Мужики я смотрю вы в VRV системах не хило разбираетесь. Помогите решить проблему. К наружнему блоку RXQ10P7W1B подключено внутренних блоков: 8шт.-FXFQ20, 4шт.-FXFQ25, 2шт.-FXFQ32. Внутренние блоки равномерно распределены на 2-а плеча. После монтажа прошло чуть больше 2-х лет. Сейчас произошла потеря эффективности работы 2-хпоследних 20-х блоков в левом плече и 2-х последних 20-х блоках в правом плече, хотя раньше жалоб на их работу не было. Для ивертора давление в норме, пробовал менять нагрузку, оставил один из плохо работающих блоков, наружка отрабатывает, т.е. он его видит , а эффекта нет. Такое впечатление как в пром. холоде перед ТРВ забит фильтр и идёт недостаток жидкого хладагента, в результате - нет холода. Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой помогите.
Для ивертора давление в норме, пробовал менять нагрузку, оставил один из плохо работающих блоков, наружка отрабатывает, т.е. он его видит , а эффекта нет. Такое впечатление как в пром. холоде перед ТРВ забит фильтр и идёт недостаток жидкого хладагента, в результате - нет холода.
Checker3 надо подключать
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Нужно смотреть значений температур на внутреннем блоке,особенно это будет удобно делать если проводные пульты,там нужно войти ва сервис. меню и пульт выдаст необходимые температуры, если ПДУ тогда брать поверхностный термометр и мерить...Хотя конечно если был сервис чекер,то тогда вообще всё просто было бы...А так мне ситуация напоминает на небольшую утечку хладагента....В своё время я так делал: останавливал системы, собирал фреон,опрессовывал азотом(не забыть на наружке открыть вручную все ТРВ внутр блоков) ,устранял утечку,ваккумировал, и заправлял всё по весам..Работает как часы
Спасибо Dim27. Ваше предположение наиболее реальное.Но у меня очень мало информации о Дайкине. Всё что есть это для дилетана. Если можно скиньте инфы на мой Е-mail anbekov@yandex.ru ,если можно в частности о управлении ТРВ с внешнего блока.
Уважаемый Dim27, если честно я работаю с конд. Daikin не первый год, но про то что на пульт можно вывести значение температур слышу впервые.Подскажите пожалуйста как это сделать. :sor
ЭРВ управляется с внутреннего блока.
2 Filuk-03
кнопка тест вас спасет.
два раза с интервалами нажимаете, пока не появится поле 41, потом стрелками выбираете датчик во внутрянке.
Но байда малоинформативная.
Вам неизвестна реалтайм частота, кипение, конденсация, и степень открытия ЭРВ.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Filuk-03 пишет:
Уважаемый Dim27, если честно я работаю с конд. Daikin не первый год, но про то что на пульт можно вывести значение температур слышу впервые.Подскажите пожалуйста как это сделать.
На сайте Даичи в фениксе есть файл название по моему Установка внутреннего поля проводного пульта
human пишет:
ЭРВ управляется с внутреннего блока.
2 Filuk-03
кнопка тест вас спасет.
два раза с интервалами нажимаете, пока не появится поле 41, потом стрелками выбираете датчик во внутрянке.
Но байда малоинформативная.
Вам неизвестна реалтайм частота, кипение, конденсация, и степень открытия ЭРВ.
Там есть режим который выставляеться на наружном блоке,в котором все ТРВ внутренних блоков целиком открыты(имееться ввиду когда система не в работе)
Запустить систему в тестовом режиме. Все внутренние блоки должны запуститься на уставке минимальной температуры и максимальной скорости вентилятора. Ну, и смотреть и мерять температуру. И сравнивать с такими же, которые работают нормально.
Цитата
доктор М пишет:
Такое впечатление как в пром. холоде перед ТРВ забит фильтр и идёт недостаток жидкого хладагента, в результате - нет холода.
Тоже может быть. Все г..но вымылось в дальние блоки (кол-во и скорость фреона меньше, чем у блоков, расположенных ближе к наружке) и забит ЭРВ (особенно при пайке без азота).
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Dim27 пишет:
Там есть режим который выставляеться на наружном блоке,в котором все ТРВ внутренних блоков целиком открыты(имееться ввиду когда система не в работе)
Этот режим интересен только для промывки внутренних блоков от старого масла.
Для опрессовки достаточно использовать тройник и азот закачивать в две трубы.
Я же говорил вообще про работу ЭРВ.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.