Гул от вентиляции под гипсокортоном
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Обсуждаем качество оборудования Гул от вентиляции под гипсокортоном

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Гул от вентиляции под гипсокортоном»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4553Тема: «Гул от вентиляции под гипсокортоном» в форуме: Обсуждаем качество оборудования
#1
Уважаемые коллеги, просьба помочь практическим советом. Ситуация такая: мы сделали систему вытяжной вентиляции. Проверили работу и произвели замеры. После нас в этом помещении был сделан подвесной гиспсокартонный потолок. Теперь при включении вентиляции стоит гул. В чем может быть причина? Я думаю, что где-то гипсокартонщики прикрутили панели прямо к системе. Но есть еще одна мысль :) не было ли в вашей ПРАКТИКЕ чтобы вибрация передавалась на подвесной потолок через воздушные волны- колебания самой вент. системы? И что можно предпринять в таких случаях. Заранее благодарен на советы.
Профиль
E-Mail
#2
To june
У меня было следующее...акустика в СЭС не удовлетворяли шумовые характеристики..жаловались всякие нехорошие люди на шум короче...Так вот пришлось делать расчет и в нем учитывать след...затухание шума за счет прокладывания минваты между воздуховодом и потолком подвесным..правда акустики по разному на это реагируют ) И конечно если есть это расстояние и отделочники действительно не "впились" в воздуховоды )) Не знаю поможет ли Вам это
Профиль
E-Mail
#3
Самое простое и надёжное - уложить на подшивном потолке (на некоторой части или на всём) прошивные маты из минваты. Они будут поглащать шум.
Профиль
E-Mail
#4
Профиль
E-Mail
#5
Всем спасибо за советы. Попробую на практике. Напишу что получилось.