Подскжите пожалуйста.
Поставили на днях сплит Mitsubishi Heavy SRK50ZG-S/SRC50ZG-S, при первом же запуске мгновенно с внутреннего блока пошол толи писк толи свит неочень приятный звук, и через минуту гдето как только запустился внешний блок и из него идет тот же звук причем постоянно когда работает сплит на всех режимах и холод и тепло на малых и больших оборотах уровень этого свиста одинаковый. Монтажники проверили всю трассу вдруг где трубка согнулась но страссой все впорядке длина 3 метра, по конструкции трасса с одним изгибом. Как только нажимаешь кнопку выключение свист сразу же проподает с обоих блоков, только на наружном блоке гдето минуту тихо крутится вентилятор. Отчего может идти этот свист,плохой монтаж или сплит бракованный?
to MITS: а на включённом телевизоре с кинескопом, слышите свист?
Если слышите, тогда, ставьте по-проще кондюк-не инвертор с трансформатором на внутреннем блоке.
А вообще может действительно крыльчатка внутреннего блока цепляет за что-то?
было такое на MitsubHeavy - от поддона отклеилась серая теплоизоляция и цепляла за крыльчатку.
вспомнил: на GREE есть такая фишка - брак в схеме однозначно!!! (пожалели китайцы 1 руб.) :)
mvv.ua, свистит на всех режимах а насчет трансформатора и блока управления инвертором точно не знаю где все это находится, но свист я слышу справой верхней стороны внутреннего блока гдето там приблизительно. И если свист оттуда то че делать это брак сплита получается?
paulino, стоит телек сонька уже лет 8 ему свист на нем я слышу сметров двух и то еле еле при выключенном звуке а если чуток добавить звук то все свиста не слышу, а на сплите я его слышу таже при включенном телеке и по всей квртире, хотя как дует сплит неслышу только свист.
Ну ладно допустим что свист скорей всего идет от транформатор и блок управления инвертором то что мне делать это жеть получается дефект и должны менять по горантии.
paulino пишет:ставьте по-проще кондюк-не инвертор с трансформатором на внутреннем блоке.
Так может у меня со светом проблемы нехватает напрежения ему, токда может купить какой нибудь трансформатор или бесперебойник как на компе и все будет хорошо, или фих это поможет?(неужто это во всех инверторах так, неможет быть просто наверное бракованный экземпляр попался и все или невсе).
paulino,а как насчет этого.
Так может у меня со светом проблемы нехватает напрежения ему, токда может купить какой нибудь трансформатор или бесперебойник как на компе и все будет хорошо, или фих это поможет?(неужто это во всех инверторах так, неможет быть просто наверное бракованный экземпляр попался и все или невсе).[I]
Непоможет все это?
Maleyev72, я бы посмотрел но как там посмотришь этож снимать придется и все раскручивать а потом в сервесе скажут вы туда лазили и чето начудили вот он у вас и свистит.
Чудес небывает, свист идет. Будут менять сплит.
Просто инет глючил и несколько сообщений одинаковых написалось а как удалить пост я непонял поэтому и изменил на удалено( надо было написать сообщение удалено).
Извините.
А что лучше Metsubishi Heve или Metsubishi Electra.(ето среди сплитов и мультиков)
Слышал что Daikin VRV не очень. У нас на фирме уже второй раз при монтаже VRV возникали проблемы с оборудованием говорят что мультизональные Metsubishi Electra намного луче Daikin VRV-III :eek
Вам продала и установила этот "Мицык" одна и таже фирма? Если да, то обратитесь к ним за советом, скорее всего надо его менять (бракованный он у Вас :disgust )
julius15 пишет:
Таже проблема. Скорее всего свистит мотор вентилятора внутреннего блока. Нигде такого больше не наблюдается в других моделях? и что можно сделать?
Незнаю, это наверное относится к разделу "Маленькие и большие хитрости", но на Самсунгах частенько такой гембель попадался. Лечится выниманием и переворачиванием подшипника на вентиляторе .
У Хеви "свистят" все инвертора на R410a (серия ZG-S). Факт, проверено. Особенно ощутимо в небольших жилых помещениях с герметичными стеклопакетами. Не лечится - особенность эл.компонентов.
paulino пишет:
знаю какая хрень свистит, а не скажу потому, что все кому не лень начнут паять платы, отдайте её электронщику
хмм
всегда считал себя электронщиком
и диплом с трудовой это подтверждают - ну да ладно,
самому искать - так самому
раз достаточно быть электронщиком - то найду
так, колитесь, тут половина бывшие электронщики. :D
Похоже меня тоже ждет такая же участь, вот, скоро подключим внутренний блок. Но у меня 25-й блок.
Чего, кондер переставлять? Времени жалко....
Прошла неделя и привозят мне его обратно мастера компании-продавца. Подключили, запустили, слушаем. Свистит. Также, как и до этого. Без изменений.В акте указано, что произведён ремонт модели SRK35ZG-S с использованием материалов и запчастей: "эл.двигатель, эл.плата".
Мужики! Свистят индуктивные элементы ВСЕГДА!
Это или фильтра или трансформаторы или двигатели(там обмотки есть).
Дело не в этом, а в частоте преобразования. Выше определенного порога-большинство не слышит.
Итак, меняем частотозадающую емкость на меньшую по номиналу (не переборщить) и все.
Если тут все бывшие электронщики, то меня уже поняли.
Есть еще один вариант-постареть. Верхний слышимый частотный диапазон уменьшается автоматически. Но бывают исключения.
левша пишет:
Мужики! Свистят индуктивные элементы ВСЕГДА!
к сожалению иногда звучат замаскированные индуктивности - как то: элетролитические конденсаторы (те их варианты где обкладки сделаны из свернутой металлической ленты - варианты типа наших К50 и буржуйские аналоги)
и иногда керамические конденсаторы излучают звуки - причем хорошо как раз верхние частоты