радует, что подогрев капилярки включён всё-таки в состав комплекта. Кто-нибудь уже знает цену по отношению аналогов DAIKIN?
И самые любопытные заметили что вверху -30, а внизу в письме и про -40 говорится?
Сам не делал замеров, но по науке капилярную трубку надо охлаждать. По примеру регенеративного теплообменника. Может для температур кипения + 4 С, другие законы действуют? Объясните пожалуйста дистрибьюторы.
Подумайте сами. РД поддерживает давление и температуру перед входом в капилярную трубку в районе 30-40 С. На выходе из капилярной трубки температура жидкости падает до +4 С. И как же она там замёрзнет? Если она там замёрзнет значит этот регулятор гавно. И ничего он не регулирует.
Можно долго гадать на кофейной гуще.
Проще всего снять графики перегрева и переохлаждения с давлениями при -30 град на улице в случае низкотемпературного комплекта с подогревом капиллярки и без.
Заранее забегая вперед, скажу, что при определенных условиях графики будут идентичные ;)
На вопрос почему, отвечу, что панель защиты от ветра более эффективный девайс.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Я думаю что этот девайс совершенно не нужный в этом комплекте. Его туда включили менагеры для снятия дополнительного бабла. Физики к сему девайсу отношения не имеют.
И я того же мнения. Если отличие и будет то таким незначительным, что им можно пренебречь.
Нагреватели там используются 15-20 Вт. Что они дают на потоке фреона по пару в 2-10 кубов в час можно легко подсчитать.
Подключайтесь к обсуждению, любители энтальпии :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
При прохождении жидкости через капилярную требку происходит трение жидкости о стенки, при этом выделяется ненужная теплота. Эта теплота отрицательно действует на жидкость испаряя её и образуя пузырьки газа. А газ имеет более высокое сопротивление при прохождение по трубопроводам чем жидкость. Поэтому это явление вредное. Сами понимаете что чем больше газа в капиляре тем ниже давление кипения. Это для тех кто не знает.
ты не прав. это устройство исключительно для пуска, а не для работы. гавно из тухлого масла, вода и прочее дерьмо в момент пуска складываются в самом холодном месте. т.е. в каппиляре. и чтобы растянуть удовольствие - его подогревают. :)
ну и бабло тоже.
dm.i3, а у меня -39 - чувствуете разницу?
и уже по опыту эксплуатации - с подогревом капилярки с оборудованием возникает меньше всяких проблем, ну и цена вопроса данного подогрева не так уж и высока
sibproject пишет:
а у меня -39 - чувствуете разницу?
и уже по опыту эксплуатации - с подогревом капилярки с оборудованием возникает меньше всяких проблем
-41*C
никогда не ставил и ставить никогда не буду. 8)
но с удовольствием продам. ;)
Очень странные условия испытания (см. картинка 2 правый верхний угол). Интересно, где это уважаемые «испытатели» видели серверную с 80 % относительной влажностью. Параметры примерно соответствуют 16.7 градусам по влажному термометру, в серверной, как правило (если нет увлажнителя) 12 – 14 градусов по влажному термометру. В техническом каталоге MELCO для серии MSC-GE/MU-GA характеристики внутренних температур начинаются от 18 градусов по влажному термометру. Скорее всего, при более низких значениях температур по влажному (целевое значение 12-14 градусов) термометру внутренние блоки начинали обмерзать и останавливались по ошибке.
Че там говорить :). Имеющие уши да услышат.
Сколько раз можно говорить одно и тоже! Конденсатор не живет отдельно от компрессора и испарителя. Если в конденсаторе будет Тконд +40 град, то не факт, что на выходе испарителя будет плюсовая температура...
Кто ставит разного рода замедлители и подогревы тупо замарачиваются на регуляторе давления, забывая о других элементах контура.
На фото - эксперимент лажовый. Есть только датчики на испарителе, в помешении да в барокамере.
Если бы этот ОАО установил анализатор типа Тесто, картина была бы совсем грустная... Особенно, когда на входе в испаритель +18 град...