Принципы выбора газового чиллера?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Обсуждаем качество оборудования Принципы выбора газового чиллера?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Принципы выбора газового чиллера?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 12649Тема: «Принципы выбора газового чиллера?» в форуме: Обсуждаем качество оборудования
#1
Принципы выбора газового чиллера?
Хотел узнать какие наиболее популярные, какие надежные.
Короче у кого какие мнения есть по данной теме.
Профиль
E-Mail
#2
В основном интересуют модели малой мощности.
20-40кВт.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
derdi пишет:
Принципы выбора газового чиллера?


Что за зверь?
Абсорбционник? Их меньше 100 кВт я не встречал.
Профиль
E-Mail
#4
Модельный ряд абсорбционных чиллеров на бромистом литии Thermofrigo W.COG начинается с 35 кВт (согласно каталогу), его размеры 1600х1600х2100(высота). Вполне вписывается в котельную загородного дома. Особенность выбора - чем и как греть генератор, ну и конечно кто его будет обслуживать - тех, кто на практике эксплуатировал чиллер на бромистом литии, я не встречал.
А.С.
Профиль
E-Mail
#5
Добавлю ещё про бромидолитиевый.
Автоматика должна быть виртуозной: шаг вправо, шаг влево - и пошла кристаллизация. Производительность драйкулера должна в 2.5 раза превосходить производительность чиллера, при этом температура охлаждающей жидкости должна оставаться строго в диапазоне примерно[20C,40C]. Что будет при динамичной переменной нагрузке? Процесс кристаллизации - шустрый процесс...
А.С.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
Kroudion пишет:
Процесс кристаллизации - шустрый процесс

и происходит тоже самое что и с водой - трубы рвутся? а как его тогда перевозят?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Kroudion пишет:
Процесс кристаллизации - шустрый процесс...


Процесс кристализации чего?
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
shorty пишет:
Процесс кристализации чего?

Абсорбента, т.е. бромида лития. Кристаллизация может произойти в генераторе (перегрев) или в абсорбере (переохлаждение) или в трубопроводе. Кристаллизация может произойти и из-за недостатка вакуума, и из-за плохой перекачки раствора, и ещё из-за чего-нибудь - не знаю: не монтировал, не пускал, не эксплуатировал, просто проявлял праздное любопытство. Кстати, есть любопытная дискуссия ботаников, сродственная данной теме.
А.С.
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
shorty пишет:
Процесс кристализации чего?

Абсорбента, т.е. бромида лития. Кристаллизация может произойти в генераторе (перегрев) или в абсорбере (переохлаждение) или в трубопроводе. Кристаллизация может произойти и из-за недостатка вакуума, и из-за плохой перекачки раствора, и ещё из-за чего-нибудь - не знаю: не монтировал, не пускал, не эксплуатировал, просто проявлял праздное любопытство. Кстати, есть любопытная дискуссия ботаников, сродственная данной теме.
А.С.
Профиль
E-Mail
#10
угу, прикольное обсуждение...
интересно, сколь из той сухой машины получили так сказать кпд?
ссылочку попробую подправить вот она
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
LordN пишет:
и происходит тоже самое что и с водой - трубы рвутся? а как его тогда перевозят?



Мне кажется, интересней другой вопрос. Если литий-бром кристализовался,
то возможен ли после этого обратный процесс?
Профиль
E-Mail
#12
После кристаллизации - в морг. Судя по тому, что пишут в умных книжках...
А.С.
Профиль
E-Mail
#13

Потому-то и не осталось на свете живых эксплутационшиков таких чиллеров?
Профиль
E-Mail
#14
8)
А.С.
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
Leus пишет:
Если литий-бром кристализовался,то возможен ли после этого обратный процесс?

В принципе, возможно, но оооочень сложно и дорого. Так что лучше этого не допускать.
Можете ознакомиться с популярной статейкой http://abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1395
Профиль
E-Mail
#16
по поводу кристаллизации. Ничего страшного в этом нет. Этой весной выводили полуторамегаваттник прямого нагрева. Процедура заняла 4 часа, и после этого всё ОК. У клиента был пожар, по аварии обесточили на мощности примерно 1,2 МВт (февраль), температура в помещении опускалась до ноля, естественно в высокотемпературном генераторе и в трубах от него сплошная крупа, и ничего, всё размыло. Так что,
не такой чёрт страшной, как его малютка (с) "Свадьба в Малиновке"
По поводу эксплуатации. Эксплуатировать может даже "таджик", главное чтобы надзор периодический осуществлялся понимающим человеком, обучить такого можно за один день (главное, чтобы он был обучаемый, а не "таджик") :D
:-)
Профиль
E-Mail
#17
Добрый день. Компания Robur производит газовые чиллера 17,5 кВт. Контур не литий/бром а аммиак.