Доброго времени суток всему Интернет-Сообществу профессионалов РКТ.
К сожалению, весьма поздно набрел на Ваш форум (по-моему, лучший в сети из того, что я видел) по климатической техники. Выбор мой почти уже сделан. Однако я решил отложить решение на пару дней и всё-таки посоветоваться со спецами. Итак.
Подбираю себе Split-system´у в спальню. В бюджете сильно не ограничен, потому как точно знаю, что "скупой платит дважды". Хотелось бы определиться по следующим вопросам:
1. Сама система (что купить) - производитель, марка и т.д.
2. Компания-продавец, монтажник, гарант и сервисный обслуживатель.
-= РАСЧЕТ МОЩНОСТИ =-
- размеры комнаты ... 15,56 м2 (3,6 х 4,32)
- одно окно ... 2,55 м (длинна), окно ПВХ, за окном застекленный (ПВХ) балкон
- высота потолка ... 2,6 м
- оринтация по сторонам света -
- возможные дополнительные теплопритоки: 1 телевизор + 1 компьютер + 1 принтер + 2 человека
Насколько уже сам разбираюсь, нужна "девятка". Мощность охлаждения в пределах 2-2.5 Квт.
-= ОСНОВНЫЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ =-
- инверторный тип или регулирования мощности компрессора с помощью байпасов и электронного управления клапаном;
- использование хладагентов 407с или R410a;
- максимальная бесшумность (не более 25 Дб при пониженных оборотах);
- японские корни
-= ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ =-
- реле высокого и низкого давления для отключения работы кондиционера при определенных (нештатных) ситуациях; или электронную систему защиты по току компрессора;
- система самодиагностики, способная сообщить коды ошибок или неполадок в работе кондиционера, количество пусков и перезапусков компрессора и т.п.;
- Sleep Mode, Auto Swing, I Feel, функция Turbo, Таймер, Auto Restart, Hot Start, Home Leave Operation и всё такое ...
-= ОТДЕЛЬНЫЙ ВОПРОС ПО ФИЛЬТРАМ =-
Насколько я понимаю, помимо стандартного воздушного (сетчатого) фильтра, многие производители снабжают свои современные модели так называемыми фильтрами тонкой очистки. Главный вопрос для меня - возможность извлечения любого из дополнительных (к воздушному) фильтров из системы и возможность её эксплуатации без него.
-= ВЫБОР БРЕНДА и МОДЕЛИ =-
Честно говоря, я занимаюсь вопросом уже не первый день и почти определился - DAIKIN (связка FTXS25B/RXS25B). Что меня пока (всё еще)смущает:
- мне не нужна работа "на тепло", однако подходящая связка DD "FTK25J + RK25J" работает на R22 (это для меня не вариант ЖЕЛЕЗНО)
- если можете предложить что-то в том же диапазоне обязательных требований и цены (~1400 USD), буду очень благодарен.
Полазил по форуму ... есть вопросы, которые хотелось бы поднять из пепла :)
1. Какой сборки DAIKIN в настоящее время поставляется в РФ ? Какая объективно/субъективно лучше ? Как их отличить в реальной жизни ?
2. Очень большая была дискуссия на тему DAIKIN vs. General ... хотя "по концовкам" я так и не понял ... альтернатива General или всё-таки нет ?
-= КОМПАНИЯ ПОСТАВЩИК / МОНТАЖ / ГАРАНТИЯ и СЕРВИС =-
Вопрос СУПЕР-ВАЖНЫЙ !!! Даже очень хорошая техника может быть поставлена настолько криво, что ничего кроме проблем клиент не обретет. Конечно, это наверно, не очень тактично называть какие-либо "имена" на форуме (тем более, что представители нижеперечисленных мною компаний бывают здесь), однако у меня, как у конечного потребителя, нет никакой другой возможности получить хотя бы какую-нибудь более или менее объективную (или взвешенную, если хотите) информацию. Верить рекламе - сами понимаете.
Короче, на сегодняшний день выбор лежит между тремя вариантами: ООО "АнтГрафикс", ООО "Крон-Климат" и Air Flow Engineering. Я не предлагаю обсуждать кого-то подробно, но вдруг были какие ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ (ОТЗЫВЫ) ?
Т.к. собираюсь ставить кондиционер с (относительно) новым типом фреона, то конечно же, хотелось бы, чтобы у фирмы был хотя бы мало-мальский опыт в подобных установка. Ну и естественно, я ожидаю наличие соответствующего оборудования для установки моделей с 410 фреоном (манометрический коллектор, предназначеный для R410A, специальный манометр для измерения вакуума и т.д.).
Вообщем, если есть кого еще посоветовать (может даже и себя :)) - буду признателен.
Если нет, посоветуйте хотя бы, на что обратить внимание, когда будут проводить установку.
БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ / СОВЕТ / РЕКОММЕНДАЦИЮ В ОТВЕТ НА МОЕ ПИСЬМО.
Уважаемый Станислав!
Если Вы, как простой потребитель, в таком объёме овладели темой - почёт Вам и уважение!
По пункту "РАСЧЕТ МОЩНОСТИ" - Вы правы. По п.п. "ОСНОВНЫЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ", " ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ", "ОТДЕЛЬНЫЙ ВОПРОС ПО ФИЛЬТРАМ", "ВЫБОР БРЕНДА и МОДЕЛИ": присмотритесь к "Toshiba", инвертор серии "Daiseikai". Много распространяться не буду, дабы не сочли это рекламой (здесь с этим строго: "смотрящий за форумом" не накажет, так коллеги заклеймят). И совет: не зацикливайтесь на "Daikin". Да, техника достойная. Но именно в бытовом сегменте есть техника других брэндов, способных конкурировать с "D". Это по "тяжёлому" оборудованию, VRV - "Daikin" впереди на лихом коне (или на первых позициях)!
По вопросу хладагентов я бы не был так категоричен. С технической точки зрения, у R22 и R407, 410 есть свои плюсы и свои минусы. Cказать, что конечный потребитель получит огромные преимущества, приобретая технику на R407 или R410? Не рискну. Как известно, суть вопроса состоит в следующем: безопасность хладагентов для озонового слоя. Однако, самая большая озоновая дыра - над Антарктидой! Простите, почему? Как говаривал Владимир Семёнович, "мне представляется совсем простая штука, хотели кушать...". Всё это напоминает чётко спланированную и проводимую акцию, сродни компьюторной проблеме 2000 года. Представляете, сколько это стоило в планетарном масштабе?
По вопросу СУПЕР-ВАЖНОМУ: скорее всего, Вы - москвич. Давать советы из провинции - нелепо. Ищите и обрящете. Удачи Вам!
Спасибо за комплименты :) ... но они, ей Богу, излишни. Это жизненный принцип - всегда разобраться в приобретаемой технике самому, хотя бы до уровня сотрудника среднего звена компании-продавца. Метод подхода к покупки (тем более дорогостоящего и технически-сложного оборудования) типа "Мне нужен компутер ... я плачУ !" для меня просто не приемлим.
Теперь относительно "Toshiba" инвертор серии "Daiseikai" ... Я ни коим образом не отказываюсь от своих слов о том, что "скупой платит дважды", но НЕ ТАКИЕ ЖЕ ДЕНЬГИ !!! :О Может я не там искал, однако по выкинутым YANDEX´ом ссылках цены на эту модель колебались в пределах 2200 - 2300 USD !!! Прибавить сюда несколько избытучную для меня мощность охлаждения (2,7 Квт vs. 2,2 Квт необходимых) и вопрос становиться просто "несерьёзным". Может всё-таки цены я видел устаревшие ?
TO skv1 & DimaD "Алтернативные хладагенты 407с и 410а"
Уважаемый DimaD, спасибо Вам за подборку ссылок (хотя прежде чем писать на форум, я обязательно прочту его весь от начала до конца). В очередной раз пробежав глазами уже прочитанный мною материал, я обнаружил не рассматривавшуюся мною ранее модель Сплита - Panasonic CS-E9CKP (CU-E9CKP5), которая, как мне кажется, удовлетворяет большинству моих требований (ECO Inverter, уровень звукового давления внутреннего блока при охлаждении - 39/26 дБ, хладогент 410а). При этом цена значительно ниже, чем у DD. Как бы Вы сравнили соотношение "цена/качество" у DAIKIN (FTXS25B/RXS25B) против вышеупомянутого Panasonic ?
А что касается марок хладагента, то дискуссия по данному вопросу мне представляется бесполезной. И хотя мне вовсе не плевать на озоновый слой Земли, для меня (человека определенным образом связанного с медициной) есть другие аргументы. Хладагент R22 (CHF2Cl) содержит хлор, который не самым лучшим образом влияет на дыхательную систему человеческого организма. Развивать медицинскую тему не будем - мой выбор сделан !
Да, согласен, сложности установки (заправки) кондюков с 410а существуют на рынке. Опыт продавцов в этой сфере еще не столь значителен, как в случае с R22 ... но именно поэтому, я и спрашивал совета у многоуважаемой публики: КТО ПОСТАВИТ КОНДЮК С 410 ФРЕОНОМ на "5" ? :))))
To StasS
Да, виноват, всё время забываю об уровне цен в первопрестольной! В провинции, однако, всё подешевле будет.
По поводу инвертора "Panasonic" - это вариант! Соотношение "цена/качество" в случае с "P." мне кажется более приемлимым. Однако, серия CKP мне не очень нравится (скорее всего это субъективно, к серии BKP душа больше лежит). Объективно: недавно через Ростов-на-Дону прошла партия "Panasonic" серии СКР качества, что называется, ниже среднего. Но инверторов это не касается, нареканий не было.
Одобряю Ваш выбор - в спальню инвертор (с японскими корнями)...
Daiseikai однозначно дороже (по крайней мере, по закупке), по всей видимости , такова позиция производителя (ну или генерального дистрибутора).
Panasonic будет дешевле на тех хладагентах, которые Вас интересуют (непонятно, правда - почему, система то предполагается герметичной :-)))), хотя бы потому, что с недавних пор этот брэнд в инверторном исполнении поставляется только на R410A
Плюс приятный набор возможностей по очистке воздуха...
Кстати, уважаемый Skv1, может быть Вы имели в виду китайскую CKP серию, которая имеет изрядный объем продаж в ЮФО?
Инверторам такие опасения не грозят ....
С уважением aircon
Кликая по рекламе на сайте, ты помогаешь обществу!
Большое спасибо за Ваши советы. Что касается "лежания души", то полностью с Вами согласен, что иногда нужно делать выбор на основе субъективных ощущений, а не технической информации производителя, однако мне кажется, что Panasonic серия BKP - это не тот случай. Я из квартиры холодильную камеру сделаю со звуковым оформлением :)
CS-A18BKP (CU-A18BKP5) - самая слабенькая моделька, которую я накопал
Мощность охлаждения 5,3 кВт
Мощность охлаждения 4560 ккал/час
Уровень Звукового давления
Внутренний блок (Hi/Lo) (нагрев) 42/38 дБ (А)
Внутренний блок (Hi/Lo) (охлаждение) 43/38 дБ (А)
----------------------------------------------------------------------------------------------
TO aircon
Цитата: "Одобряю Ваш выбор - в спальню инвертор (с японскими корнями)... "
А у Panasonic´а какие корни (желательно брать не от царя Гороха или какого-нить там у них Сунь-Хунь-в-Чая) ? Не Малазийские часом ?
В принципе, как мне кажется, Panasonic CS-E9CKP (CU-E9CKP5) идеально подходит моим требованиям (как обязательным, так и опционным):
Мощность охлаждения 2,60 (0,6-3) кВт
Мощность охлаждения 2240 (520-2580) ккал/час
Мощность нагрева 3,60 (0,6-5) кВт
Мощность нагрева 3100 (520-4300) ккал/час
Уровень звуковой мощности
Внутренний блок (Hi) (нагрев) 51 дБ (А)
Внутренний блок (Hi) (охлаждение) 50 дБ (А)
Уровень Звукового давления
Внутренний блок (Hi/Lo) (нагрев) 40/27 дБ (А)
Внутренний блок (Hi/Lo) (охлаждение) 39/26 дБ (А)
ECO Inverter (+)
Фреон 410а (+)
Ионизатор воздуха
Светящийся пульт ДУ
Катехиновый воздухоочистительный фильтр
Дезодорирующий фильтр с солнечной регенерацией
Автоматическое переключение режимов (инвертер)
24-часовой таймер включения/выключения с реальной установкой
Адаптация к перепадам напряжения
Цена: ~ 665 - 850 USD
Мне кажется, при соблюдении данных параметров - это лучшее соотношение "цена / качество".
Цитата: "Кстати, уважаемый Skv1, может быть Вы имели в виду китайскую CKP серию, которая имеет изрядный объем продаж в ЮФО?
Инверторам такие опасения не грозят .... "
Можно вопросики ?
1. ЮФО - ... (что за аббревиатура ?)
2. Какие по своему происхождению (стране производства) серии CKP бывают ? Как их визуально отличать ?
3. Почему инвенторам опасность быть произведенными в стране восходящего солнца не грозит ?
КРИИИИК ДУШИ :)))) 4. Кому доверить установку PANASONIC CS-E9CKP (CU-E9CKP5) в Москве ?
С уважением,
StasC.
З.Ы. Вот на что я набрёл на сайте www.panasonic.ru
"Panasonic Plaza
После практически десятилетнего опыта развития бизнеса в России через систему дилеров, компания Panasonic приняла решение начать непосредственное общение со своими Потребителями. Данный проект не является для компании Panasonic чем-то новым, подобные павильоны уже работают во многих странах мира. Концепция "Panasonic Plaza" неразрывно связана с основным лозунгом компании - "Customer Satisfaction", когда интересы потребителя ставятся выше финансовых показателей. Для облегчения понимания названия "Panasonic Plaza" предлагается его смысловой перевод на русский язык, который звучит как "Информационный Центр по работе с потребителями".
Может они уже и продавать и устанавливать сами начали ?
1. Panasonic = BrandName of Matsushita Electric Industrial
(Самый что ни на есть японистый)
Поясню свои слова. Для меня японские корни определяют компанию, происходящую ихз соответствующей страны со значительным опытом производства и являющейся одной из 7-8 японских грандов кондиционирования.
2. Производится в Малайзии, да. А что, Вам рассказали что-то о японском происхождении инверторной модели Daikin, например? Таиланд, конечно же :-)))
Вне Японии найти модель из бытового, по сути, спектра с чистокровным японским производством - это уже раритет, и не факт, что это будет лучше....
3. ЮФО - ничего ужасного :-))) имел в виду Южный Федеральный Округ
4. Серия BKP - производилась в 2001-2002 годах. Производилась в 2003 году только в мощных моделях, пояэтому Вы и нашли 18-ю машинку.
Серия CKP - с конца 2002 года.
По стране происхождения
Если после CS- перед обозначением функционального типа (E-инверторы, A- холод тепло, C - Только охлаждение)
стоит буковка "S" - Made in China
Если этой буковки нет - Malaysia
В Китае Panasonic , по крайней мере пока, инверторов не делал....
5. Вы нашли неплохую цену, однако не уверен, что Вы сможете ее купить по нижней планке, означенной Вами. Дефицит именно этих моделей на рынке присутствует.
На Ваш самый главный вопрос отвечу так - Вы правильно определили важность серьезного подхода в выборе компании - инсталлятора. Следуйте этому подходу до конца.
Опыт работы, репутация, квалификация, оснащенность, уважительное отношение к коллегам по бизнесу - вот, на мой взгляд, реперные точки....
Удачи
aircon
Кликая по рекламе на сайте, ты помогаешь обществу!
Я бы посоветол также обратить внимание на параметры воздуха при которых указывается мощность... Обычно указывают мощность при 27dC, а если Вы хотите держать температуру 22dC, то мощность поглащаемая кондиционером будет значительно меньше...
To aircon
В том-то и дело, что это были малазийцы (если верить соответствующим надписям)! А китайский "Р." показал себя лучше, чем от него ожидали (что вообще-то удивительно). С настоящим японским инвертором сталкивался последний раз в начале весны 2002 года: мультик MVG103. Сказка, а не аппарат!
Уважаемый Skv1
Повар не врет :-))), хотя перспективы производства инверторов в Китае существуют ( с точки зрения локализации производства конкретных моделей компрессоров).
А почему Вы ожидали провала ( с точки зрения качества) китайского Panasonic? Основные проблемы для этой линейки связаны, скорее, с ожиданиями потребителей.
С уважением
Кликая по рекламе на сайте, ты помогаешь обществу!
1. БЕССПОРНО, ДИАЛОГИ О ЗВУКАХ, ЗАПАХАХ И КОШКАХ :) ВНОВЬ ЗАСТАВИЛИ МЕНЯ ЗАДУМАТЬСЯ НАД БРЕНДОМ ... хотя, честно говоря, еще раз обдумать выбор между DAIKIN (FTXS25B/RXS25B) и PANASONIC (CS-E9CKP /CU-E9CKP5) меня заставила цена на последний аппарат: у солидных контор она оказалась не на много меньше, чем на конкурента (ООО "КронКлимат" 907 USD + 180 USD монтаж).
2. Теперь что касается непосредственно ссылок. Я не склонен драматизировать ситуация вокруг качества бренда PANASONIC на одном лишь неблагоприятном опыте г-на HBC. Его столь массированную атаку на форум, обличение в том числе и совершенно зажравшихся представителей производителя - всё это можно понять. Человек хочет получить то, за что он платил весьма не маленькие деньги. На его месте я сделал бы то же самое, если не того больше. Конечно, и этот случай тоже СТАТИСТИКА, однако я знаю, пожалуй, десяток кондюков PANASONIC, на которые от их хозяев нет ни малейшего нарекания.
3. Возвращаясь к официальным представителям PANASONIC в России... Их бессовестное (или скорее бессильное) молчание, конечно, как говориться "ни в какие ворота" ... только вот где гарантия, что случись нечто подобное, например :), с кондиционером DAIKIN, то несправедливо обиженному конечному пользователю позвонили бы с извинениями прямо из Японии. Да даже если бы и позвонили, всё равно не поймешь, что лопочут, черти нерусские - то ли извиняются, то ли матюками тебя кроют :))))))))))))
4. Речь в диалоге ... или скорее монологе ... шла о модели BKP, о которой (и именно о которой) нелесно отзывались в том числе и в ответах на мой вопрос.
И это (BKP), насколько я понимаю, не инвентор.
5. ОПЯТЬ САМОЕ ВАЖНОЕ !!!
"Кто виноват и где же правда" (с)
Как оценить в данному случае степень вины участвовавших в триллере (как назвал его некто ... хотя я увидел во всем этом трагикомедию) сторон ?? Ведь на сколько я понял (поправьте меня, если я не прав), Заключение уважаемого паталогоанатома так и не было предано огласке, а вместе с ним в могилу скончавшийся кондюк по имени Панас унес и причины своей смерти. Короче, Склифасовский, "заводской брак" или "кривые руки М-Видео" ?
(!!!) В СВЯЗИ С ЭТИМ, ГОСПОДА !!! Я ВАС УМОЛЯЮ, НУ ПОСОВЕТОВАЙТЕ ХОТЬ КОГО-НИБУДЬ, КРОМЕ ТРЕХ КОНТОР, КОТОРЫЕ Я УЖЕ ПЕРЕЧИСЛИЛ (!!!)
МОЛЧАНИЕ МЕНЯ ТОЛЬКО ПУГАЕТ - "ТИПА, ТАКИХ НЕ ВИДЕЛ и НЕ СЛЫШАЛ, НО И ГОВОРИТЬ НЕ БУДУ, А ТО ВДРУГ КОГО ОБИЖУ..."
Если не хотите делать это в "прямом эфире", вот моя емеля S.Chernov@rambler.ru
[наверное, стоило дать адрес сразу ... политкорректность, понимаешь !]
to StasC! А можно по подробнее по "бессовестное" и бессильное молчание.
По моему Вы уважаемый белены объелись. Нехорошо такие слова на нашем форуме писать. И все-таки соблюдая корректность хочется задать вопрос: Что
же Вам такое сделали или не сделали представителт Panasonic!!!
To aircon
Судя по присутствию "Повар не врет :-)))", моё сообщение, не попавшее по какой-то причине на эту страницу, Вами прочитано. Да, забавно! Глюки, господа, глюки!
Провала китайского "Р." я не ожидал. Просто дал знать о себе этот самый "синдром китайского негатива" (кстати: использование данного термина без разрешения автора ...). Столкнувшись с китайскими 7-ми "LG" я был несколько обескуражен: из десятка установленных только две запустились с полоборота. Остальные заводились после некоторого хирургического вмешательства. Вот и к китайскому "Р." отношение было настороженное, не более.
Однако, опять мы "плавно перетекаем" на другую тему! Уже и StasC вынес свою проблему в "Установку и монтаж". Может и нам "переселиться" куда-нибудь в "ещё раз о Китае"?
Одно из Ваших сообщений впоследствии удалил, так как при беглом просмотре практически все фразы в них совпадали .
ОДнако, по всей видимости ключевую фразу не заметид :-)) Сорри.
Переселиться можно в Маркетинг или еще куда нибудь, но от упомянутого Вами синдрома еще долго избавляться...:-(((
Кликая по рекламе на сайте, ты помогаешь обществу!
Это Вы, уважаемый, сначала по-русски писать научитесь, правила расстановки знаков препринания выучите, а потом уже "про белену" и "обжор" рассуждайте.
А что касатеся представителей PANASONIC, то Вы бы сначала почитали ссылочки, комментарием к которым было мое последнее сообщение, а потом уже писали свои страстные речи.
Человек (HBC) почти год не мог добиться реакции на свою проблему с дорогостоящим оборудованием. Может для Вас это и в порядке вещей, для меня очевидно одно: у Panasonic в России более или менее вразумительная связь с конечным покупателем (на примере HBC) полностью отсутствует. Хотя, повторюсь, я не исключаю, что подобное положение вещей может быть и у других производителей. В данном случае, просто, "под раздачу" попал Панасоник.
Заранее прошу прощения у Модератора Форума за чрезмерное цитирование ... Но что поделаешь, если люди ленивы.
@отправлено 28/08/02, 10:18
Тут, насколько я вижу, обитают представители и panasonic и pts. Я надеюсь, что они смогут высказаться по моей проблеме. По крайней мере, мне кажется, что это тот самый случай когда ими молчать не нужно :-)))
Жду с нетерпением. Кстати и ответов тоже. Что скажет Panasonic? Может у них все A9 теперь такие шумные? Или все-таки установка? Если все так плохо - то явная тень на репутацию Panasonic. Нет - значит на репутацию м-видео.
@отправлено 07/05/03, 12:51
Спасибо. Теперь может специалисты смогут что-нибудь сказать определенное.
Кстати. Насчет панасоника. Это просто ужас какой-то а не служба поддержки. Написал два письма. Одно на living@panasonic.ru 25.04 причем с просьбой уведомления о получении, которое и получил:
This is a receipt for the mail you sent to
at 25.04.2003 13:31
This receipt verifies that the message has been displayed on the recipient´s computer at 25.04.2003 13:46
Сегодня у нас какое число? Вот Вам и поддержка. Вот Вам и бренд.
@отправлено 08/05/03, 11:56
Поскольку поднятая мной тема:
http://aircon.ru/cgi-bin/forum.cgi?mo...d&id=10956 не нашла никакого отклика у оффициальных представителей фирмы Panasonic (а все мы знаем, что они форум читают и на благоприятные для фирмы вопросы вполне даже отвечают(вспомните про трехгодовую гарантию :-))) ), то грешу исключительно только на то, что название моего топика для них неинформативно.
Прошу наконец оффициального коментария по ситуации от российских представителей. Хватит отмалчиваться.
Поскольку никакого ответа от оффициальных представителей в России по доступным мне каналам я не могу получить ( а это вообще последнее похоже место где их кто-то видел(по климатконтролю естественно)), то наверное придется писать в настоящее представительство в Японию с описанием всех моих перепетий и того, какие специалисты получают у нас здесь лицензию на установку оборудования, как они работают на рынке и как "поддерживает" пользователей их представительство в России.
Писать конечно буду через доверенные каналы - фирму давно работающую с ними на нашем рынке и на высоком уровне. Дабы опять не затерялось ничего.
@отправлено 25/05/03, 12:57
Выясняется что представители родителей покойного только на форуме аиркона не тусуются, а так они очень даже ничего. Просто нужно начинать сразу с самого высокого уровня и с помощью телефонных звонков напрямую. А на форумы и емайлы всякие можно только благодарности слать.)
@отправлено 26/05/03, 10:33
Ну надеюсь все поняли, что на поддержку панасоника рассчитывать совершенно не следует. Мои письма к ним также возымели действие только после того как главный по работе с клиентами м-видео позвонил кому-то из их главных напрямую. И сразу нашлись письма. И сразу пошли ответы. Хотя конечно не ответы а отписки, но хоть так...
=====================================================
to StasC. Уважаемый, к сожалению время не так много поэтому в инете предпочитаю писать без знаков препинания. по-поводу страстной речи - здесь
все без эмоций. Уверяю. Я читал эти ссылки которые вы цитируете, намного раньше чем вы задумли зайти на этот форум. Что касается контактов Panasonic с потребителями здесь есть несколько каналов:
1 представительство Panasonic
2 Панасоник инжиниринг
3 Панасоник Плаза
4 Официальные дистрибьюторы Панасоник
4.1 Инрост - 9569828
4.2 КлиматПроф - 9560074(75)
4.3 Нимал - 7307777
4.4 Чербрук
4.5 Альянс
телефоны на память не помню но в инете найдете. Инженеры этих компаний обладают всеми необходимыми знаниями чтобы вас проконсульт ировать.
И еще - не надо вешать брак на производителя коли у монтажника руки кривые!!!!!
Да и 5- раздел форума Задайте вопрос производителю!!!
Уважаемый StasC!
Ваш выбор - это Ваш выбор, но:
1) Ну зачем Вам 407 или 410? Он что, лучше холодит или тише работает? -Будьте реалистом, в небольшом инвертере количество хладагента не составит даже близко критической концентрации, а вот стоимость и вероятность утечки 407 или 410 гораздо больше. Да и 22й никто не запрещал пока. Не воспринимайте всерьез заморочки насчет озонового слоя, хлора и тп, в выпиваемой (выливаемой) водопроводной воде хлора будет не меньше.
2) Бытовые сплиты из Японии - это в Японии есть, не заблуждайтесь. Если Daikin и MELCO считаются лидерами, то это не пиар, это правда. (Хотя не скрывают свои заводы, а наоборот, четко и ясно говорят). Ставьте себе инвертер от лидеров и не ошибетесь. (Автомобили ведь немного отличаются - Японских концернов и корейских - :))