Большой всем привет! Примите новичка!
Хотелось бы услышать ваш совет!
Есть маленькая комната под офис, 18 кв.м. Высота потолков 3 метра, окно 1,5 метра выходит на северо-восток, теплоизоляция нормальная. Из техники предполагается 2 компа, 250 ватт света, три человека.
есть выбор две модели :20ZG и 28 hj. Что предпочесть? Нравится конечно инвертор, и сам думаю что его должно хватить, но хотелось бы узнать совета от спецов, - не будет ли он слабоват, исходя из того что у нас летом 36 почти всегда.Так же хотелось бы узнать отзывы об этом инверторе.
Буду рад Вашим советам и мнениям.
Большое спасибо за ответ и внимание!
То что разные классы -это верно, конечно хотелось бы взять инвертор, хотя это и нанимаемое помещение. У инвертора 20 очень хороший COP и EER. У 25 характеристики уже пониже., ну а 28 модель можно сказать "уступает" но тем не менее достойный аппарат!
Просто в характеристиках инвертора 20 написано - мощность 500- 2800, поэтому и надеялся , что должно хватить! К томуже заявленная допустимая нижняя критическая температура в режиме тепла около -15 градусов, было желание использовать в режиме теплового насоса в переходный период.Интересно, если в этом аппарате ,что-то вроде подогрева картера?
И как этот аппарат устойчив к перепадам напряжения.
Интересно услышать от пользующихся этими аппаратами отзывы о работе: уровне шума, надёжности, хотя марка очень достойная!!!
Мне нравится!
Хотелось бы уточнить, хватит ли модели 20ZG (500-2800) для этого помещения?
Просто на сайте MHI эта модель в параметрах для помещения, по тепло-калькулятору DAIKIN требуемая холодпроизводительность в рамках 2100.
И по цене устраивает.
ещё раз большое спасибо, за внимание!
Вобще если чесно то если очень жмет ,то можно, а я бы перестраховался и поставил 25ZG-S
Вопервых небудет работать в напряг что уже хорошо, плюс есть возможность проявить себя инвертеру в полной своей красе, тобиш работать в полном спектре диапазона, а нетолько на больших нагрузках,ну и экономия электроинергии соответственно! Неочень понятна фраза "нормальная теплоизоляция" это че из сендвич панели помещение, или стены теплоизоляцией покрыты, токда какой и какая толщина, стена кирпич или бетон, опять -же какая толщина, стены выходят на улицу или в смежные помещения, над потолком есть этаж или сразу идет крыша и какая?? :| :D
"нормальная теплоизоляция " написал так чтобы было покороче, имею ввиду стены 0,5 толщиной, облицованные сверху пенопластом, только одна стена наружная 3*3 метра с окном стеклопакет с жалюзями на окнах внутри площадью- 1,5 м2, другие стены смежные, сверху ещё пара этажей, одна дверь,
я тоже думаю что 20 будет в притык! я с вами полностью согласен,
буду теперь думать !( на что хватит денег)!
спасибо Вам за внимание и ответы!