
Профиль
E-Mail
#44
Цитата
WWN пишет:
заказывай на лыже, стоит примерно 150

Цитата
Vladice пишет:
В общем покупал в сервисном LG г.Краснодара, стоит 600р, ждать 7-10 дней, оплата вперед.тел. +7-861-2671821

Спасибо. Буду доставать датчики. После замены датчиков обязательно отпишусь в этой теме.
Профиль
E-Mail
#45
nekombatant Звони, найду быстрее +79094525110 Краснодар
Профиль
E-Mail
#46
Проблема решена! Заменил оба датчика на такие же, но новые. Кондиционер LG C09LH* заработал во всех режимах нормально. На обогрев РАБОТАЕТ уже больше часа. Очевидно, что причина неисправности была именно в датчиках. И это несмотря на то, что они показывали при проверке сопротивление: Rдатч.испарителя=3,57 кОм, Rдатч.прит.возд=9,30 (при температуре 24 градуса), и изменяли свое сопротивление при изменении окружающей их температуры. Специалист из сервисного центра LG сказал что, это болезнь всех LG-кондиционеров. И одной из возможных причин выхода датчиков из строя, есть скачки промышленной сети 220В. Трудно во все это поверить, но факт. Обошлись мне датчики прямо из сервисного центра довольно дорого - в пересчете получилось 35 американских долларов, и плюс три месяца гарантии на датчики (уж, не знаю 3 месяца-много это или мало, но по цене точно много). Но забавным является то, что упаковка датчиков абсолютно!!! идентична упаковке приведенной Vladice в посте #32. Даже дата и время (если это дата и время) одинаковые. Забавно, но факт. Спасибо ВСЕМ кто принимал участие в этой теме, и помог мне диагностировать неисправность самостоятельно!!! Есть еще мозги в пороховницах. Удачи всем!
Отредактировано: nekombatant 03-12-2009 19:58
Профиль
E-Mail
#47
судя по дате выпуска,им больше года.3 месяца гарантии-это ничто за такие деньги.зажрались у вас лыжники
Профиль
E-Mail
#48
Явно дорого за два датчика.
Лыжа хочет кушать :)
Они в закупке не больше 5 баксов должны стоить :D
Отредактировано: human 03-12-2009 23:27
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#49
Цитата
human пишет:
Явно дорого за два датчика.

Наверное датчики проданы "с установкой", т.е. в цену включен выезд мастера + диагностика на обьекте ... :D
Профиль
E-Mail
#50
Цитата
nekombatant пишет:
Очевидно, что причина неисправности была именно в датчиках.


Не думаю. что одновременно вышли из строя оба датчика ...

То nekombatant : у Вас есть возможность продолжить дальше диагностирование, произведя раздельно поочерёдную замену датчиков. Уцелевший датчик предложить на продажу, чем частично компенсировать понесённые затраты... :D
Где, кстати, так быстро удалось Вам раздобыть датчики? В Симферополе, наверное?
Профиль
E-Mail
#51
это не лыжа с него содрала, а сервис накинул себе чуть-чуть ну может и мастер себе на проезд.
Профиль
E-Mail
#52
Не думал что мой репорт создаст такой интерес. Постараюсь ответить всем. Согласен, что цена датчиков нАмного завышена. В Краснодаре эти же датчики стоят приблизительно 21 американский доллар (смотри пост #42), но в моем городе выбирать не приходиться: сервисный центр LG только один, и он же монополист в области ремонта, так как доступ к оригинальным запасным частям, узлам, и агрегатам имеют только специалисты этого сервисного центра. Другие, НОРМАЛЬНЫЕ, но нелицензированные, фирмы (частные предприниматели, или так называемые "серые") просто не имеют доступа к оригинальным запчастям. Как мне сказали: "Такова официальная политика компании LG!!!". Жаль. Очень жаль. И я полностью согласен с Vladice (пост #4) в том что, хорошие специалисты есть НЕ ТОЛЬКО в сервисных центрах. Конечно же нет. Просто компания "заставляет" их быть как бы порядочными. Перед приездом специалиста из сервисного центра LG ко мне на дом, я рассказал ему о всех "симптомах болезни" кондиционера: что проверил датчики на сопротивления, питающие напряжения контроллера, подмену на постоянные резисторы, мнения форумчан ЭТОГО сайта и, что вы думаете?. Специалист прибыл на ремонт только с тремя вещами: новыми датчиками, отверткой, и пассатижами для извлечения датчика испарителя. Осуществил замену в течение пяти минут и представил счет: вызов мастера=5 долларов, диагностика (!!!!!) (или замена)=12.5 долларов, новые датчики=35 долларов (все цены в пересчете). Конечно же, в комапании LG специалисты!!!, спору нет, но лично я для своего опыта почерпнул с ЭТОГО сайта о кондиционерах значительно больше чем тот тариф на диагностику специалистом из сервисного центра LG. Поэтому впреть, стоя в магазине, перед товаром компании LG, я ВСЕГДА буду помнить о ее официальной политике. И если сосед или приятель спросит мое мнение о кондиционере я скажу ему правду. Вцелом я доволен. Считаю диагностику своей заслугой, а ремонт-дело нехитрое. Проблема решена, хоть и как говориться, любой ценой.
Отредактировано: nekombatant 05-12-2009 11:32
Профиль
E-Mail
#53
Цитата
krio пишет:
Не думаю. что одновременно вышли из строя оба датчика ...

То nekombatant : у Вас есть возможность продолжить дальше диагностирование, произведя раздельно поочерёдную замену датчиков. Уцелевший датчик предложить на продажу, чем частично компенсировать понесённые затраты...

Я тоже думаю, что по теории вероятности, неисправен только один датчик, но экспериментировать с поочередной заменой я не стал. Как-то дороговато получается. Подозреваю что эта неисправность - недоработка разработчиков электронной начинки, и не исключаю, что в следующий раз, когда выйдет из строя очередной датчик у меня будет возможность поэкспериментировать со старыми, благо они у меня есть.
Цитата
krio пишет:
Где, кстати, так быстро удалось Вам раздобыть датчики? В Симферополе, наверное?

Об этом, уважаемый krio, я написал в предыдущем посте. Я думаю, что в сервисцентре заранее припасены "нужные" детальки. Спасибо Вам за личную консультацию. Приятно было пообщаться. Думаю, что на мне могла бы заработать и ваша фирма если бы не "официальная политика компании". Удачи.
Отредактировано: nekombatant 04-12-2009 20:08
Профиль
E-Mail
#54
nekombatant,
из какого города,если не секрет?
,брехня про политику, сервисники лыжные уроды.
Профиль
E-Mail
#55
в донецке все вместе обошлось бы в 25$,и не надо было бы ничего вам делать
Профиль
E-Mail
#56
Цитата
roeg пишет:
nekombatant,
из какого города,если не секрет?
Ищите ответ в личных сообщениях
Профиль
E-Mail
#57
Цитата
human пишет:
Явно дорого за два датчика
если кто-нить захочет купить у меня датчики, то уйдёт как минммум без штанов. а то и без трусов. ;)
потому что торговать датчиками - это не задача сервиса. задача сервиса торговать помощью в решении технических проблем. проблема решена, деньги уплочены. причем здесь датчики воопще? 8)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#58
Цитата
LordN пишет:
если кто-нить захочет купить у меня датчики, то уйдёт как минммум без штанов. а то и без трусов.
потому что торговать датчиками - это не задача сервиса. задача сервиса торговать помощью в решении технических проблем. проблема решена, деньги уплочены. причем здесь датчики воопще?
rulez
Цитата
roeg пишет:
,брехня про политику, сервисники лыжные уроды.
поокуратнее с выражениями, здесь половина лыжников, а многие с этого начинали
Профиль
E-Mail
#59
Цитата
LordN пишет:
если кто-нить захочет купить у меня датчики, то уйдёт как минммум без штанов. а то и без трусов. Шутливо


Фишка в том, что у нас не принято нормально оплачивать работу.
Это дурной тон.
Отвалить кучу бабла на какие нибудь железки это да, а заплатить - спецу уже жаба душит.
Я сегодня просчитал хороший объектег.
50% работа, 50% расходники.
И заказчик это видит, все по честному.
посмотрим на реакцию :D
По этой логике мастер должен был взять два раза по 35 бакинских.
А при закупке в 150 руб (примерно), это был бы перебор.
Поэтому на максимум накручивается маржа на запчасть.
Мастер приходит от АСЦ, 60% уходит туда. Так что максимум он получит за такой визит - 600 руб.
Вы бы лично заплатили ему 600 руб, если бы датчики стоили тоже 600 руб? ;)
Это Вашингтон с бригадой монтажеров могут за 10% работать, потому что объем, плюс розница рекомендованная поставщиком с запасом.
А сервис на 10% протянет ноги...
Если запчасть 1000 руб. Сервису - 100 руб и еще 60% от них положи в карман АСЦ. как раз 40 руб, проезд до клиента и обратно.
Мертвого осла уши :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#60
Цитата
nekombatant пишет:
Я тоже думаю, что по теории вероятности, неисправен только один датчик, но экспериментировать с поочередной заменой я не стал.


О проблеме с работой на тепло лыжа писала в информационном бюллетене еще в 2007 году
http://mylg.co.uk/data%20for%20site/P...20heat.pdf
"This fault is generally caused by the indoor unit coil sensor going out of calibration."
С тех пор ничего не изменилось wall
Профиль
E-Mail
#61
to nekombatant

А почему по гарантии не сделали? Наверно деньги лишние :D
Когда будете знакомым о Лыже рассказывать, обязательно предупредите, чтобы в случае поломки ни в коем случае не обращались в СЦ, а ковырялись сами и готовили бабульки :D
Отредактировано: dsa 06-12-2009 13:04
С уважением, dsa.
Профиль
E-Mail
#62
Добрый день, проблема такая:

Есть кондиционер LG S09LHP. После 2х лет работы перестал запускаться. Диагностика показала что потёк конденсатор внешнего блока. Для замены требуется знать ёмкость и маркировку, но вот беда, на самом конденсаторе надписи (уж не знаю из-за чего) стали нечитабельны, т. е. что-то прочитать вообще нереально. Если кто-нибудь скажет ёмкость, буду крайне благодарен.
Профиль
E-Mail
#63
25мФ 370В.
Профиль
E-Mail
#64
Цитата
AtomDoyle пишет:
Есть кондиционер LG S09LHP. После 2х лет работы перестал запускаться. Диагностика показала что потёк конденсатор внешнего блока. Для замены требуется знать ёмкость и маркировку, но вот беда, на самом конденсаторе надписи (уж не знаю из-за чего) стали нечитабельны, т. е. что-то прочитать вообще нереально. Если кто-нибудь скажет ёмкость, буду крайне благодарен.

(EAE43285024) 1.5+30UF DUAL 50/60HZ -5 to +5% 450V
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#65
30+1.5
С уважением, dsa.
Профиль
E-Mail
#66
Огромное спасибо, только что заказал :D
Профиль
E-Mail
#67
вообще-то там стоит китайский OEM Toshiba PH165X1C, и его конденсатор именно 25мФ 370В. а LG почему-то оставили там старый 30мФ, который они ставили ещё с 2005 года, со времён, когда там стоял Matsushita 2PS164. считаю это ошибкой LG и настаиваю на 25мФ 370В.
Профиль
E-Mail
#68
Цитата
shanetnavigator пишет:
вообще-то там стоит китайский OEM Toshiba PH165X1C, и его конденсатор именно 25мФ 370В. а LG почему-то оставили там старый 30мФ, который они ставили ещё с 2005 года, со времён, когда там стоял Matsushita 2PS164. считаю это ошибкой LG и настаиваю на 25мФ 370В.

2 shanetnavigator (5416A90050A) PH165X1C 4DZDE3 TOSHIBA 220-240V 50HZ 27952820W 3.123.03 30UF370V 1PH R-22 :)
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#69
Цитата
valve пишет:
(5416A90050A) PH165X1C 4DZDE3 TOSHIBA 220-240V 50HZ 27952820W 3.123.03 30UF370V 1PH R-22

это строка из парт-листа LG.
Цитата
shanetnavigator пишет:
считаю это ошибкой LG

завод Toshiba GMCC (завод в Китае) даёт по этому компрессору иные данные.
Профиль
E-Mail
#70
Цитата
shanetnavigator пишет:
завод Toshiba GMCC (завод в Китае) даёт по этому компрессору иные данные.

Да ну :|
Цитата
shanetnavigator пишет:
вообще-то там стоит китайский OEM Toshiba PH165X1C

Там стоит (стоял) PH165X1C 4DZDE3 и именно такой DE3 с конденсатором 30 мкф, а тот к которому вы так яростно пытаетесь прилепить 25 мкф обвиняя LG в ошибке называется PH165X1C 4DZDE2 именно DE2 и конденсатор у него действительно 25 мкф. Так, что :sor но вы неправы ;)
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#71
насчёт индексов компрессоров спорить не буду. но теперь я вообще ничего не понимаю: только что вскрыл LS-H0964WM3 (S09LHP-2008) - там QK164PCB (TBZ30141601). окончательно разочаровался в LG.
Профиль
E-Mail
#72
Поделитесь мануалом на эту модельку
С уважением...
Профиль
E-Mail
#73
...
Отредактировано: R666A 26-10-2014 16:48
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
Профиль
E-Mail
Сообщения 1 - 73 из 73