На западе стало модно тепловые насосы на фреоне ставить в домах.Кто-нибудь ставил? На дом 150м2 говорят нужно 1т воды в час.Вода из скважины,где-то +7.После испарителя будет около 0.Как себя ведут такие системы при погоде -40.
При температуре из скважины +7 будет работать даже очень хорошо. Лучше выбирать Т/Н на фреоне 407с с параметрами компрессора у которого кипение фреона -7 и конденсация +50. Ограничений: если брать воду из скважины нет. Но эту воду надо сбрасывать!!!
Какая нафих тонна в час - ложь.
Вода с температурой +7 - идеал. В мануалах расчеты до +5 даны. В реале +3 градуса вода (зависит от места).
Сброс воды с температурой 0 градусов не возможен т.к. это лед.
Воду забираем из одной скважины и сбрасываем в другую. Сброс в ту же скважену не возможен т.к. Эфективность насоса будет равна нулю (вода то уже охлажденная.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Я думаю здесь http://www.forumhouse.ru/forums/215/ , много чего по этой тематике интересного найдете . Я к сайту никакого отношения не имею , просто перерыл кучу сайтов с подобной тематикой .
Теплотворность 1 т воды в час
Q=(1000/3600)x 4.19x (7-2)= 5.82 кВт.
В принципе может хватить для отопления хорошо теплоизолированног дома на 70-100 м2.