Добрый день! Решил поставить сплит. Из недорогих инверторов (до 700$ по цене закупки) посоветовали взять Fujitsu General ASYA09L/AOYR09L. Вот и закрался у меня вопрос - а стоит ли он своих денег, с учетом 3х летней гарантии на оборудование и работы? Как качество оборудования именно этой линейки (Eco Plus по моему)?
Заранее благодарен,
С уважением.
Гляньте сколько Дайкин стоит и Митсубиши и всё станет ясно. Считаю Фуджитсу Дженерал примерно такого же уровня техникой, только без "перламутровых пуговиц".
Про мои мучения с инверторами Fujitsu General я подробно описал на форуме iXBT. Кратко - свистит и гудит компрессор так что его слышно из внутреннего блока. Это о Plasma Aero. Заменили на Eco Plus все тоже самое.
Еще трещит пластмасса. И волны холода (поэтому и трещит наверное).
Никому не посоветую эти ужасные кондиционеры!
Сейчас мне в фирме согласились заменить на кондиционер другой марки. Почти год заняло это - сколько всего было перепробовано, включая добавление к трассе компенсаторного кольца за наружным блоком. Ничего не помогло.
Игорь, я слышал много инверторов, в том числе и генераловских. Нет таких звуков.
И волн холода нет. Это приверегия сугубо неинверторных моделей. Может вопрос в установщиках?
:sor
А может у вас чересчур чувствительные уши :D
Если записывать звук на обычный микрофон, а потом усилить громкость, то именна такой фон и появляется ;)
Но этого я не утверждаю.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Слух у меня чувствительный, да. Но проблема объективная - звук совершенно невыносимый особенно ночью.
То, что ДОРОГОЙ, ЯПОНСКИЙ, ИНВЕРТОРНЫЙ кондиционер работает шумнее чем китайский дешевый Gree на моей кухне совершенно неприемлимо.
Парадокс в том, что и моя фирмы и их поставщик в Москве не сталкивались до этого с такой проблемой. Но представители фирмы побывав у меня признали, что проблема есть и неприятная. Поэтому и заменяют (это будет уже третий кондиционер).
Меня тоже удивило откуда волны холода? А работает он так: одна минута - шум фреона, потрескивания корпуса, пошла волна холода и пульсирующий свист/гул. Потом 5-8 минут только шелест вентилятора и дует воздухом комнатной температуры.
На кондиционере написано Inverter (это у EcoPlus). И есть Super Quiet режим. До этого была модель Plasma Aero (с плазменным фильтром).
Трасса также одна и таже. Разве что еще приделали компенсаторное кольцо какое-то у внешнего блока. Но уверяют меня что проблема не может быть в трассе. Хотя я теперь обязательно потребую замены трассы когда мне поставят GC25VA.
Кстати еще мой первый General Plasma Aero фирма отправила на экспертизу в Москву, откуда ей вернули обратно с заключением что никого шума не обнаружено. Тогда по словам сервисника он собрал сам на тестовом стенде кондиционер и воспроизвел проблему с шумом. Но при этом никто из клиентов этой фирмы не жаловался на General до меня. Можем правда брак в трассе? Но что там можно было накосячит - вроде профессионалы ставили. Лучшая фирма в городе - куда не глянь 90% ее кондиционеры.
Залом. Бубны и танцы обеспечены если диагностику спецы делать не умеют.
Кстати если не лень выб замеряли температуру в помещении и температуру "волны холода" на максимальных оборотах. Интересножеж стало.
Тока одним и тем же градусником. Спиртовой подойдет.
Температуру и давление трубок не прошу ибо вам мерять нечем, там точно надо.
Размер фирмы не значит ничего. Самые крутые фирмы могут набирать бездарей с улицы.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Я много раз выдвигал представителям фирмы версию о заломе трассы (вычитал совет на iXBT) - но они с негодованием отвергли
А что именно в измерении температуры Вам интересно?
Кстати шум появляется только когда на улице выше +10..+15. Особенно плохо когда солнечно и на улице жара +25..+28'C.
В помещении до включения кондея - было +26 и 45-58% влажности. Вентилятор на самых низких оборотах, на пульте выставлено +24. При нулевой уличной температуре охлаждает бесшумно.
И что еще интереснее - иногда кондей все-таки работает в постоянном режиме - т.е. дует равномерно холодом без циклов - в это время он совершенно бесшумен. Но длиться это недолго - минут 20 и очень редко. 95% времени - циклическая работа.
Значит Вы советовали бы обязательно заменить трассу? Мне на этой недели ставят ME GC25VA (все заменят бесплатно, кроме доплаты с General до ME).
Жаль только так и не узнаем что было именно виновато - трасса или General.
И еще если при охлаждение скорее высокий свист, то при нагреве гудение как будто стиральная машина работает.
Igor124 пишет:
Значит Вы советовали бы обязательно заменить трассу?
Для полного душевного спокойствия да. А для эксперимента можно оставить)))
Генерал то сняли уже? Если нет, то на последок пусть при вас померяют давления и температуру в толстой и тонкой трубок. Вместе с температурами в помещении и на улице сообщите сюда. И температуру струи из кондиционера
Цитата
exelente пишет:
температуру "волны холода"
Это имел ввиду.
То что при высоких температурах шум выше косвенно подтверждает версию про залом. Чем выше температура, тем с большим усилием инвертор продавливает фреон в дроссель и тем выше расход и падение давления. Возможно фреон вскипает до испарителя и образуются маленькие гидроудары. Когда вскипает конденсат в паровой котельной звук как от отбойного молотка. Стальные трубы д.100 сотрясаются.
Кстати если спецы начнут мерять температуру на трубе термопарой от тестера это очень многое объяснит, у нее точность 3-4 гр., а мерять надо +-1С.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
совсем не понятен долбоебизм руководства фирмы.
первым делом надо было менять трассу, прислав другую бригаду.
клиенту мозги полоскали ГОД, при этом в чем проблем так и не нашли.
exelente, General Eco Plus еще у меня дома в рабочем состоянии. Его заменят на ME GC25VA в течении недели.
Я могу конечно передать Ваш совет о проверке монтажникам, которые придут заменять (но захотят ли они тратит на это время?) Тут наверное надо говорить с директором. А с ним и всем нижестоящим руководством я уже много раз общался - наверное надоел им до чертиков :(
Когда кондей изредка выходит на постоянный режим (без шума), то дует равномерно слегка холодным воздухом, а вот когда он работает циклически (чаще всего) то дует очень холодным воздухом сравнимо с работой недавно установленной неинверторной семерки Gree на моей кухне.
Это и тоже вызывает вопрос - на кой он работает циклически выводя компрессор на полную мощность, вместо того чтобы охлаждать равномерно. Ладно бы только в начале - но он так работает часами.
pusander, Кстати в заключении экспертизы сервис-центра General в Москве было указано заменить трассу, но фирма-продавец сказала, что вряд ли это поможет.
Опять же сервисник который все у меня не раз смотрел сказал, что визуально заломов трассы не видно. Может ли это быть скрытый дефект внутри медной трубы? И еще он сказал, что на тестовом стенде вроде воспроизвел проблему (я не присутствовал при этом).
Кстати у General Plasma Aero еще шумный внутренний вентилятор - помимо шелеста воздуха еще было низкочастотное гудение - у EcoPlus по крайней мере просто шелест воздуха (проверял конечно в режиме FAN, не охлаждения).
Имел ту же проблему, но с тошибой. Мультизон на 3 блока(инверт).Песня УЖАСНАЯ. Прое---ся 4 дня, что только не пробовал. Под конец выкинул нах плату наружки со всеми датчиками и ЭТО ЧУДО заткнулось. Проверил плату и датчики по отдельности на рабочем кондере. ВСЕ ПАШЕТ. Как только собрал плату с её датчиками(те шо стояли на гудящем), тут же пошли сбои.Компрессор то раскрутит, то захлебнется, и это при постоянной температуре(сенсор теплоизолирован)
Охренели все, от начальства до уборщицы. Плату с её ЩУПАЛЬЦАМИ послали в роддом и в подробностях описали все действа. Месяца через 1,5-2 приехали представители(у нас и по другим моделям были проблемы).Так они сказали что у них такое впервые(видать они тоже охренели). Повторили наши действа и тот же результат.ВЫВОД: ВСЕ ТЕРМО,МАНО,ХРЕНОМЕТРЫ В *ОПУ ЭТИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ.Пусть притаранят новый девайс и поцелуют тебя в зад за долгое терпение. Не знаю как у вас, а у нас если в 30 дневный срок невозможно устранить проблему, то фирма обязана либо заменить агрегат полностью, либо возместить ВСЕ затраты клиента. Сервис мля хуже чем при совке, а амбиции ОГО-ГО
Замена моему Genera'у в виде ME GC25VA пришла уже во вторник, но все еще не могут найти время для установки. Может им звонить каждый день? А то ведь никакого стимула - замену-то обещали бесплатно сделать.
P.S. Передал Ваши предложения инженеру фирмы - он заверил меня что проблема в трассе быть не может - и чуть ли не готов за свой счет оплатить вам дорогу в наш город, чтобы вы убедились что трасса в порядке :) Они уже пару раз осматривали и замеряли. Проблема в кондиционере. Но трассу обязательно заменят все равно т.к. прошло уже больше года, и лучше проложить новую трассу поскольку будет новый кондиционер.
Вот заменили мне наконец шумящий инвертор Fujitsu General EcoPlus на Mitsubishi Electic GC25VA сегодня. Трассу тоже новую проложили.
Первые впечатления:
Плюсы: - Отсутствие всякого гула или свиста! Наконец-то! Я после General уже и не надеялся на это.
- Равномерно дует прохладным воздухом (без волн холода как у General).
- Никаких щелчков или потрескиваний от пластика блока!
- Еще чуть более бесшумная работа вентилятора чем у General (у обоих заявлено 21 дБ).
- Не слышно шума от внешнего блока.
Вообщем сейчас только шелест воздуха.
[b]Но есть и два небольших минуса: - Как и у General у ME в тихом режиме вентилятора слышно едва заметное легкое мягкое тарахтение "те-те-те-те..." если стоять прямо под кондиционером ночью. У ME оно пожалуй более заметное. Но я его слышу и с двух метров при определенном положении головы. Лежа на кровати как ни странно не слышно, а сидя за столом еще дальше - слышно. Днем этого звука не слышал.Полагаю это идет от вентилятора, но вообщем даже такому придире как мне это почти не мешает. Хотя ME и прочим стоит еще поработать над конструкцией вентилятора.
- Нет кнопки "Coil dry" как у General для просушки испарителя. А также нет режима "FAN", поэтому для продувки приходится поднимать температуру до +31 в режиме охлаждения, чтобы выключить компрессор.
Igor124 пишет:
Нет кнопки "Coil dry" как у General для просушки испарителя. А также нет режима "FAN", поэтому для продувки приходится поднимать температуру до +31 в режиме охлаждения, чтобы выключить компрессор