Кондиционер DAIKIN RQ125B8W1B - эксплуатация 7 лет, первый ремонт.
При старте компрессора трехскоростные вентиляторы вращаются на макс. скорости.
Через через 5-10 минут оба вентилятора останавливаются, а компрессор продолжает работать.
Давление нагнетания возрастает до 30-35 Бар, срабатывает защитный датчик HP - обрывает цепь.
На всасе - 6 Бар.
После 3-5 циклов аварийной остановки и пуска компрессора на проводном пульте появляется ошибка превышения давления - Е3.
Терммстор DISCHARGE - R3T (X6A)=100 КОм (T=+25C)
U=+4V (T=+25C) U= +2.1V (T=+70C)
Термистор TCOIL-R2T(X5A)=20КОм (Т=+25С)
U=+2.7V (T=+25C) U=+1.8V (Т=+35С)
Термистор Toutdoor-R1T(X5A)=20КОм (Т=+25С)
Термисторы исправны - ?
Обмотки вентилятора на разъеме:
1 - нейтраль
3 - 99 Ом - макс . скор.
5- 120 Ом
7 - 320 Ом - мин. скор.
Разъем такой же, как у GENERAL.
В чем причина E3?
Похоже, что неисправна плата управления.
Можно ли установить зимний комплект для исключения платы управления - ?
Таким образом удасться устранить дефект и расширить температурный диапазон эксплуатации кондиционера.