Кондиционер General Climate S09HR (R22) не холодит и не греет
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Обсуждаем качество оборудования Кондиционер General Climate S09HR (R22) не холодит и не греет

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Кондиционер General Climate S09HR (R22) не холодит и не греет»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9208Тема: «Кондиционер General Climate S09HR (R22) не холодит и не греет» в форуме: Обсуждаем качество оборудования
#1
Кондиционер General Climate S09HR (R22). Комната 18 м. Трасса около 3х метров. Несколько лет проблем не было. После зимы при первом пуске кондиционер заработал, но холодного воздуха нет. В режиме обогрева тоже нет результата. Трубки, подходящие к внешнему блоку на ощупь по температуре практически одинаковы (тонкая немного холоднее, но пока трогаешь – нагревается от рук). Сняли колпачок сервисного порта и нажали кратковременно на нипель – пшыкнуло (не слабо) маслом (белое вспененное). В чем может быть причина? Что нужно делать?
Профиль
E-Mail
#2
Самый правильный вариант - вызвать специалиста.
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо за внимание,а на Ваше мнение в чем может быть причина,на какие затраты рассчитывать
Отредактировано: Anton83 05-05-2011 15:00
Профиль
E-Mail
#4
Может 4-х ходовой вентиль встал в среднем положении, попробуйте включить кондиционер на * тепло* +30 гр. ,как запустится компрессор подождите 3-4 минуты и переключите сразу на *холод* +17 , если холод не пойдет вызывайте специалиста.
Отредактировано: Амир 05-05-2011 17:38
Просто слесарь..
Профиль
E-Mail
#5
А не может быть дело в простой утечке фреона???
Профиль
E-Mail
#6
Может , может убежать через прокладки на запорных винтах ... Тогда надо срезать или спиливать края ,вытаскивать стопорные пружины , выкручивать краны и менять прокладочки ..Собирать в обратном порядке .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Anton83 пишет:
в чем может быть причина,на какие затраты рассчитывать

вызови спеца, он все продиагностирует и скажет...
Профиль
E-Mail
#8
а может компрессор не запускается? а вентилятор крутится?
а может лучше специалиста вызвать?

по поводу ремонта: стоимость ремонта может быть от 0 рублей до 15-20 тыров (то есть замена на новый кондиционер)