Канальники от GREE
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Обсуждаем качество оборудования Канальники от GREE

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Канальники от GREE»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6370Тема: «Канальники от GREE, Ошибка Е1» в форуме: Обсуждаем качество оборудования
#1
Доброго времени суток!
Ребята проблема такаяЖ ошин канальник 7 кВт по холоду стал выдавать сообщение Е1-ошибка по давлению. Мерю давление одинаковое на обеих магестралях. Принудительно запускаю давление на всасе падает а на нагнетании не растет. Думал фильтр забитый, выпаял впаял новый, таже песня. Копиляпку продул все равно тоже самое.
Даже не знаю что за ерунда.

А второй канальник 10 кВт выдавал Е5 защита компресора от избыточного напряжения. Поменял сечение провода, ошибка исчезла, но стала выдавать Е1 по давлению. При чем давление на одной падает на другой растет все как и должно быть. спустили фреон тоже самое. как быть не знаю.
Профиль
E-Mail
#2
Какие буквы стоят в конце наименования оборудования: НА или Е?
С уважением, Sky.
Профиль
E-Mail
#3
НА
Профиль
E-Mail
#4
В цепи защиты по высокому давлению: 12V-C High(см. схему на наружном блоке)
подключены последовательно датчик высокого давления и термопредохранитель
на 77С. Если датчик замкнут, то скорее всего сработал термопредохранитель,
находящийся под клеммной колодкой.
С уважением, Sky.
Профиль
E-Mail
#5
2 MEG@
А что у вас является высоким давлением?
Непонятно, что падает, что понижается...
Чтобы герметичный компрессор не перегревался, ему нужно создать условия...
Вы уж цифры пишите и подробнее, а то какие-то сплошные загадки: падает-растет, спустили-заправили...
Температуру нагнетания контактным терометром измеряли? Конденсатор мыли?
Заправляли по весу+трасса?.. и т.д. и т.п.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#6
Смысл такой. Включаеш кондиционер... сигнал ухоит на наружный блок, компрессор не запускается, а пульт выдает ошибку по высокому давлению. Высокое давление на нагнетании. Замкнул датчик, таже песьня. Из этого следует что датчик тут ни причем. Остальные датчики тоже прозвонил. Все в норме. Термопредохранитель в порядке. Вообщем скорее всего причины в микросхеме наружнего блока. Потому что канальник ставили какието уроды и питающий кабель провели меньшего сечения, вследствии этого в момент запуска напряжение повышается, а из-за этого микросхема может глючить.
Профиль
E-Mail
#7
На клемму "C High" 12 вольт приходит?
Профиль
E-Mail
#8
Короче дело не в микросхеме, ни во внутренней ни в наружней. Я менял на новые и ту и другую. Ошибка таже. Провода все прозвонил. Уже ума не прилажу в чем дело...?
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.