Вообще идея с канальниками обсуждалась с генподрядчиком и предварительно этот вариант рассматривался как приоритетный, т.к теоретически возможно довести воздуховод до каждой комнаты. Внутренний блок в санузел, т.к там самые низкие потолки, да и с дренажем будет по проще(в каналью), Но вот какая "НО": Расход воздуха у внутреннего блока 2600/2070/1560, сечение в/вода от канальника 890х200,т.е S=0,178м2, диаметр отходящих воздуховодов 125мм.(толще не позволяет уровень потолка), кол-во 6, т.е Sв=0.0736м2, получается скорость в воздуховоде при расходе 2600м3/ч - 9,8м/с, а при 1560м3/ч - 5,9м/с. Терзають сомнения всвязи с этим по шуму и по обмерзанию т/о. Если так, то до какой макс.скорости следует подбирать воздуховоды , ну и общее сечение (Sв) минимум какое возможно?
Или всё это от лукового...